    Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане

    Обща тема за обсъждане на серия "W" 2019 г., включително цветовите им модификации WB (черно-бял) и WT (титаниев), наследници на климатиците от серия SRK ZS-S от 2017 г., с различните си размери:

    SRK20ZS-W
    SRK25ZS-W
    SRK35ZS-W
    SRK50ZS-W

    Открих оригиналното ръководство за потребителя точно за ZS-W моделите. Досега не бях виждал такова, нито от сайта на вносителя, нито в кашона му, където реално фигурираше преведено ръководство за S серията. Препоръчвам на новите ползватели, разбиращи поне минимално английски, руски и т.н. да четат от него, защото има грешки в превода на инструкцията на български!

    Основна разлика на пръв поглед: преход от хладилен агент 410А към R32. Засега не съм открил сервизно ръководство или списък с данни за тази серия. Ако някой има такова или друг източник на данни за ZS-W, моля да ги сподели тук. Трябва да има малко по-различни фабрични таблици за мощностите в сравнение със ZS-S, неясно какви засега.


    Това, което имам като ограничени данни, събирани оттук-оттам и съпоставени директно със S серията, засега са следните:

    SRK20ZS-S vs SRK20ZS-W
    Номинална мощност на охлаждане (при 35°C външна температура и 27°C в помещението): 2.0 kW (1.0-2.8) / 2.0 kW (0.9-2.9) (6826 BTU)
    Мощност на охлаждане (при 39°C външна температура и 27°C в помещението): 1.91 kW (6513 BTU) / ?
    EER 4.55 / 4.55
    Номинална мощност на отопление (при 7°C външна температура и 20°C в помещението): 2.7 kW (0.9-4.2) / 2.7 kW (0.9-4.3) (9215 BTU)
    COP 4.35 / 4.58
    Евровент лиценз при -10°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 2.4 kW (8184 BTU) / 2.7 kW (9207 BTU)
    - COP: 2.30 / 2.20
    Евровент лиценз на натоварване при -15°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 2.1 kW (7161 BTU) / 2.1 kW (7161 BTU)
    - COP: 2.20 / 2.05

    SRK25ZS-S vs SRK25ZS-W
    Номинална мощност на охлаждане (при 35°C външна температура и 27°C в помещението): 2.5 kW (1.0-3.0) / 2.5 kW (0.9-3.1) (8527 BTU)
    Мощност на охлаждане (при 39°C външна температура и 27°C в помещението): 2.38 kW (8118 BTU) / ?
    EER 4.03 / 4.03
    Номинална мощност на отопление (при 7°C външна температура и 20°C в помещението): 3.2 kW (0.9 ~ 4.4) / 3.2 kW (0.9 ~ 4.5) (10 922 BTU)
    COP 4.00 / 4.32
    Евровент лиценз при -10°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 2.5 kW (8528 BTU) / 2.7 kW (9210 BTU)
    - COP: 2.40 / 2.40
    Евровент лиценз на натоварване при -15°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 2.3 kW (7161 BTU) / 2.3 kW (7161 BTU)
    - COP: 2.30 / 2.10

    SRK35ZS-S vs SRK35ZS-W
    Номинална мощност на охлаждане (при 35°C външна температура и 27°C в помещението): 3.5 kW (1.0-3.8) / 3.5 kW (0.9-4.0) (11 939 BTU)
    Мощност на охлаждане (при 39°C външна температура и 27°C в помещението): 3.33 kW (11 359 BTU) / ?
    EER 3.47 / 3.93
    Номинална мощност на отопление (при 7°C външна температура и 20°C в помещението): 4.0 kW (0.9-5.0) / 4.0 kW (0.9-5.0) (13 644 BTU)
    COP 4.00 / 4.26
    Евровент лиценз при -10°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 2.8 kW (9550 BTU) / 3.0 kW (10 323 BTU)
    - COP: 2.60 / 2.40
    Евровент лиценз на натоварване при -15°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 2.4 kW (8186 BTU) / 2.52 kW (8596 BTU)
    - COP: 2.30 / 2.10

    SRK50ZS-S vs SRK50ZS-W
    Номинална мощност на охлаждане (при 35°C външна температура и 27°C в помещението): 5.0 kW (1.7-5.5) / 5.0 kW (1.3-5.5) (17 055 BTU)
    Мощност на охлаждане (при 39°C външна температура и 27°C в помещението): 4.76 kW (16 237 BTU) / ?
    EER 3.21 / 3.70
    Номинална мощност на отопление (при 7°C външна температура и 20°C в помещението): 5.8 kW (1.6-6.6) / 5.8 kW (1.3-6.6) (19 784 BTU)
    COP 3.65 / 3.72
    Евровент лиценз при -10°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 3.9 kW (13 303 BTU) / 3.8 kW (12 962 BTU)
    - COP: 2.20 / 2.50
    Евровент лиценз на натоварване при -15°C външна температура и 20°C в помещението:
    - капацитет на отопление: 4.0 kW (13 644 BTU) / 3.20 kW (10 915 BTU)
    - COP: 2.20 / 2.30
    Този пост е редактиран от Phoenix_1; 14-04-19 в 12:16.

  2.  
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    От plamenof във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 595
    Последно: 04-03-19, 17:21
  2. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    От Dani във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 28-10-18, 22:55
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    От Macabre във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    От kalliman във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
Следвай ни
Горе