Именно, явно дефрост в 2ч през нощта няма нищо общо с комфорта...
Именно, явно дефрост в 2ч през нощта няма нищо общо с комфорта...
А, зависи коя машина прави дефроста.Някои дефрости нямат нищо общо с дискомфорта, не ги усещаш.
Като гледам, деня вече си отива...Очаквах дългоочаквания отговор на "големия" въпрос. След полунощ, темата ще е заключена.
Безмислен спор. При всяка машина е различно. Това долу е за всички по-нови машини на MHI, дори и за конвенционалките им. Следователно при инверторите на HIGH по-бързо ще се изпълнят условията, заради fuzzy logic. А при конвенционалките им това няма да оказва токова влияние.
(7) Defrost operation
(a) Starting conditions (Defrost operation begins when all the following conditions are satisfied.)
1 40 minutes have passed since the heating operation began. (Accumulated operation time)
2 40 minutes have passed since the previous defrosting operation ended. (Accumulated operation time)
3 The outdoor unit heat exchanger sensor temperature is –5ºC or lower continuously for 3 minutes.
4 The difference between the outdoor air temperature sensor temperature and the outdoor heat exchange sensor tempera-
ture is ≥ 4.5ºC.
5 The compressor is running.
Also, the number of times the compressor goes OFF is counted, and when it reaches 10 or more times, if the conditions
in 1,2,3 (except that the outdoor heat exchanger sensor temperature is –1ºC) and 5 above and the outdoor air temperature is 3 ̊C or lower (SRK20HG-S only), the defroster operation starts.
Този пост е редактиран от babati; 23-01-14 в 03:14.