Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 54

проблем с климатик Daikin FTX50GV

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #1

    проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Здравейте, имам проблем с климатик Daikin FTX50GV. Стаята е 27кв. на 2.7 височина. Климатика след 1 час работа сложен на 18С и вентилатора на най-силно, не може да свали температурата под 22С, като това е тази сутрин. Говорих с фирмата и те изпратиха хора да го погледнат, оказа се че климатика има фреон, налягането е добре и издухва въздух с температура около 7-8С. До преди 1 седмица след 10мин пуснат климатик в стаята не се стоеше, а сега .. просто не студи. Какво мога да направя, за да ми се оправи климатика или поне да успея да убедя фирмата, че не работи както трябва, тъй като според тях климатика си е наред. Благодаря Ви!

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #2

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Явно машината работи, 7-8 градуса са добре.Филтрите как са.Погледни и вътрешния обменник дали е чист.

  4. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #3

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    да чист е , хората казаха че всичко си е наред. Но просто не студи, по спецификация : cooling min~nom~ma/kW - 1.7 / 5.0 / 6.0. Преди това с климатик 2Kw съм изстудявал повече помещението, не може климатик 5Kw, сутрин когато е под 30C да не може да свали температурата под 22C в помещение 27кв. при затворени врати. Това не е нормално. Ето една таблица която намерих.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  5. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #4

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Това цялото упражнение само за спорта ли е или обичаш да ходиш лятото с пуловер? Добре че няма на дистанционното 5С или 10С.

  6. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #5

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Това цялото упражнение само за спорта ли е или обичаш да ходиш лятото с пуловер? Добре че няма на дистанционното 5С или 10С.
    а ти тъп ли си ..или просто обичаш да говориш глупости ?

    Обиди не се толерират!!!

  7. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #6

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Първото нещо, което трябва да направиш е да се увериш, че вътрешният топлообменник и турбина са чисти. Ако са чисти, както казваш трябва да се провери дали няма проблеми с оборотите на вентилатора. Можеш да зададеш режим вентилация на максимални обороти на вентилатора и да ги сравниш с максималните в режим охлаждане дали са същите. Също се опитай да си спомниш от предишни наблюдения дали това са максималните обороти, които си наблюдавал по силата на издухваният въздух.

    След като топлообменника, турбината и оборотите на вентилатора са наред при изходяща температура на въздуха 7°C на максимален вентилатор то няма проблеми.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #7

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Лудо Куче, успокой се!

    Тези, които си ги викал как разбраха, че има достатъчно фреон?
    С манометър не може да се измери количество фреон. Вътре може да има фреон, обаче може да е недостатъчно и да е намалял примерно с 10%. От един литър това са сто грама и климатика ще работи с намален капацитет и ще охлажда много по-лошо А налягането измерено с манометър се променя само ако има голямо изтичане на фреон.
    Ако чакаш тези да установят, че има частична загуба на фреон само по манометъра, това ще стане, чак когато компресора остане почти на сухо.
    Нормалната температура на изходящия въздух при охлаждане може да е в границите от 12-13 градуса до 7-8 градуса.
    Когато има пропуск - температурата на изходящия въздух започва да се понижава, защото се намалява температурата на кипене на фреона. И може да стигне до 5-6 градуса и дори още по-ниско. При тебе щом е 7-8 градуса е почти на долна граница, затова може да има съмнения за пропуск, още повече щом казваш, че преди това е изстудявал както трябва. Но не е гаранция, че този проблем се дължи на липса на фреон, може да се окаже нещо съвсем друго.

    Ако имаш достъп до външното тяло, вземи една гъбичка с веро и намажи обилно с пяна около гайките на тръбите, а после трите капачки на крановете.
    Това са най-често местата, откъдето се губи фреон, особено от капачките на крановете, които много често не са затегнати достатъчно силно и с времето процеждат бавно и незабележимо.

  10. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #8

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    значи климатика до преди 1 седмица работеше като звяр , духа както трябва и е чист, това за фреона - мисля че с манометър го мериха и казаха че е пълен. Като си поставя ръката пред него не мисля, че преди е духал по-силно или по-студено, но сега не може да свали температурата под 22C. До външното тяло нямам достъп или поне не мога да го направя това. Знам, че този климатик е работил и може да свали температурата под 22С. Но не знам как да убедя фирмата, защото според тях нямало проблем и в момента всичко е ОК. Още по неприятно е, че ако викна друга фирма и те може да ми кажат същото. Трябва да разбра къде е проблема. Сетих се нещо - дали е възможно да има повреда в управлянието на климатика - т.е. аз когато го пусна да духа студено, той духа да кажем 10 мин и после преминава на вентилатор ? Благодаря Ви!

  11. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #9

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Обяснението наистина се оказва в малкото, а може би и намаляващ фреон. Долната графика показва логиката на работа при инверторите Daikin. След като температурата на издухване е 7°С то температурата на топлообменника е няколко градуса по-ниска. При температура на топлообменника под 5° мощността на компресора спира да се повишава, а при температура под 3° започва намаляване на мощността.

    During cooling or dry operation, a malfunction of the unit may cause the indoor heat
    exchanger's temperature to drop excessively. To prevent the indoor heat exchanger from
    freezing up, the freeze protection function will reduce the compressor's maximum operation
    frequency. The freeze protection function regulates the maximum operation frequency as indicated in the
    picture underneath.

    When recovering from a total stop (return area) :
    - Frequency settings remain unchanged.
    Up-area:
    - The maximum frequency increases with approximately 2Hz every 90 seconds.
    Steady area:
    - The maximum frequency remains constant.
    Step down area:
    - The maximum frequency decreases with approximately 2Hz every minute.
    Stop area:
    - The compressor stops completely and the outdoor unit fan will stop. The indoor unit fan
    operates at 590 rpm. The system will stay OFF until the indoor heat exchanger temperature
    goes to the reset zone. (13°C)

  12. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #10

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    дали съм разбрал правилно : когато фреона е по-малко от колко трябва, то температурата на изходящия въздух от топлообменика е по-ниска от обикновенно. Според графакта по-горе, когато температурата падне под 5C, то климатика работи като вентилатор и не охлажда. Т.е. ако се сложи фреон, температурата на топлобменика няма да достига примерно тези 5C и ще работи както трябва. А как сега да убедя фирмата, че ми трябва фреон, като те ми казаха, че всичко е наред ? И как да докажа, че това е така? Благодаря на всички за съветите !!!

  13. Senior Member Аватара на badr
    Тук е от
    Aug 2004
    Мнения
    2,746
    #11

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Обясненията по горе звучат като приказки от 1001 нощ.
    След като температурата на изходящия въздух е паднала - това означава повишено студопроизводство.
    Какво става там можем само да гадаем.Но при по-голяма dt и съответно повече студопроизводство, то стаята би трябвало да е повече от добре охладена.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #12

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Обясненията по горе звучат като приказки от 1001 нощ.
    След като температурата на изходящия въздух е паднала - това означава повишено студопроизводство.
    Какво става там можем само да гадаем.Но при по-голяма dt и съответно повече студопроизводство, то стаята би трябвало да е повече от добре охладена.
    да.. но температурата в стаята е над 22C (

  16. Senior Member Аватара на badr
    Тук е от
    Aug 2004
    Мнения
    2,746
    #13

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Цитат Първоначално публикувано от maddog9
    да.. но температурата в стаята е над 22C (
    Или това ,което пишеш не е вярно или имаш отнякъде топлоприток. който компенсира студопроизводството.
    Не може обаче температура на въздуха на изхода от климатика да е по ниска от нормалната, а стаята да не се охлажда по тази причина.

  17. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #14

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    Компресора преценяйки по звукът му на максимални обороти ли работи, ако не според теб на каква мощност? Имаш ли измервателен уред да засечеш консумацията на климатика?

  18. Member
    Тук е от
    Nov 2007
    Мнения
    177
    #15

    Re:проблем с климатик Daikin FTX50GV

    компресорът е много тих по принцип , не се чува че работи - но това си е така откакато го сложиха. Уред мога да намеря - за какво. Също така няма от къде да влиза топъл въздух, стаята си е същата.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342712036[/time]_________________________________________________

    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Компресора преценяйки по звукът му на максимални обороти ли работи, ако не според теб на каква мощност? Имаш ли измервателен уред да засечеш консумацията на климатика?
    компресорът е много тих по принцип , не се чува че работи - но това си е така откакато го сложиха. Уред мога да намеря - за какво. Също така няма от къде да влиза топъл въздух, стаята си е същата.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 02:59
  3. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 19:15
  4. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 8
    Последно: 28-12-11, 11:59
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 5
    Последно: 17-12-10, 20:01

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе