печката я дават 9500W макс предполагам е това но 2.5мм2 кабел ще са малко особенно по нова година когато жената наизвади тенджарите и тавите
печката я дават 9500W макс предполагам е това но 2.5мм2 кабел ще са малко особенно по нова година когато жената наизвади тенджарите и тавите
А да видим сега как кабелче 2.5кв и щепсел за 16А ще издържат 43А при 9.5 кВт
Благодаря на всички, печката е свързана и работи на 6...пардон на 9, че е с 9 позиции....
Хубаво си начесохме езиците, сега ако не представлява проблем за теб. Опиши кое как и с какво си свързал, за да остане проблема с решение и за бъдещите потребители имащи подобен проблем.
Една снимка ще свърши работа.Първоначално публикувано от valerko
Схемата както казахте е долу лявата....трите клеми вляво се вързват накъсо /има планки в печката/ с 2 планки и на най-долната клема сложих фазата. На дясната колона от клеми свързах пак накъсо с друга планка горната и средната, като на средната вързах и нулата. На най-долната сложих земното. Кабела е 3х2,5 мм2 около 1,5 м, контакта е Шуко. Бирата е Шуменско. В момента се пекат във фурната ребърца с Маги за ребърца. Това е....парадокс...до вчера вие ми казвахте как да ги свържа, днес аз обяснявам....весел празник на всички и успех.
Монтирана е вече, не мога да я вадя.Една снимка ще свърши работа.
Сега при това положение не ползвайте печката с пълната си мощност - ще се запалите!!! По принцип такива печки трябва да имат блокиращ механизъм за невъзможност да се ползват едновременно всички котлони и фурната едновременно. Такъв електрически уред се свързва на отделен предпазител с отделен кабел с 4мм² и с твърда връзка. При трифазно изпълнение може да се ползва пълната мощност, но при монофазно образно казано ¹/³ от мощността. При това положение повече от 3кВт натоварване на кабела за повече време е непрепоръчително!
И 9кВт може нали трябва да има работа за пожарникарите.
Има хора всякакви, купуват си печка за над 500 - 600 пари а не им се дават 5 лева за 1.5м кабел. Със спестеното за кабел и клема ще си направи ремонта след като се запали.
Стига глупости. Кой ползва в домашни условия едновременно фурна и 4 котолона. Голяма час от фурните за вграждане си вървят с кабел шуко, който не е от най-дебелите. Същото е и с плотовете с котлони. Да не говорим, че примерно в панелките кабелът за готварска печка не е 4 квадрата. Кой е проектирал ел. инстаацията незнам, но ако не е сменяна кабела от разпределителната кутия до контакта е 2.5кв.
Кабел шуко няма, а човека каза че печката му е без кабел. Аз лично съм виждал да се ползва готварска печка на макс котлони и фурна. а за печката трябва да е предвиден отделен извод с кабел минимум 4кв.
А за този звер си требва 6кв. http://www.gorenje.bg/glass_ceramic_cookers?c=148000 щото е само 9500Вт за това казвам че първо се гледат възможностите на инсталацията и тогава се купуват подобни уреди "клас А" Ако сега реши да си сложи и едно проточно бойлерче Дипломат 9кВт ще е направо песен.
сигурно има 4кв кабел за печката в неговата кухня въпроса е да го локализира къде е
[quote=Egu ]
Сега при това положение не ползвайте печката с пълната си мощност - ще се запалите!!! По принцип такива печки трябва да имат блокиращ механизъм за невъзможност да се ползват едновременно всички котлони и фурната едновременно. Такъв електрически уред се свързва на отделен предпазител с отделен кабел с 4мм² и с твърда връзка. При трифазно изпълнение може да се ползва пълната мощност, но при монофазно образно казано ¹/³ от мощността. При това положение повече от 3кВт натоварване на кабела за повече време е непрепоръчително!
Не плашете човека,печката му е свързана твърде добре.И кабелът му е добър.В тия 9500W има нещо гнило....това да не е проточен бойлер:,извинявайте ама то и 4 мм2 идва малко за тая мощност...да пуска рекордоман...6 мм2...шегувам се.! Ползвай си печката със здраве....и няма да се запалиш( поне няма да е от печката).Успех!
Правилният начин в случая е да се раздели свързването на 2 контакта.При мен проблема е решен така: Фурна 2.2кВ в 1 контакт ;котлони 3кВ 2-ри контакт .Инсталацията ми е с кабел 4кв.-за кабела няма проблем,проблем беше самият контакт,затова ги разделих и сега всичко може да си работи едновременно .Наистина са множко 9.5кВ за печка -прегледай пак данните ,а относно запалването - няма никакъв проблем да се запалиш стига да е свързано от "познат" дето ти е казал "нема страшно"...
Въобще не са много 9.5кв. Ако включиш всичките котолони и нагреватлеи на фурната точно толкова ще бъде. Ако искаш да работят едновременно фурна и 4 котлона ще трявба да се пунат три фази, защото при 9.5kw имаме 41А ток. Като прибавим бойлер и отоплителни уреди излиза, че инсталацията няма да издържи, а тя наистина няма да издържи и ще изгорят бушоните(автоматичните прекъсвачи). Просто печката НЕ ТРЯБВА да се натоварва на 100%. Аз много бих искал да има три фази в апартамента но няма. Така и мощен протечен бойлер може да се включи.
А производителя казва че 9.5kW са клас А http://www.gorenje.bg/glass_ceramic_cookers?c=148000 даже има разбивка по отделни консуматориПървоначално публикувано от valerko
N.Hristov единственото гнило нещо е че това изделие е маркирано като клас А с малка консумация
Предложението на rkk е добро още повече че има клеморед по фази и може да си прави всякави комбинации без да променя нищо което ще навреди на гаранцията на печката.