    Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Въпросът ми сигурно е много глупав, но съм лаик по темата, а два часа вече не мога да намеря нищо подобно. Ще се монтира този модел https://climahome.bg/gree-gwh12qb-k3dnc2d-lomo.html Лошото е, че разстоянието между външното и вътрешното тяло ще е голямо - около 5м. Въпросът е това проблем ли ще е за правилната работа на климатика или трябва да се търси по-удачно място за двете тела.
    Извинявам се отново, ако задавам въпрос, за който има писано.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2017
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    2,066
    #2

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Според мен дори е по-добре.
    Мога да говоря с пример-факт.
    В офиса имам два еднакви климатика в едно и също помещение.
    Единия е с около 3 метра тръби другия с около 8 метра ( на око)
    Този с по-дългите тръби не можеш да разбереш кога е ОНН-ОФФ или когато дефроства .
    Абсолютно никакъв шум.
    Този с 3 метра си има обичаините звуци от преливане на вода пушкане и така нататък .

  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Тук е от
    Feb 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    901
    #3

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Няма проблем, не се притеснявайте!

  5. Novice
    Тук е от
    Oct 2017
    Живее в
    Софип, ж.к. Люлин 7
    Мнения
    5
    #4

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Много благодаря за бързите и точни отговори. Ще действаме.
    Бях забравил колко полезни могат да бъдат форумите - без значение какви и за какво са.

  6. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #5

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Това е нормален път, много по-добре от "стандартен" монтаж, както му викат.

  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #6

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Цитат Първоначално публикувано от cToeB Виж публикацията
    Въпросът ми сигурно е много глупав, но съм лаик по темата, а два часа вече не мога да намеря нищо подобно. Ще се монтира този модел https://climahome.bg/gree-gwh12qb-k3dnc2d-lomo.html Лошото е, че разстоянието между външното и вътрешното тяло ще е голямо - около 5м. Въпросът е това проблем ли ще е за правилната работа на климатика или трябва да се търси по-удачно място за двете тела.
    Извинявам се отново, ако задавам въпрос, за който има писано.
    Мисля че ще съжалявате с избора на този модел. Определено не е добър за отопление.
    ruuni9 одобрява това.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,686
    #7

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Само да напомня, че тези модели на Gree са заредени само до пет метра тръбен път. След това трябва да се дозареждат.
    bobovo и ruuni9 харесват това.

  10. Novice
    Тук е от
    Oct 2017
    Живее в
    Софип, ж.к. Люлин 7
    Мнения
    5
    #8

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Мисля че ще съжалявате с избора на този модел. Определено не е добър за отопление.
    За съжаление няма от Change модела, а и не го плащам аз, а хазяйката ми, която си е определила бюджет от 900лв макс.
    Все пак в апартамента има и тръби на топлофикация, които, надявам се, ще помагат достатъчно на климатика.
    Благодаря отново на всички.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2017
    Живее в
    Хага
    Мнения
    2,433
    #9

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Минимум 3 метра и максимум 5 метра ,както Мега Ви обърна внимание. Ако излезе 5 метра и 20-30 см не мисля, че ще има проблем. Имам подобен климатик монтиран с 5,30 метра и няма никакъв проблем, както и ме увериха. Задължително гледайте да вакуумират системата преди да я пуснат в експлоатация. Успех!

  12. Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Живее в
    Врна
    Мнения
    214
    #10

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Айде да туря нещо черно на бяло,че още чакам колегите ,които навиват по 5м излишна тръба по калканите, да изкарат извадки от "дебелите книги". След като производителите на ГРРЕ и доста други производители, който предлагат машините си с 3м. монтажен кит се оказаха недостатъчно компетентни, да видим тука някви си Дайкин, какво са написали в техния installation manual. Става дума за доволно мощни машини като FTXB50 и FTXB60 а не за някоя седмица или девятка.

    Ето един цитат: ''Позволена дължина на тръбите.
    Ако тръбата е прекалено дълга, както капацитетът, така и надеждността на тялото ще се понижат. Колкото се увеличаваброят на колената, толкова нараства съпротивлението на потока, като по този начин се намалява капацитетът наохлаждане. В резултат, компресорът може да се повреди. Винаги избирайте най-краткия възможен път и следвайтепрепоръките, предоставени в таблицата по-долу "

    За минимален тръбен пит са дали 3 м. за максимален 30. ето ТУК линк към файла, на страница 1-8 на чист български език е написано!Т



  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #11

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    microclim@, не че нещо, но да давате пример с тези боклуци, не е някак си правилно.
    Rafailiev одобрява това.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #12

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Минималния няма общо с оптималния си мисля аз, с любителския си мозък.
    Kasap, SPSt, dddilian и 1 други харесват това.

  16. Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Живее в
    Врна
    Мнения
    214
    #13

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Ами аз съм цитирал дословно ,като съм подчертал с червено- Винаги избирайте най-краткия възможен път и следвайте препоръките, предоставени в таблицата по-долу " Сега кой е най краткия път от 3 до 30м нека всеки сам прецени..

  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,511
    #14

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Микроклима, с риск да се потретя, отново подхващате нещата отзад напред. Големите машини, които коментирате, работят по доста по-различен начин от малките, имат и разлики в хладилната част. Помещенията, в които се монтират, имат съвсем различни критерии за комфорт от тези на спално помещение.

  18. Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Живее в
    Врна
    Мнения
    214
    #15

    Отговор: Монтаж на климатик - дължина на тръбен път

    Колеги, дал съм вече няколко няколко нагледни и обосновани примера, на среща е Вашето лично мнение,което уважавам, но все пак е добре то бъде подкрепено с подобни извадки.
    Колега всяка една машина има някакви разлики в хладилната част, това не пречи на принципа на работа де е еднакъв . Къде остава комфорта, като започнеш да мъчиш излишно машината зимно време, е друг въпрос...

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Монтаж на Toshiba 281UDR при 9м тръбен път и 6 чупки
    От karrum във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2
    Последно: 27-07-16, 11:30
  2. FTXZ50, 20 ZMXS, RAS B10N3KV2-E1 - Дължина на тръбен път?
    От kokovox във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 1
    Последно: 02-09-15, 07:26
  3. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 1
    Последно: 20-11-11, 13:23
  4. Отговори: 29
    Последно: 10-08-09, 18:51
  5. Проблем ли е дължина на тръбен път от 50 сантиметра?
    От ogorogo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 2
    Последно: 12-08-07, 12:51

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе