Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #91

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    За монтажа ти препоръчвам второто място, макар и с малко по-дълъг тръбен път. Ще си спестиш някои зимни проблеми.
    9LGC и FTX25J не случайно са евтини. Сам прецени. За малка стая може и да се справят, но този посочен COP при малко по-ниски температури си заминава доста бързо спрямо други модели.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #92

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    Начинът на работа oN/oFF при инверторните климатици по никакъв начин не води до развалянето им, както и не настъпват каквито и да е вредни последствия за механичните части на системата или електрониката. Инверторите изпълнени с EEV постигат по-висока ефективност при работа на мощност около минималната.

    Ако един инвертор работи по начин oN/oFF при спирането на компресора наляганията в системата се изравняват. После при тръгването на компресора са необходими около 30 секунди време той отново да достигне необходимите налягания за работа на минимална мощност. Ако компресора не спираше наляганията в системата постоянно биха били такива, каквито трябва.

    Да приемем, че климатика е преоразмерен и за 1 час имаме 2 изключвания на компресора, което прави 1-на минута загубено време работа на компресора на минимална мощност. За един месец сметката е следната: 1-на минута на час * 24 часа постоянна работа на климатика = 24 минути загубено време на ден * 30 дена = 12 часа на месец загубено време работа на компресора на минимална мощност * 0.31 kW минимална консумирана мощност на климатик Daikin = 3.72 kW на месец загубено електричество * 0.18 лева цена за електроенергия = 0.67 лева крайна загуба в пари ако инверторният климатик е преоразмерен за помещението и в продължение на един месец на всеки един час компресора изключва по 2-ва пъти.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    10
    #93

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    Здравейте,на всички.
    Искам да Ви попитам или по точно DEIAN от къде мога да намеря толкова подробна информация за моделите на DAIKIN FTX.....JV,която той е посочил за моделите на ДАИКИН И ФУДЖИЦУ,на първа страница от този форум.
    А по точно интересуваме работата на климатиците при номинал на минусови температури изразено в процент при различните градуси.

  5. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #94

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    От сервизно за външни тела RX-J серия, каквото аз нямам. Може някой от форума да ти помогне с такова.

  6. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    617
    #95

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    Цитат Първоначално публикувано от luba4o
    Здравейте,на всички.
    Искам да Ви попитам или по точно DEIAN от къде мога да намеря толкова подробна информация за моделите на DAIKIN FTX.....JV,която той е посочил за моделите на ДАИКИН И ФУДЖИЦУ,на първа страница от този форум.
    А по точно интересуваме работата на климатиците при номинал на минусови температури изразено в процент при различните градуси.
    В тези таблички са посочени номиналните мощности на отопление с които разполагат при -10°С моделите от FTX/JV и FTXS/G сериите.

    цък
    цък

    Сравняваме 35JV с 25G заради близкото съответстие на мощностите им. Виждаме, че при -10°С и двата модела разполагат с 64% от мощноста си при +7°С. Извода за мен е следния: моделите от JV серията топлят пак толкова добре колкото събратята си от по-горните серии, но го правят с по-голяма консумация на ток. Другата разлика е че сравняваме 35-ца с 25-ца и това заради разликата в големината на топлообменниците.

    Положението е същото и при 25JV спрямо 20G

  7. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2010
    Мнения
    10
    #96

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    Благодаря и на двама Ви за отговора

    rist тези таблици ги разглеждах много пъти,интересувах се от къде deian е взел толкова подробна информация която липсва в тези таблици а именно съпоставката в проценти отдадена мощност на двата модела за температури при -5/-10-15 С


  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    617
    #97

    Re:Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD

    Извадил ги е от сервизните ръководства на двата модела, но както ти каза вече не разполага със сервизното ръководство за JV моделите.

    При всички положения в сервизното ръководство на JV серията ще бъдат дадени данните до -10°С както е и при другите серии, а тях ги има и в онези таблички и за мен те говорят достатъчно красноречиво.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 7 от 7 ПърваПърва ... 567

Подобни теми

  1. FUJITSU GENERAL ASHB09LD-не намирам код за тази грешка-китайски ми ти работи
    От stanimir197_7 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 28-11-13, 21:20
  2. Daikin FTX25/35JV vs Fujitsu General ASHG 09/12LEC
    От Krasios във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 7
    Последно: 25-09-11, 22:14
  3. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-10, 22:11
  4. Daikin vs. Fujitsu General
    От sferk във форум Климатици Daikin
    Отговори: 3
    Последно: 23-12-08, 08:39
  5. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 7
    Последно: 06-02-08, 23:36

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе