Резултати от 1 до 6 от общо 6

Скорост на вентилатора и дефрост

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    73
    #1

    Скорост на вентилатора и дефрост

    Здравейте, може и да е разисквано вече но наистина нямам време и възможност да търся измежду многото теми. Въпроса ми е има ли връзка между силата на вентилацията на вътрешното тяло и честотата на дефростите. В спалнята през деня на 2-ра степен през нощта на автоматичен режим /нощен режим има но дистанционното не е за този модел климатик/. Дали при по ниска степен на вентилацията се обледява повече външното тяло? Весело посрещане на Нова Година!
    Този пост е редактиран от ATM; 01-01-15 в 18:38.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,117
    #2

    Отговор: Скорост на вентилатора и дефрост

    има си експерт във форума на тая тема ,скоро ще ти отговори

  4. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Oct 2014
    Мнения
    73
    #3

    Отговор: Скорост на вентилатора и дефрост

    А ти като не си такъв, нужно ли е да пишеш нещо???

  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #4

    Отговор: Скорост на вентилатора и дефрост

    Е как той Алекси живее във форума.[emoji1]

  6. Member
    Тук е от
    Sep 2013
    Мнения
    298
    #5

    Отговор: Скорост на вентилатора и дефрост

    Ако софтуерно е заложено контролни дефрости през определено време, скоростта на вента не влияе. Ако не, влияе така -> по-слаб вент -> по-топло външно.

  7. Member
    Тук е от
    Nov 2013
    Мнения
    222
    #6

    Отговор: Скорост на вентилатора и дефрост

    Първо зависи по какви параметри е заложен дефроста, някой машини имат датчик, при други програмно е заложен, този цикъл....
    Другото от което зависи са условията, температура влажност, условията час с час не са еднакви, много ясно че дефростите няма да са еднакви, тоест по еднакво време....

    А дали има връзка, има естествено, колкото по бърз вентилатор, толкова повече преохлаждаш агента, на английски е subcooling който за оптимална работа трябва да е с делта-Т 8 градуса, което в тези условия е трудно достижимо...

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 80
    Последно: 18-02-14, 08:30
  2. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 17:11
  3. Panaconic RE-12 GKE, дефрост
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 6
    Последно: 01-02-12, 17:47
  4. Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    От vasko_grudov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 38
    Последно: 02-12-11, 00:15
  5. GE35VA дефрост
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 03-02-11, 00:26

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе