Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 99

Бойлерите на натурела?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #31

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    За трети проводник, най-вероятно тук се ползва водата и водопроводната инсталация. Дефектнотоковата защита работи на принципа на сравняване на токовете в двете жила на захранващия кабел. Когато тока в едното жило е по-голям ( с около 30 милиампера) от тока в другото жило, вероятно имаш "теч" във веригата, което е предпоставка за изключване на защитата..
    Това е изключено! Полипропиленовите тръби са непроводими, а водата в различните региони е с различна киселинност и съдържание на минерали.

  2.  
     
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    1,589
    #32

    Re:Бойлерите на натурела?

    Друго също се сещам че е възможно. Дефектнотоковата да е само на нагревателя. Като на корпуса е закачен третия проводник, а захранването на нагревателя минава през дефектнотоковата. А кое не е възможно. че няма да протече 30 милиампера през водата, при пробив на нагревателя ли.

  4. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,299
    #33

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    За да работи дефектнотоковата защита задължително трябва да има трети проводник в инсталацията - "земя"
    Съгласен съм, но много жилища вече са с 3-проводна инсталация - новото строителство вече задължително се изпълнява така, пък и пи старото се среща. Нормално е да се помисли за такова производство. Ако става въпрос по селата още има къщи със старите контакти, без зануляване, ама живота си върви.

  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Тук е от
    Feb 2003
    Мнения
    3,336
    #34

    Re:Бойлерите на натурела?

    а бе то в къща по-добре копаш си правиш си 0, а в блкока от къде знаеш къде са ги обединили.
    даже по проект някой път така ми ги дават.

  6. Moderator
    Тук е от
    Mar 2005
    Мнения
    7,193
    #35

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    За да работи дефектнотоковата защита задължително трябва да има трети проводник в инсталацията - "земя"
    Ако ДТЗ е вътре в бойлера, няма никакво значение дали той се захранва с двупроводна или трипроводна инсталация - при всяко положение тая ДТЗ ще хване 30-те mA избягали нанякъде. Дори и тия 30mA да не "отидат" в пода през човешкото тяло, а да отидат в зануления корпус (през човешко тяло или по друга причина), то тя пак ще сработи, щото зануляването е "преди нея" във веригата (би трябвало да е така - "преди нея"). Дори и изправно занулен "ШУКО" контакт с необходимите ампери върши работа (на теория).

    ПП. Не оспорвам, че инсталацията трябва да е трипроводна по принцип, а думичките "да работи" и "задължително трябва" в цитата по-горе.

  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #36

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Ако ДТЗ е вътре в бойлера, няма никакво значение дали той се захранва с двупроводна или трипроводна инсталация - при всяко положение тая ДТЗ ще хване 30-те mA избягали нанякъде. Дори и тия 30mA да не "отидат" в пода през човешкото тяло, а да отидат в зануления корпус (през човешко тяло или по друга причина), то тя пак ще сработи, щото зануляването е "преди нея" във веригата (би трябвало да е така - "преди нея"). Дори и изправно занулен "ШУКО" контакт с необходимите ампери върши работа (на теория).

    ПП. Не оспорвам, че инсталацията трябва да е трипроводна по принцип, а думичките "да работи" и "задължително трябва" в цитата по-горе.
    Тази ти теория я знаем. Само че аз нещо не съм много съгласен с нея.
    И за да няма пак казуистика и наддумване би ли нарисувал как е свързана ДТЗ, къде е свързан третия (заземителния) проводник и как се затварят токовете.

  8.  
     
  9. Moderator
    Тук е от
    Mar 2005
    Мнения
    7,193
    #37

    Re:Бойлерите на натурела?

    Да ме прощаваш, ама точно на теб картинки за такива неща няма да рисувам. Съсвсем ясно съм се обосновал в поста си за какво става въпрос. (предпочитам да си пия биричката в момента, вместо да се пъна да рисувам схеми, от които очевидно нямаш нужда).

    ПП.
    Да му се не види, заприличахме на оня виц
    "Виц за две мутри и картинки - единия се правел че чете книга за да изглежда по-интелигентен, а другия разпознал измамата, защото нямало картинки."

    ПП. Ето малко картинки
    http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...B8%D1%82%D0%B0

    ПП. Ако наистина (ама съвсем наистина) не ме разбираш, пиши ми на ЛС

  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    1,589
    #38

    Re:Бойлерите на натурела?

    Айде и схема набързо.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #39

    Re:Бойлерите на натурела?

    @MitkoS,
    Много внимателно препоръчвам да прочетеш материала от линка, който си дал. Нещата са пределно ясно обяснени. Ще разбереш защо идеята "ДТЗ без за земяване" не работи.

  12. Moderator
    Тук е от
    Mar 2005
    Мнения
    7,193
    #40

    Re:Бойлерите на натурела?

    Ами кьорав съм и не виждам в схемата на fbr подкрепа на думите ти.
    Кое е кривото на схемата и в каква ситуация няма да сработи ДТЗ ?

    Мога да започна аз, пък ти да ме поправяш - ще сработи при пробив в нагревателя, ще сработи при едновременно лошо зануляване на корпуса+пробив в нагревателя+къпещ се човек+30mA през къпещия се човек към пода. Ще сработи, дори ако мокър човек отвори капака и пипне електрода с фазата на нагревателя (ех, ако пипне двата електрода с двете ръце, няма да сработи, но и да имаше трети заземяващ проводник, в тая ситуация пак нямаше да сработи).

    А за това, което масово се пише по въпроса "че е задължително за да работи", нали в другата тема сам каза
    Сервирането на точно определена информация, непрекъснатото и повтаряне и спестяването на друга информация си е жива манипулация
    В случая обаче не става въпрос за манипулация, а за най-обикновено преписване.

    Две неща ще повторя:
    1. Не оспорвам, че е много по-добре, по-правилно и отговарящо на стандартите инсталациите да са трипроводни. Оспорвам, че е "че е задължително, за да работи".
    2. В конкретната ситуация с вградена ДТЗ в бойлера, няма никакво значение дали имаме трипроводна инсталация, или сме взели зануляването преди ДТЗ - двете неща са еквивалентни.

    Това е нещото което се опитвам да обясня с думи:
    Все тая (в конкретната ситуация с вградена ДТЗ в бойлера) дали PE-проводника тръгва от таблото или тръгва от нулата в кутията на стената до бойлера към която той е свързан - и в двата случая тя (ДТЗ) ще работи по един и същи начин. Т.е., ще изключва при едни и същи ситуации, независимо кой от двата начина на окабеляване имаме. Съответно няма да изключва при други едни и същи, пак независимо кой от двата начина на окабеляване имаме.

  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #41

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Ами кьорав съм и не виждам в схемата на fbr подкрепа на думите ти.
    Кое е кривото на схемата и в каква ситуация няма да сработи ДТЗ ?
    Какво ти гарантира, че схемата на свързване е точно както ти я искаш, когато тя се изпълнява според нормативните документи, а те предполагат заземяване???
    Мога да започна аз, пък ти да ме поправяш - ще сработи при пробив в нагревателя, ще сработи при едновременно лошо зануляване на корпуса+пробив в нагревателя+къпещ се човек+30mA през къпещия се човек към пода. Ще сработи, дори ако мокър човек отвори капака и пипне електрода с фазата на нагревателя (ех, ако пипне двата електрода с двете ръце, няма да сработи, но и да имаше трети заземяващ проводник, в тая ситуация пак нямаше да сработи).
    Нарисувай си за всеки конкретен случай върху фабричната схема на бойлера къде ще протекат токовете и ще разбереш дали ще сработи.
    А за това, което масово се пише по въпроса "че е задължително за да работи", нали в другата тема сам каза
    Сервирането на точно определена информация, непрекъснатото и повтаряне и спестяването на друга информация си е жива манипулация
    В случая обаче не става въпрос за манипулация, а за най-обикновено преписване.
    Преписване от задължителни за спазване нормативни документи.
    Две неща ще повторя:
    1. Не оспорвам, че е много по-добре, по-правилно и отговарящо на стандартите инсталациите да са трипроводни. Оспорвам, че е "че е задължително, за да работи".
    2. В конкретната ситуация с вградена ДТЗ в бойлера, няма никакво значение дали имаме трипроводна инсталация, или сме взели зануляването преди ДТЗ - двете неща са еквивалентни.

    Това е нещото което се опитвам да обясня с думи:
    Все тая (в конкретната ситуация с вградена ДТЗ в бойлера) дали PE-проводника тръгва от таблото или тръгва от нулата в кутията на стената до бойлера към която той е свързан - и в двата случая тя (ДТЗ) ще работи по един и същи начин. Т.е., ще изключва при едни и същи ситуации, независимо кой от двата начина на окабеляване имаме. Съответно няма да изключва при други едни и същи, пак независимо кой от двата начина на окабеляване имаме.
    Ако се занимаваше професионално с елмонтажи никога не би рискувал да го направиш в "стил ТНТМ". Защото ако стане нещо и има смъртен случай ти гориш.

  14.  
     
  15. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    1,589
    #42

    Re:Бойлерите на натурела?

    Че за колко конкретни случая става дума, че трябва да ги чертаем и обясняваме. Действието на ДТЗ се основава на сравняване на два тока с една и съща стойност, но противоположни по посока. Когато имаш ток в едната посока, по-голям от 30 милиампера, отколкото в другата посока, ДТЗ задейства. Просто тези 30 милиампера не текат в обратната посока, а се връщат по третия проводник, или по водопроводната инсталация към земя. Толкова просто и логично.
    Проблем се получава, когато имаш прекъсване на нулевия проводник в електрическата инсталация преди бойлера. Но от това не си застрахован, ако инсталацията е изградена с три проводника. Местното заземяване може да свърши работа в този случай.

  16. Senior Member Аватара на Wise
    Тук е от
    Oct 2004
    Мнения
    3,124
    #43

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Ами кьорав съм и не виждам в схемата на fbr подкрепа на думите ти.
    Кое е кривото на схемата и в каква ситуация няма да сработи ДТЗ ?
    Когато се прекъсне нулевия проводник м/у таблото и връзката за бойлера. При докосване на корпуса токът ще протече : фаза, ДТЗ,реотан,ДТЗ,проводник,корпус,човек,земя!

    ДТЗ няма да сработи

  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #44

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от fbr
    Че за колко конкретни случая става дума, че трябва да ги чертаем и обясняваме. Действието на ДТЗ се основава на сравняване на два тока с една и съща стойност, но противоположни по посока. Когато имаш ток в едната посока, по-голям от 30 милиампера, отколкото в другата посока, ДТЗ задейства. Просто тези 30 милиампера не текат в обратната посока, а се връщат по третия проводник, или по водопроводната инсталация към земя. Толкова просто и логично.
    Проблем се получава, когато имаш прекъсване на нулевия проводник в електрическата инсталация преди бойлера. Но от това не си застрахован, ако инсталацията е изградена с три проводника. Местното заземяване може да свърши работа в този случай.
    Ей това се опитвам да обясня на Митко, ама той Не,та не! На водопроводната инсталация с новите тръби не разчитай! А и със старите няма 100% сигурност. За заземяването има изисквания - съпротивление под 4 ома.

  18. Moderator
    Тук е от
    Mar 2005
    Мнения
    7,193
    #45

    Re:Бойлерите на натурела?

    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Когато се прекъсне нулевия проводник м/у таблото и връзката за бойлера. При докосване на корпуса токът ще протече : фаза, ДТЗ,реотан,ДТЗ,проводник,корпус,човек,земя!

    ДТЗ няма да сработи
    Прав си, ситуацията не е добре при прекъсната нула.
    Мерси за урока.
    Що така бре Wise ? В така посочения случай непременно ще сработи (ще сработи в момента на докосването).


    Lupus,
    В предишния си пост снощи изтрих цитираните твои думи "казуистика и наддумване", ама така като гледам сега, май съм допуснал грешка.
    Или намери начин да опровергаеш тези мои думи по-долу , или преглътни (че не си догледал) и се съгласи с мен, за да можем да продължим нататък в коментарите за достойнствата на вградената ДТЗ:
    "Все тая (в конкретната ситуация с вградена ДТЗ в бойлера) дали PE-проводника тръгва от таблото или тръгва от нулата в кутията на стената до бойлера към която той е свързан - и в двата случая тя (ДТЗ) ще работи по един и същи начин. Т.е., ще изключва при едни и същи ситуации, независимо кой от двата начина на окабеляване имаме. Съответно няма да изключва при други едни и същи, пак независимо кой от двата начина на окабеляване имаме."

    ПП. Писали сме евновременно
    ПП2. А това дето си го оцветил в червено - точно така, не текат в обратна посока, много добре го разбирам.
    И какво следва от това, че не текат в обратна посока, а ? А ?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Отговори: 4
    Последно: 09-09-13, 23:54

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе