Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Dec 2014
    Мнения
    162
    #1

    Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

    Здравейте специалисти, предстои ми монтаж на термопомпа Т-cap 9kW с хидробокс, която ще отоплява/охлажда къща от 280м.кв. Системата е с водно подово,БГВ и вентилаторен конвектор за скрит таванен монтаж Carrier 42NFS45F ,който е присъединен към вентилационната система на къщата.
    Та въпросът ми е:
    По какъв начин може да стане комуникацията между конвектора и термопомпата , така че , когато пусна термостата/управлението на конвектора , да се включи термопомпата на охлаждане и да подаде студена вода към конвектора?

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #2

    Отговор: Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

    Нещо ми е трудно да схвана логиката на въпроса ти. Очевидно имаш две системи, които трябва да работят за отопление. Коя от тях е приоритетната? Какъв е критерия да се включи и втората? Обясни с малко повече думи какво искаш да постигнеш, за да ти бъде подсказано правилното решение.

  4. Member
    Тук е от
    Mar 2015
    Мнения
    559
    #3

    Отговор: Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

    Термопомпата би трябвало да има вход тип "сух контакт" през който да я включваш. Но за по-сигурно се обърни към хората, от които си я закупил.

    Sent from my LG-D855 using Tapatalk

  5. Member
    Тук е от
    Mar 2015
    Мнения
    559
    #4

    Отговор: Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

    Само още един въпрос, тия 9kw не ти ли малеят за цялата къща?

    Sent from my LG-D855 using Tapatalk

  6. Member
    Тук е от
    Dec 2014
    Мнения
    162
    #5

    Отговор: Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    Само още един въпрос, тия 9kw не ти ли малеят за цялата къща?

    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
    Къщата е почти пасивна и е изчислена при -11 (Варна) да има нужда от 4,5 kW отоплителна мощност. Инсталиран е рекуператор Реновент 400 плюс. Отоплението е решено с нискотемпературно водно подово на Рехау със стайни термостати, термо задвижки и т.н. Охлаждането се осъществява през втори кръг до вентилаторен конвектор, който е интегриран във въздуховодната система на рекуператора/къщата. Питането ми е , може ли , когато включа стайния термостат-управление на конвектора , да се синхронизира включването на охлаждането на термопомпата? Иначе сега първо трябва да включа термопомпата на охлаждане и после да отида да включа управлението на конвектора. Системата още не е завършена и може да се преправя.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #6

    Отговор: Съчетаване на вентилаторен конвектор Carrier 42NFS45f с Panasonic T-Cap - въпрос към знаещите

    Може и да я имаш като опция да я включваш от конвектора,но по принцип не може,пускат се по отделно.Прочетете книгата на т.п. там ще пише,имат доста опции.Монтирали сме на други марки и при тях не може, могат само да спират и пускат водата чрез 2 -3 пътни вентили.

    п.п. другия вариант е да не я спираш ако имаш свързан бойлер който винаги е приоритет,след като пуснеш конвектора да отцепи бойлера,да смени режима на охлаждане и тогава да си ползваш конвектора на охлаждане.По принцип така се правят нещата ама отнема време докато обърне.
    Този пост е редактиран от necata2; 21-08-16 в 15:11.

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Вентилаторен конвектор с нагревател
    От barona75 във форум Отопление
    Отговори: 4
    Последно: 03-04-14, 21:49
  2. Въпрос за конвектор Елдом cw2500
    От am0k във форум Отопление
    Отговори: 5
    Последно: 20-10-12, 05:37
  3. Въпрос за осака ,моля знаещите за помощ!
    От edinak във форум Климатици Osaka
    Отговори: 2
    Последно: 30-12-11, 20:12
  4. Вентилаторен конвектор Клима 2000
    От kosio77 във форум Отопление
    Отговори: 9
    Последно: 27-08-10, 16:18
  5. Вентилаторен конвектор - що е то?
    От svetlik във форум Отопление
    Отговори: 1
    Последно: 30-05-06, 16:22

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе