Fujitsu AO28ТPR на 100V - проблем при студено време

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    2
    #1

    Fujitsu AO28ТPR на 100V - проблем при студено време

    Честита Нова Година на всички!Нов съм във форума и нямам много познания в областта на климатиците.Имам следния проблем-климатикът е fujitsu AO28ТPR на 100волта,лятно време работи добре-охлажда,зимата също работеше добре-до сега.Докато все още температурите не бяха много ниски-до -2 градуса,климатикът си работеше добре,но когато стана още по-ниски много бавно размразява,чува се едно виене на външното тяло с часове и климатикът не тръгва да топли.Ако се изключи за 15-мин. от мрежата си тръгва до следващото спиране и така непрекъснато.От къде може да бъде проблемът?Благодаря предварително!

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re:Fujitsu проблем при студено време

    При такова описание на проблема и случай описани при други марки и модели причината най-вероятно е в счупена пружина в роторният компресор натискаща пластина (vane - лопатка) разделяща камерата на две части за ниското и високо налягане. Такива случай са обяснени най-добре в раздела на Panasonic и по специално при модела CS/CU-E12DKE.

    Описаните там случай отговарят точно на твоето описание на проблема. Някой тук във форума май се занимават с ремонтиране на подобни проблеми. По-долу давам линк към клип от интернет, за да добиеш представа как изглежда компресорът вътре, а също и да видиш тази пружина, за която става въпрос.
    https://www.youtube.com/watch?v=w_hpMZY7HbM#

  4. Novice
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    2
    #3

    Re:Fujitsu AO28ТPR на 100V - проблем при студено време

    Благодаря за отговора!Днес ми казаха,че ако се смени маслото в компросора,което е 3ж оригинално с 4ж,е възможно климатикът да работи.Възможно ли е това? Имате ли някъде информация за моя компресор-модел и номер.

  5. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #4

    Re:Fujitsu AO28ТPR на 100V - проблем при студено време

    Използваха думата възможно е да работи или със сигурност ще работи.

    Щото тази проба сигурно ще струва пари: демонтаж на външното тяло, събиране на фреона или нов фреон, изваждане на компресора, изваждане на маслото, слагане на ново масло, връщане на компресора, зареждане на фреон и монтаж.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Отговори: 16
    Последно: 26-12-10, 02:33
  2. Fujitsu General ASH12UB - време за достигане на зададените градуси
    От zomane във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 23-01-08, 08:52
  3. Проблем ли е изтичането на конденз в студено време
    От lubo74 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 09-11-07, 23:41
  4. Whirlpool - от време на време отзад се чува пукане
    От shell във форум Хладилна техника
    Отговори: 4
    Последно: 30-06-07, 20:48
  5. Отговори: 10
    Последно: 27-12-06, 23:46

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе