Има и още по темата от колега
Re:Panasonic CS/CU-E12CKP - грешка F99 no one кой е казал че подгряването е постоянно. Интелигентните машини нали имат датчик за температура на компресора и системата го грее когато е нужно. А обикновените машини примерно можеш да свържеш нагревателя да работи само когато компресора е в покой. И примерно при определена външна температура въобще да не тръгва. Варианти има всякакви.
За маслото как да се връща, обикновено е по смукателната тръба. Има машини със сепаратори на за масло, едно една примерна схемичка от фуджицу.
[img width=522 height=600]http://img64.imageshack.us/img64/7413/refrigerantsystemdiagra.png[/img]
Вижда се маслоотделитя е свързан на нагнетателната страна и се предполага, че много малко количество масло циркулира в системата което предполага че няма нужда от маслени трапове