Моя съм го виждал.В събота ще ходя на вилата и ще направя и снимка.Не трябва да те притеснява и според мен.Достатъчна мощност имаш и с едноредов.И моя ЛД е с едноредов, ама хич не му дреме.
Моя съм го виждал.В събота ще ходя на вилата и ще направя и снимка.Не трябва да те притеснява и според мен.Достатъчна мощност имаш и с едноредов.И моя ЛД е с едноредов, ама хич не му дреме.
А моя 12LD е двуредов и вътре като погледнеш е пълна красота. Празно място няма- две пити плътно една до друга. Някак си по вдъхва доверие такава гледка.
Този пост е редактиран от nako-bako; 07-12-12 в 19:02.
вярвай единствено на комфорта,който ти дава и сметките за ток.
Човека е перфекционалист, искал е да си вземе нещо хубаво, цяла година щастлив е живял с мисълта, че стоката е качествена и си струва многото пари които е броил, но след година се събужда и разбира да го кажем по-меко, че е бил подведен от хора, които са имали модела и са твърдели нещо си от първа ръка за него. Възможно е това обстоятелство да има влияние върху цялостното усещане и самочувствие на човека перфекционалист, сблъсъкът на очакванията с българската реалност.
Може ли да имаш модела и да твърдиш нещо, което дори не си погледнал дали е така.
Този пост е редактиран от valen1; 07-12-12 в 00:07.
Валенчо,стига се прай на интересен бе пич!
Най ме изкефи колегатa diksanal, който видя несъществуващ ред топлообменник само по снимка. Това направо изби рибата. Така не се бях смял от много време. Благодаря ви за емоциите.
Не се заяждайте, колеги. Към Вален да кажа, че и аз като него бях и все още съм леко резервиран към 100 волтови сандъчета. Трябва да призная обаче ,че резервите ми намаляха, когато видях отблизо работа на едно Саньо DS, Мицубиши на 1000 години, за което писах в друга тема. Сега с моя Тошиба катто се остави настрана проблемът, който обсъждаме, имам както добри, така и някои лоши впечатления. Не искам да ги уточнявам, защото ще променим хода на съжденията, но по-късно ще напиша колкото ми е възможно обективна оценка. Обещано! Само ще кажа, че има очевидни неща, с които япончета превъзхождат нашите си машини.
С две думи не съм бил с някави свръх очаквания.
Искам да помоля за друго. Понеже EDR и GDR са напрактика братя, почти близнаци, хората които имат 255 или 285, 365,405 EDR да щрактнат по едно по-разголено фото и да го пуснат тук. Би трябвало това да послужи като добра ориентация, понеже размери, кила, компресори, всичко им е еднакво.
Добре, де за фреона е ясно. Но друго? Размери-еднакви, компресор-еднакъв, тегло на телата-еднакво. Повечето фреонче /80-100 гр./ може да изисква н.пр. малко по-голям резервоар. Но не води до необходимост от по-голяма или двойна пита. ПХросто не виждам друга логика. Но ако има такава, кажете я.
Абе най-добре е с фото-факти да доказваме тези неща.....оказа се!
Ето го могъщия звяр на вилата.Двуредов обменник.
Гледката вдъхва солидност и сериозност от към възможности и мощност.
Подкрепям думите ти с цифри....
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.4 ~ 3.9), 9600 BTU (1400 ~ 13300)
Консумирана електроенергия: 495 W (55 ~ 940)
COP: 5.65 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.4 ~ 8.1), 13600 BTU (1400 ~ 27600)
Консумирана електроенергия: 685 W (55 ~ 2000)
COP: 5.83 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 6.0 kW, 20500 BTU
Отоплителна мощност при - 15°С външна температура: 4.95 kW, 16900 BTU
COP (средна стойност): 5.71 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Ето на това викам тупалка. И аз очаквах нещо таова, ама...
Малка корекцийка за 285JDR - КОП-а му е 5,76 едва, а не 5,83 /папка на топло цели 695 вата/:D
- - - Обновено - - -
Този пост е редактиран от nako-bako; 08-12-12 в 21:52.
Здраво бачка.Не бях ходил на вилата три седмици, вътре си беше студено.Пуснах го на 24 градуса, вътре не знам колко беше, сигурно около 13-15 градуса, вън да е било 7-8, не знам.Когато се развъртя след известно време, направо жупел излизаше от него.За 20-30 минути затопли помещението - 32 квадрата е, но не е високо, покрива е двускатен.Нако-Бако, няма нужда да се притесняваш, и твоята машина, въпреки едноредовия обменник, си е страхотна.