    #211

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от milanov Виж публикацията
    А като работи на минимал защо при мене EER>COP
    По-горе грешно се изразих, всъщност може EER>COP. Друго исках да кажа... да не влизам в обяснителен режим, че пак ще има да спорим.

    Иначе високи коефициенти COP/EER се постигат от слаб компресор, сложен на големи топлообменници, или като се увеличи дебитът на въздух за единица време.
    Също така COP e обратнопропорционален на изходящата температура. Колкото по-хладно духа толкова по-висок COP.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-07-16 в 21:58.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,741
    #212

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    Приемам, че топлинните загуби от намотките в компресора са 300 вата...
    с другите 700 вата до единия киловат какво става, бре? Тоя компресор само на загуба ли работи? Дай да вадим дървеното сметало и да смятаме по бабешки, накрая може и да ни излезе сметката.
    Много хубаво си е обяснено на картинката, но ти не можеш да го схванеш.
    Електрическата енергия която е без загуби (700W) и се използва за пренасянето на "енергия", не е във вид на топлина и не можеш да я добавяш към отдадената вътре такава. Тя е във вид на магнитно поле (въртящ момент).

  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #213

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Електрическата енергия която е без загуби (700W) и се използва за пренасянето на "енергия", не е във вид на топлина и не можеш да я добавяш към отдадената вътре такава. Тя е във вид на магнитно поле (въртящ момент).
    Да бе, сигурно.... направо се изпаряват в небитието тези 700 вата.


    Ha oтoплeниe имaш 3 ĸилoвaтa oт oĸoлнa cpeдa + 1 ĸилoвaт oт ĸoмпpecopa(загуба от намотки 300вата +700 вата топлинна мощност ) = 4 ĸилoвaтa oбщo. СОР=4
    Ha oxлaждaнe имaш 3 ĸилoвaтa oт oĸoлнa cpeдa и 1 ĸилoвaт ĸoнcyмaция. коефициент на производителност=3

    Виж каква разбивка съм ти направил. Така стана ли ти ясно? Вече няма начин да не схванеш тая елементарна картинка и как работят термопомпите.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-07-16 в 23:30.

  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,741
    #214

    Отговор: High COP ... Low COP

    Джак, нещо тотално си се объркал или не ги разбираш нещата.
    загуба от намотки 300вата +700 вата топлинна мощност
    Каква е тази топлинна мощност? Пак ти казвам, работата на компресора не е да създава топлина! Нали не си мислиш че 1000W компресор отдава 700W топлина?
    dodo_pv и SPSt харесват това.

  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,606
    #215

    Отговор: High COP ... Low COP

    Джак, трудничко идва за разбиране, но не се изпарява. Преобразува се в друг вид енергия. Не точно в топлинна, както се опитва да ти обясни Румбата. В механична. Опитай се да си представиш един електромотор, с по-големи топлинни загуби. При съвременните компресори ефективността вече подминава 80%.

  7. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2015
    Мнения
    6,492
    #216

    Отговор: High COP ... Low COP

    MHI 25ZM-S EER 4.03 COP 4.0
    Дайсейкай 6/10-ка EER 5.12 COP 5.10
    Така ги дава производителя, а и на други клими гледам, че са близки EER/COP.
    На по-новите модели дават май само SEER/SCOP.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #217

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Джак, нещо тотално си се объркал или не ги разбираш нещата. Каква е тази топлинна мощност? Пак ти казвам, работата на компресора не е да създава топлина! Нали не си мислиш че 1000W компресор отдава 700W топлина?
    Оффф... компресорът превръща електрическата енергия в топлинна!
    Моля ако тук има някой инженер по топлотехника или инженер хладилна техника, нека да обясни разбираемо за Румбата как работят термопомпите, как работят компресорите в климатиците и как се смята COP.
    Аз се отказвам.

  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,606
    #218

    Отговор: High COP ... Low COP

    Не ти трябва инженер, а ученичка от 8-ми клас! Компресорът превръща еленергията в механична!

  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,741
    #219

    Отговор: High COP ... Low COP

    Джак, не си прав! Не се ядосвай, може да научиш нещо. Единствената работа на компресора е да създаде предпоставка за извличането на топлината от въздуха и да я пренесе вътре + малки топлинни загуби в намотките.
    При -20 градуса има много топлина, която може да се вземе и да се концентрира за кратък период от време вътре. Поне качествените климатици.
    Ако компресора превръщаше електрическата енергия в топлина, нямаше да говорим за СОР, а за КПД.

  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #220

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от dodo_pv Виж публикацията
    Не ти трябва инженер, а ученичка от 8-ми клас! Компресорът превръща еленергията в механична!
    Додо, много си прав, компресорът превръща еленергията в механична работа.

    Работа или механична работа във физиката и механиката е мярка за количеството енергия, което се пренася от една система в друга. Това пренасяне се осъществява с помощта на сила.[1]


    Електрически и топлинни ватове
    В електрическата индустрия електрически мегават (MWe[7] или MWe[8]) е термин, който се отнася до електрическа мощност, докато топлинният мегават[9] (MWt, MWth, MWt, или MWth) се отнася до произведена топлинна мощност. Понякога същата логика се прилага и към гигавата (GWe).
    dodo_pv одобрява това.

  13. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,606
    #221

    Отговор: High COP ... Low COP

    Тук коментираме силата, необходима за преместването на газообразно вещество по една или 2 тръби. Остави топлината на страна. Пренасянето и става по съвсем други закони. Няма общо с електрическата индустрия и мегаватите.

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,091
    #222

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    И за какво ти е този SCOP?
    На повечето нови машини които ги няма в евровент дават само SCOP, но не и COP.

  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Тук е от
    Mar 2011
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,741
    #223

    Отговор: High COP ... Low COP

    Дават SCOP за да ти внушът, че е икономичен климатика, по-голяма е цифричката. За да има повече шаранчета захапали кукичката.
    Ако напишат, че СОР е 3 или 4 ще си го купиш ли климатика? Друго си е ако пише 7, а то било SCOP.
    Aleksandars, ivan74 и milanov харесват това.

  17. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,091
    #224

    Отговор: High COP ... Low COP

    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Дават SCOP за да ти внушът, че е икономичен климатика, по-голяма е цифричката. За да има повече шаранчета захапали кукичката.
    Ако напишат, че СОР е 3 или 4 ще си го купиш ли климатика? Друго си е ако пише 7, а то било SCOP.
    Въпросът е че има климатици LG D12RN SCOP 4.6, +7°С COP 4.1, Fujitsu 12LUC SCOP 4.0, +7°С COP 4.3. При които тези характеристики се различават сериозно. От тия двата кой е по икономичен на хартия?

  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,012
    #225

    Отговор: High COP ... Low COP

    Zygot, на хартия 12LUC е по икономичен по отношение на консумация в режим отопление - COP - 4.21 за 4.12 при LG.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 15 от 19 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 8
    Последно: 10-09-15, 11:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Отговори: 1
    Последно: 23-03-09, 00:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Отговори: 7
    Последно: 24-06-04, 19:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Отговори: 9
    Последно: 30-10-03, 12:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Отговори: 2
    Последно: 04-02-02, 00:52

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе