Страница 11 от 19 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 284
Like Tree65Одобрявам

High COP ... Low COP

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #151

    Re:High COP ... Low COP

    Говоря от опита с моите машини, където не забелязвам промяна на разхода, в моменти на интензивно обезскрежаване. Възможно е при някои марки/модели, да отиват значители количества енергия в този режим на работа. Примера от 15мин е доста граничен случай... Ако климатика работи 20 мин със заскрежен топлообменник, при влошен топлообмен, прави 10 мин дефрост, и работи 30 мин с нормални показатели, картината е друга.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #152

    Re:High COP ... Low COP

    Ама той разходът не е задължително да се променя - и при охлаждане и при отопление е един и същ

  4. Member
    Тук е от
    Mar 2005
    Мнения
    599
    #153

    Re:High COP ... Low COP

    Говорим за 1 и също. Няма разлика в консумацията при дефрост! Разликата е, че при отоплението - получаваш топлина в стаята. При дефрост - изкарва топлина от стаята. Т.е. ако климатика консумира 1 кВт и топли 3 кВт (теоретичен COP=3), при дефрост пак ще харчи 1 кВт, но ще охлажда 3 кВт, което интегрирано във времето води до намаляване на ефективността.

    Ако климатика работи 10 часа, то консумацията е 10 кВт, а отдадената енергия е 30 кВт, но само на теория. Най-вероятно прави 10 цикъла по 12-15 мин. или 2 часа работа на охлаждане, т.е. - 6кВт.

    Крайния резултат за 10 часа -> 10 кВт консумация, 24 кВт отдадена или COP=2,4, а не теоретичния 3

    п.п. мощностите са само за илюстрация, а не конкретни.

  5. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    118
    #154

    Re:High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от TazmaniaK
    Говорим за 1 и също. Няма разлика в консумацията при дефрост!
    Няма разлика при конвенционалния климатик , но при много от инверторите разликата е голяма . При дефрост работят на макс , за да обезкрежат по-бързо . Или ако една 9-ка ти поддържа 24гр с 400В консумация при дефрост "дърпа" 1100В да речем за около 10мин.И има и още нещо - след дефрост компресора пак се " набира" , за да компенсира температурната разлика , дори и да няма реално такава в стаята . Е от там идва повишаването на цлостна консумация като изключим и по - големите топлинни загуби при отрицателни температури

  6. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #155

    Re:High COP ... Low COP

    Как добре описваш Саньото, познах ли . Някои не правят такъв добър дефрост. А и чак 10 минути на 1 kW не са... по-бързо се дефроства.

  7. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    17
    #156

    Re:High COP ... Low COP

    Прочетох всички мнения в темата, ама понеже съм неразбиращ все пак да питам - Ако един климатик /инвертор/ има СОР 3,6 по документи /дадени примерно за 7С външна температура и 20С желана вътрешна/, какво става с СОР ако външната е примерно 15С, а желаната вътрешна 20С, СОР става ли по-висок от 3,6 и до колко може да се вдигне в такава ситуация.
    Въпроса ми е само за моментния СОР за няколко минути, докато климатика изравни вътрешната температура на помещението със зададената от дистанционното, т.е. може би работи на номинал?
    А ако е за по-дълъг период, т.е. бързо я достига и започва да работи не на номинал а на 50% от него, какво става с СОР спрямо дадените от производителя примерно 3,6?
    Това е по-конкретния ми въпрос иначе по-общо казано ме интересува при само 5-8 градуса разлика в температурите вътре и вън, може ли да се предположи, че един климатик ще има СОР по-висок от дадения по каталог, и до колко това е вярно при отчитането на СОР на същия климатик за същите условия но за продължителен период?

  8.  
     
  9. Member Аватара на d_imige
    Тук е от
    Sep 2009
    Живее в
    Неустановено
    Мнения
    475
    #157

    Re:High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от dmitko
    Ако един климатик /инвертор/ има СОР 3,6 по документи /дадени примерно за 7С външна температура и 20С желана вътрешна/, какво става с СОР ако външната е примерно 15С, а желаната вътрешна 20С, СОР става ли по-висок от 3,6 и до колко може да се вдигне
    По този въпрос има доста писано из форума...но ще трябва да се поразровиш.
    Само в сервизни на Панасоник съм виждал данни за КОП при мин/макс,но не мога да твърдя за достоверност.
    В общия случай при работа под номинал (до някакво ниво) КОП-а се увеличава с няколко %.

  10. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2010
    Мнения
    17
    #158

    Re:High COP ... Low COP

    Мен ме интересува ориентировъчно, не точни данни, и по-скоро при работа на номинал тези проценти 5-10% ли са или 20-30%? За режими различни от номинал виждам, че доста фактори почват да влияят, и за това по-скоро питам климатик с СОР примерно 4, може ли при определени нормални условия да работи за определен период с СОР 5 и повече?

  11. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #159

    Re:High COP ... Low COP

    Може.В инженерната книга на ТОШИБА ІІІ данните са данени до +20 градуса външна температура.При +20 градуса 10-ката отдава по номинал 4020 кв при консумация 690 вата, т.е. имаме КОП 5,82, при КОП 5,07 при +7 градуса.

  12. Infraction Users
    Тук е от
    Feb 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    874
    #160

    Re:High COP ... Low COP

    с изненада забелязах, че в новия модел на панасоник RE12MKX СОР при минимална мощност е 6 и ми се струва, че това е нещо доста добро като постижение като се знае, че в едно помещение с ниски топлинни загуби все по често се случва уредите да работят на минимална мощност месеци наред през отоплителния сезон?

  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,766
    #161

    Re:High COP ... Low COP

    А какво да кажем, че на повечето модели от високия клас на марката на Милен, са с COP 8 при минимум....И давам веднага пример с машина която подминава с COP при минимум всичко...
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
    Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
    COP: 5.99 (min 12, max 4.09)(коефициент на трансформация – енергийна ефективност)

  14.  
     
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #162

    Re:High COP ... Low COP

    Така е то... а не като некои бангии, дето и 2 не могат да докарат в минимума :
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.1 ~ 5.8)
    Консумирана електроенергия: 540 W (50 ~ 1320)
    COP: 5.92

  16. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,766
    #163

    Re:High COP ... Low COP

    Емииии, не могат...

  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    2,107
    #164

    Re:High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Така е то... а не като некои бангии, дето и 2 не могат да докарат в минимума :
    Е поне до 2 го докарват.../ дълъг подпис./

  18. Member
    Тук е от
    Oct 2008
    Мнения
    620
    #165

    Отговор: Re:High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Така е то... а не като некои бангии, дето и 2 не могат да докарат в минимума :
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.1 ~ 5.8)
    Консумирана електроенергия: 540 W (50 ~ 1320)
    COP: 5.92
    Това е запазена марка на Саньо. Така изглеждат характеристиките на климатиците им от поне 12 години насам. Идеята е при минимума климатикът да харчи минимум ток, макар и при нисък коп. Т.е. ако е налице необходимост от вкарване на на 100 вата енергия в помещението /такова със съвсем ниски загуби/, то машината да гори колкото се може по-малко. 50 вата са на практика пренебрежима консумация. Иначе съм гледал по работни графики на Саньо, че при покачване на отдаването до към 250-300 вата/където е минимума на повечето други марки/, консумацията остава до към 60 вата, т.е КОП=5.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 11 от 19 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 8
    Последно: 10-09-15, 10:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Отговори: 1
    Последно: 22-03-09, 23:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Отговори: 7
    Последно: 24-06-04, 18:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Отговори: 9
    Последно: 30-10-03, 11:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Отговори: 2
    Последно: 03-02-02, 23:52

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе