Забрави LTC ...
У нас фуджицу, панасоник и тошиба работят, западна част на София, къща - (-18)
Не знам за другите , но за мое учудване днес в Силистра при -18 5-годишната Мидея на работното ми място си духа доволно топло.
Здравейте!За стая 18 кв. м.,изолация,две външни стени,PVC дограма ми предлагат FTXB35C/RXB35C и RSG-12LLCB.Ще се използва целогодишно.Какво бихте ми препоръчали.
Този пост е редактиран от wantedslavi; 22-01-16 в 21:29. Причина: Закупих си климатик днес и вече няма нужда от поста ми.
Здpaвeйтe,ĸoлeги. Hyждaя ce oт cпeшeн(ecтecтвeнo) cъвeт зa ĸлимaтиĸ. Πoмeщeниeтo e 18ĸв.м.;4 eтaж oт 12 oбщo. Излoжeниeтo e изтoчнo,имa външнa ocтъĸлeнa тepaca.Cтaятa e c ΠBЦ дoгpaмa-Tpoĸaл. Hямa външни cтeни,нямa и изoлaция.Имa пpexoднa ĸyxнa(oĸoлo 15ĸв.м.),чиятo вpaтa щe ce oтвapя пocтoяннo. Aпapтaмeнтa e във Bapнa.Cтeнитe ca cтaндapтнa виcoчинa-2.70м. Kлимaтиĸa щe e втopa pъĸa-япoнcĸи. Πpeпopъчaxa ми двa мoдeлa: Міtѕubіѕhі DХ28Ј Міtѕubіѕhі ZRС 257. Πo пpинцип иcĸaм дa ce зacтpaxoвaм и ĸлoня ĸъм 14-тa DХ28Ј. Πpитecнeниятa нa ĸoнcyлтaнтa ca,чe aĸo ce пoлзвa caмo в xoлa мoжe и дa e гoлям. Moля зa cъвeт,aĸo мoжe и няĸaĸви xapaĸтepиcтиĸи зa мoдeлитe. Утpe тpябвa дa ĸaпapиpaм eдиния. Щe cъм блaгoдapeн нa вceĸи oтзoвaл ce.
Параметрите на Mitsubishi MSZ-DX28J в режим отопление са 3.6 kW (0.3 ~ 5.5). Ако отоплявате само помещението което е 18 m², машината ще се справи. Но с увеличаване на кубатурата, ще вижда зор.
Aleksandars,
Благодаря за бързия отговор.Абсолютен лаик съм по темата.За съжаление не можах да намеря нищо за този модел в нета.
Според продавача щял да бъде голям за 18кв.м. и можело да стане така,че горната част на помещението да е гореща,
а пода студен.Доверявам се на Вашата преценка,утре ще го капарирам.
Молбата ми е по възможност да ми изпратите някакви характеристики за модела.
Поздрави.
Аз имам съвет към Вас - тези приказки които Ви ги разправя продавача, малко ми изглеждат ала бала...Така че, помислете на кого се доверявате, за да сте спокойни за бъдещето на машината. Ето Ви параметрите на модела:
Модел: 2002~2003 година
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Страна произход: Japan
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 3.4)
Консумирана електроенергия: 600 W (60 ~ 960)
COP: 4.67
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 5.5)
Консумирана електроенергия: 690 W (60 ~ 1400)
COP: 5.22
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.0 kW
Консумирана електроенергия: 1240 W
COP: 4.95
И да знаеш че не е 14ка както ти го оферират а по скоро 10ка.
Александър,
Благодаря Ви за параметрите и помощта като цяло.Мнението Ви бе важно за мен.
Велев,
Бях сигурен,че ще се получи нещо такова,и затова потърсих помощ тук.
Добре е,че има хора като вас.
Поздрави.
ПП.
Ако имате път към Варна-пишете.Току-виж пък някой почерпи...
Като гледам има мощността поне на среден клас 12 ка,а и стаята е вътрешна,най вероятно ще се справя и с двете помещения с отворена врата между тях.
На 01.02. ще го монтират.Ще го тествам и ще пиша резултата.
Аз се отоплявам с ЛГ 24-ка ,не мога да кажа точно кои модел ,но е старичък вече на около 10 години е .Малко се озорва при -25 но все още се справя , искам да уточня ,че е монтиран на тавана под покрива не е на вън , и отоплявам хол и спалня общо около 48-50 кв. За Кнежа става на въпрос .
Но ще е май за последно тази година , или ще минавам на парно или ще купувам 3 климатика още не съм решил.