Благодаря rsvr за сървис-менюалите.След преглед единствените разлики са в екстрите и в това ,че Е9DKE има филтър-дехидратор,a E9GKE няма ,което ме учуди.Поне от схемата така изглежда.Защо са го спестили при продължението на модела един господ знае?
Благодаря rsvr за сървис-менюалите.След преглед единствените разлики са в екстрите и в това ,че Е9DKE има филтър-дехидратор,a E9GKE няма ,което ме учуди.Поне от схемата така изглежда.Защо са го спестили при продължението на модела един господ знае?
Panasonic в северните страни имат много добра слава.
Какво ще кажете например за модела HE9DKE. COP 5.22 при това за 3,6 kW, scroll компресор, генератор на кислород. Мечта.
12-ката гледам я има в Техномаркет на скромната цена от 2399 лв. Явно са останали модели от север и са пуснали малко и на нас да се радваме, ама цената соленка.
Този модел на Panasonic CS-HE12DKE, официално го дават да работи при външни температури до -10 градуса. В сервизната документация отдаваната мощност е показана до -5 градуса и се вижда че мощността спада с 44 %.
Това че даден модел климатик се търси и купува много не означава че е: качествен, надежден, икономичен и прочие. По-скоро в северните страни, този модел е предназначен за хора със средни доходи.
В България как е: Хитови са тези марки и модели които са евтини. След като се търсят и купуват много, означава ли че са: качествени, икономични, надежни и създаващи комфорт.
Значи май още не са направили нещо по-добро от XE-EKE към момента. При него при -15 има над 50% от мощността си.
Deian има и по добро HE-Gke .Обърни внимание на 59 стр. 9-ката колко отдава при -15.Първоначално публикувано от deian
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/S...0HE9-12GKE.PDF
П.П. Опитах да кача графиките ама не успях.
Благодаря
мда много добра машинка ,КОП 3 при -15 ,както и много добро топлоотдаване
Но това животно май пак е Нордик и го няма в България.
nebelservice, на конференцията трябвало да кажете, че искате малко такива модели и насам за който може да си ги позволи.
Както почти всички Панасоници ,който се продават тука работната му температура на отопление е до -5 градуса .Клиатикът е китайски и жалко ,че в Service Manual-a няма диаграмите за това ,колко му пада мощността при отопление и колко KW oтдава при -5 градуса
http://store4.data.bg/bashticata/Ser...c/RE-12GKE.pdf
ко напраи ти -5 градуса един комшия има същия само 4е не е инвертор и топлише и при - 20
ти ли4но познаваш ли някои с такъв и на който не топли като стане примерно -10 или говориш така по енерция както пове4ето тука ?
той си топли въпроса е колко му пада мощността и КОП и е факт че тоя спад е доста по голям от на други марки в същия ценови клас
Аз имам Panasonic модел от 2002.Досега работи перфектно.Още не му е правена профилактика, защото аз си го монтирах и го пазя чист.В момента сглобявам един от 2001 г.За новите китайски модели не съм възхитен.
Работата ми е такава, че ходя по много домакинства и се заглеждам по климатиците им. В този форум недолюбват марката Панасоник. Обсъждат се предимно върхови модели на различни марки. Обаче действителността е друга. Не всички са от София и големите градове т.е. финансово обеспечени. Съществуват много кучи марки, които за себестойността си вършат работа. Та по темата. Имам един бр. Панасоник YW 9 DKE, трета година подхвана и един W 7 DKE втора година го ползвам. Нямал съм никакви проблеми и с двата, макар че единия е китайче, а другият Малайзия.