Защото, човек няма как да знае кой климатик става или не само от четене на ръководства. Ако колегите ти са му го препоръчали, кой да занимава?
Защото, човек няма как да знае кой климатик става или не само от четене на ръководства. Ако колегите ти са му го препоръчали, кой да занимава?
Защо немогат нищо реално да направят китаеца така е написал софтуера. Имях преди година клиент който взе две ферита въпреки че му казах за кусурите и да подаде 80лв за два Дженерали. Два дни след монтажа ме вика че има брум като на трансформатор. Сменихме мотори платки но ефект 0. Тогава му напомних за договора ни където съм отметнал че избора е негов. И трябва да свикне с избора си.
Ако те са му го препоръчали а не си го е избрал той, тяхна е отговорността и редно да потърсят решение на проблема.
https://gree-bulgaria.com/manuals/se...e_09_12_18.pdf
На 26та страница си пише, че при задаване на 1С над стайната Т, трябва да тръгне .
Тъй че покажи им това тяхно официално сервизно.
Ей това само не мога да го разбера, ако вътрешното не контролира Т на компенсация то тя е 3С.Да не би там нещо да не е наред?If IDU does not control the compensation temperature, then Tcompensation will default to 3°C by the ODU
Свързването м/у телата….?
Този пост е редактиран от ccankov73; 04-10-21 в 22:01.
След монтажи съм в магазина и тия хора дето са си наумили да е това което са им похвалили някой а аз му казвам че греши го оставям да взима квото си е наумил. Доста клиенти сме загубили.И за да не изпадаме в подобни случаи сложихме в договора че избора на марка модел и мощност са личен избор.
Магазин сме и трябва да продаваме каквото искат клиентите. Избора е техен.
12LTCA има за тия пари ..
То и 9-ка LTC ще свърши работа, но е доста шумен климатик и вее стабилно. На брат ми му е гръмнала главата от това LTC в хола в сравнение с ZS-S в другите стаи.
VeleV.Klima, от тях съм го поръчал, те са ми го доставили, монтирали, и те са ми дали гаранцията. Кого освен тях да занимавам? Първо звъннах на сервиза на Gree. Оттам ме насочиха към фирмата от която съм го купил.
ccankov73, Благодаря за документа!
Описанието на работа в режим на отопление изобщо не се връзва с работата на моя климатик. При мен изключва три градуса преди зададената. Би трябвало да изключва два градуса над зададената, ако приемем, че компенсацията е читава. Лошото, е че не става ясно как се определя компенсацията, и дали някой китаец не е забил минус пред нея...
Пробвай го с по-ниска зададена температура и сподели какво отклонение прави, но мери температурата там където засмуква със изключен аифил.
Гледам, че в описанието има някаква функция „Стоп/Старт, когато няма присъствие на хора“ да не си я активирал нея.
Ако си ръчкал много по настройките пробвай да ги ресетнеш.
Другият вариант е да го спреш от дистанционното и да го управляваш от смарт приложението, дали ще има някакава промяна.
bobivg, този модел няма "I Feel" функция. "Smart" функцията за присъствие на хора се активира само от мобилното приложение и не е включена.
Нямам разбутани настройки. Температурата я измервам на 10 сантиметра от термо-сензора. Сложил съм термометър над климатика. Можеш да погледнеш снимките по-долу, постнах ги в един от предишните ми коментари по темата.
https://u.pcloud.link/publink/show?c...i9yQsjxBiRhAyk
https://u.pcloud.link/publink/show?c...evRbAowyf1h0MV
При тази разлика от пет градуса спрямо зададената, климатикът не се включва и според Gree, щом няма грешки на дисплея, няма проблем...
Никога повече не бих си купил нищо на Gree.
Пробва ли с по-ниско задание колко е разликата? 22 -23градуса