Нормално ли е наляга нето да спадне за 12 часа при изключен котел от 1.5 на 1.2 ?Някой по горе беше писал че винаги при спад в налягането има теч?!
Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
Нормално ли е наляга нето да спадне за 12 часа при изключен котел от 1.5 на 1.2 ?Някой по горе беше писал че винаги при спад в налягането има теч?!
Изпратено от моят Mi A3 с помощта на Tapatalk
Нормално ли е когато натисна игличката на вентила на разсширителния съд да излиза вода, на виктрикс 20 тт.Много често почна да пада налягането на нула, когато го допълня до 1,5атм в режим отопление почва вдига налягане до 2,5атм и тичам да изпускам от един радиатор, ако изпуска някъде от отоплителната система, засега не мога да открия.
Май е по-лесно да сложиш външен отколкото да намериш същия.
И при мен на 4-тата година замина разширителният съд.С Висман съм.но струва над 150лв и сложих външен и така реших проблема.
Пробвах, като затворих всички кранове , отвъртях подавща и връщаша за отопление и кранчето за източване на котела /гарнитурата на подаващата май беше пукната, смених я/ напомпах въздух с компресорчето за колата до 1,5атм изтече вода около 5литра, свързах наново всичко , отворих крановете и допълних инсталацията на 2 атм котела заработи нормално, обаче ми реших, че налягането е високо и изпуснах въздуха от вентила на 1 атм, засега работи нормално, само че когато работи за БГВ /с бойлер съм/ налягането пада на 0,5 атм.Наблюдавам ежечасно дано се задържи така.
Вече 48 часа държи така.
Не бързай да се радваш - щом е бил пълен с вода, пак ще се напълни. Където е текло, пак ще тече![]()
Ако през вентила за помпене на въздушната камера на разширителния съд излезе и капка вода - пиши го щета. При тоя случей не се замисляй и слагай на удобно място един външен - няма цяла зима да клечиш пред котела