Отскоро имам инверторна Осака и не мога да се ориентирам в автоматичния режим на работа.
При зададени 25 градуса компресора се включва чак на 28,при 24 на 27 и така.
Защо съществува тази разлика от три градуса при положение,че на дисплея на климатика за стайната температура си пише ,че е 28(примерно),значи датчика отчита правилно температурата,но не включва компресора на 26(при зададени 25) а чак на 28.
Дали може да се изясни защо се получава така и изобщо нормално ли е?

 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър




 
  
  
  
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат Има логика да е 25* на един метър,все пак вътрешното тяло е на височина 2 и 20.
Има логика да е 25* на един метър,все пак вътрешното тяло е на височина 2 и 20. 
  Първоначално публикувано от criss
 Първоначално публикувано от criss  