Първоначално публикувано от
tweeg дойде човека, видя помещението и каза - 50-ка професионална или 60-ка комфорт.
Обръщам особено внимание на мнението му за 71-цата. Изсмя се и каза - това е за промишлени халета.
Това с кубатурата е "мижи да те лажем" - колкото по-сложна е сметката, толкова по научна изглежда.
Едно време лесно се смяташе - 1кВ на 10 квадрата. ама друго си е да кажеш 77 вата на кубик. Какво число само а? А то е същото като 1кВ на 10квадрата за 2.60 височина и 50% пад на мощността на климатика при -15 градуса.
Моята 60-ка я дават 4.47 при -10. Е успя да стопли 45-те квадрата заедно с антрето (е не е била температурата в антрето 22 градуса) ама се справи 2011-2012 зимата.
Та затова казвам - гледайте данните за отдавана мощност при -10- -15 и умножете по 10 - горе долу за толкова квадрати става.
Не знам защо някой хора си мислят, че мощните климатици, като не им се използва мощността и са по-икономични от по-малките си събратя?
Това е все едно да убеждаваш някой, че БМВ 200 коня движещо се е 50 км/ч харчи в града по-малко от някоя малолитражка - 1000 или 1200 кубика.
- - - - - - - - - -
P.S. Айде сега големите спецове ми обяснете като смятате по 70-80-90 със запас вата на кубик това какви ватове са?
Вие представяте ли си да вкарате тези ваши ватове в едно помещение да кажем 15 квадрата на 2.60 височина.
Ами това идват по над 3кВ???? Представяте ли си ги 3кв калорифер в стая 15 квадрата????
Ами не си го представяте. Защото вашите ватове са такива от +7 градуса, а тези дето ви трябват са при -10.
Та цялата тази бакалска сметка, дето всеки гледа в тавана и смята ватове на кубик ходете го разправяйте на някой дето хал хабер си няма.