 Първоначално публикувано от 
milanov  
   Бил направен следният тест:
в темперирано на помещение (зададена 23градуса, външна +8,5градуса) и работещ on/off (10мин ON, 3мин. OFF ) климатик 25ZM-S (активиран silent режим, 2-ра степен на fan-a), при стартиране на ON цикъла започнал да се обдухва  сензора за стайна температура с външен източник на топлина т.н. сешоар.  С външен термометър се отчела температура около 30градуса при сензора.  ON цикълът продължил пак около 10мин, въпреки, че температурата при сензора била 30градуса при зададена 23. По-интересното било друго,  след влизане в OFF температурата при сензора продължила да се поддържа 30градуса и след 3мин. в OFF се стартирал компресора и заработило вътрешното, въпреки, че зададената температура била 23градуса.
Бил направен извода, че 25ZM-S нямал пряко терморегулиране,  а по някакви критерии се изчислявала продължителността на on/off циклите и работата on/off била нещо като програмно заложена. 
Как ви се струва това, глупости или....

 Обяснява много неща.