Интересува ни надписа на най-горния ред. Прочети го правилно и напиши тук.
Интересува ни надписа на най-горния ред. Прочети го правилно и напиши тук.
И аз да ударя едно рамо варистора е 7V471K
Да,точно това пише на него,както каза колегата - 7V471K. Благодаря, а отдолу пише TNR и на третия ред нещо като R1 10
Можеш ли да си го смениш сам? Можеш да вземеш този, както и предпазител - https://store.comet.bg/Catalogue/Product/43425/
Мога да го запоя да,ще купя такъв тези дни като имам път натам. Предпазител купих вече от друг магазин.
Благодаря Ви за мненията и отговорите.
Здравейте,
Преди месец сложих Fudjistu 12 ЛМСА за 27 кв хол + кухня южни с добра изоляция и добра дограма, но ми прави впечатление, че сега като паднаха температурите окло -2С и с този снеговалеж климатикът се размразява през 30- 40тина минути.... това нормално ли е ? възможно ли е да не може да стопли дстатъчно ? Сложил съм го на 23С, но в стаята пада до 22-22.5С с това често размразяване....
Нормално е в случая.
Този въпрос вече в 5-6 различни теми го чета.
Дали някой разполага с heating capacity таблица за Нокрия 14? Става дума за това колко кв отдава и харчи при отопление в различните външни температури. Обикновенно за другите модели открвам тази таблица в сервизните книжки, но при нокрия подобна информация липсва в книжката.
При вътрешна 20 градуса, отдаването по номинал е следното :0 гр. -5,71 кв, , -5 гр - 4,95 кв, -10 гр. - 4,42 кв, -15 гр. - 3,79 кв.Не знам как да отрежа таблицата от техническото и затова ти ги давам така.
Благодаря
- - - - - - - - - -
Също така моля за информация дали има изискване за минимален тръбен път за Нокрия 14, тъй като ще слагаме телата гръб в гръб.
Минимална дължина 3 метра.
А къде мога да погледна същите данни за 12LMCA и 12LUC
За 12LMCA при 20*С вътрешна температура и външна 0*С-4.65kW, при -5 - 4.19kW, при -10*C- 3.55kW,при -15*C -2.8kW отвана мощност.
Тези 2,8kW отнасят моите като джуджуган сламка...