Достатъчно евтини е. Не се притеснявай от цената.
Достатъчно евтини е. Не се притеснявай от цената.
Feedback-а e хубаво нещо, за да разберат някои теоретици, че нещата на практика стават и по леко по различен начин.
както ти каза espace 4кв кабел е достатъчно няма да се притесняваш.но ако толкова те е страх дублирай тези 4кв с още 2кв вместо да пускаш нови 6 кв.Първоначално публикувано от Simeon_
""Мерси много хора банята ми е на 5-6 метра и значи мога да си карам с предпазител 40А и 4кв. кабел без да има проблем.""
С тази комбинация няма да стане,е се претоварва кабела. 4кв кабел се използва максимум с 32А явтоматичен предпазител
Ако прочетеш цялата тема ще ти стане ясно че става.Първоначално публикувано от mil_10
От прочетеното дотук - значи да не се притеснявам за Юнга 3.5 КW и 25А предпазител, кабел 2*2.5 кв.