Забелязвам че "отдадените киловати на отопление" си струват доста пари (като първоначална инвестиция).
Как да си пресмятаме "правилно" за да не се набутваме(презапасяваме излишно), но и да не стоим на студено посред зима?
Забелязвам че "отдадените киловати на отопление" си струват доста пари (като първоначална инвестиция).
Как да си пресмятаме "правилно" за да не се набутваме(презапасяваме излишно), но и да не стоим на студено посред зима?
Като се смятат топлинните загуби на помещението. Друг правилен начин няма. Останалото е на око като се вземат предвид изолации и т.н.
Загубите какви са на различните "стени" (бетон, тухла, стъклопакет, с изолация(еди каква си), без изолация и т.н.), според температурите (външна/вътрешна)? Има ли някой под ръка таблички(като за в домашни условия), да си сметна горе-доло(без да се задълбочавам до десета от вата)?
Има, но човек трябва да знае как да ги използва. Инъче, ще излезе, че сме учили толкова години за нищо.
Ето нещо, което може да помогне: http://www.carrier.gr/carrierenglish/images/carrier.exe
Но пък, извинявай, че те поддценявам, затова ще ти дам малко данни:
к на стоманобетон - 1,63 W/m*K
на циментопясъчен разтвор - 0,93 W/m*K
на зидария решетъчни тухли - 0,52 W/m*K
стъкло прозоръчно - 0,76 W/m*K
на паркет - 0,15 W/m*K
на дюшеме - 0,17 W/m*K
двоен стъклопакет (при 10% рамка) - около 0,160 W/m*K
троен стъклопакет (при 10% рамка) - около 0,146 W/m*K
двукатен дървен (при 10% рамка) - около 0,220 W/m*K
едно жокерче, к=1/R
R0=1/(1/"alpha"външна+R+1/"alpha"вътрешна)
а вече Q=A*k*(t2-t1)*z
z - е ориентация на дадената стена, може да я пренебрегнеш
А- площ
Тая програмка е много симпатична, ама не видях от къде се сменя за отопление?