май ще ти трябва нагревател в тавата като гледам в какво състояние е ..
май ще ти трябва нагревател в тавата като гледам в какво състояние е ..
Като гледам няколко такива дни и ,контролни, дефроси и скоро звездата ще е за нова перка.
Ами ще ви държа в течение кво се случва. Вземе ли да трака,ще се къпем [emoji3]
При какво задание на температурата е това? И каква влажност има навън? Намали с някой градус, че сигурно е залепнал на макс.
Аз моите днес викам ще направят сефте дефрост, но уви не познах.
Взимай един градински пулверизатор 2 литра с помпа. От дебела пластмаса са, държат на вряла вода. И пръскай отзад в тавичката.
няма как да сравниш машина с 40 кг външно тяло и такава с 24 ( или колкото е там цепеняка ) .. малкия топлообменник заскрежава лесно ,по лесно се обледява и подобни условия ( -5-10 и сняг ) стават тежки ,а ако се задържат няколко дни може да клекне .. а има и по тежки условия от тия ,примерно -15 и гъста мъгла - тогава си проличава кой климатик става за отопление ..
Заданието е 24гр, външната най-висока беше -3,сега взе да пада. Иначе на макс не е работил,ако не му правя тестове. Работи си на минимума при тези температури под -2гр работи на 530 вата. В хола където е монтиран си държи 24гр в спалнята е 21-21.5. Северо-западно изложение без топлещи комшии отвсякъде. Не спира да вали сняг и го навява точно в него и бичи дефрости на по 2-3-4 часа,според снеговалежа. Единствено след дефрост при тези външни малко взе да се развихря,че явно има да догонва,макар че за 10-14мин през дефроста в стаите темп пада най-много с 0.3-0.5 гр. Влажността я дават 90%
“Подари” му една козирка.Ток не хаби, а и пази от падащи предмети.
Гледам тука две тошиби дайсейкай и едно мицубиши MHI 20ZM-S. Тавите на двете тошиби са празни, изпарителите им са сухи, а тавата на побелялото мицубиши е пълна с лед. И да отметна, че основното отопление на етажа идва от тошибите, мицубишито седи на 21°С и 3-та скорост на вентилатора. Но външните на тошибите са по 40 кила.Преди години, на мястото на мицубишито имаше едно хитачи RAS-25CNH2, с подобни параметри, но доста по-сухо. Така че анемичните изпарители, както вече писах, не стават за топлене при сняг и температури около -2°С / -4°С.
P.S: Мицубишито си е добре от бая години при такива условия, както и предното хитачи. Но изпарителите им са доста прилични, все пак. И компресорите!
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Не ги сравнявам. Казвам му да се подготви с пръскачката. Аз от тоя климатик на снимката съм свалял към 30кг лед. Снегът от покрива се топеше от слънцето при -10 външна и всичко капеше по климатика и тръбите. Последния етаж е мансарда и вечерта капеше вода при отрицателни температури. Явно има бая топлозагуби по покрива.
Хоризонталните улуци бяха препълнени с лед. Под климатика имаше висулки по 2 метра, а по тръбите зад климатика беше станала сигурно 20кг буца. Отдолу има вход на магазин и трябваше да сваля всичкия лед, за да не стане сакатлък. Отначало почнах с шише от кока-кола и нищо не стана. Като напълних пръскачката с вряла вода, рязах леда като с плазмена резачка
Важното е, дюзата на пръскачката да може да се настройва да пръска струя - не всички могат.
Същото като твоето хеви, 25-ца. 25° задание. Няма и помен от нещо да е текло. Сухо като барут. Нещо ти е развалена цепеницата.
Screenshot_20210214-190757_Gallery.jpg
Screenshot_20210214-190743_Gallery.jpg
Ми не позна, турена е в панелка без изолация. Пода и тавана са яки термомостове. За днес почти 9kw/h е дръпнала, а още не е свършило днес.
Не познах, ама друг път! Нито влагата, нито снега, нито външната температура при теб отговарят на метеорологичните условия, при които работят моите машини. Не студа е проблем за цепениците.
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Колеги, темата е за цепеници от Емаг. за други цепеници си има свободна тема, та така, че ориентирайте се в правилната тема