Здравейте,
Искам да попитам има ли разлика в компресорите на Fujitsu 09 LUC и General 12 LMC и ако има каква е тя?
Благодаря предварително.
Здравейте,
Искам да попитам има ли разлика в компресорите на Fujitsu 09 LUC и General 12 LMC и ако има каква е тя?
Благодаря предварително.
На 12LMC е ASM89D10UFZ (GMCC Toshiba), на 09 LUC е 5SS072XHA01 (Matsushita Electric - Panasonic)
Не мога да Ви отговоря на този въпрос.
Обяснявам защо питам.Имам въпросните 2 климатика.09 LUC е монтиран в стая 10м2 , а 12 LMC e в стая 23 м2 .09 LUC топлеше перфектно и си позволявах да топля и коридор от 5 м2 .Като застанех срещу него се усещаше горещ въздушен поток.В сравнение с него въздушната струя на 12 LMC я усещах като леко по-хладна.Появи се проблем с 09 LUC и започна да не топли добре.Дойдоха от фирмата която го монтираха , правиха му замервания и се оказа, че компресора не може да направи нужното налягане.Смениха някаква бобина от която зависи компресора, но ефект нямаше и се наложи да го вземат за ремонт.Оказало се, че имал проблем в четирипътния винтил(поне така ми казаха).Монтираха го и уж всичко било наред.По температурата на струята която изкарваше обаче за мен не беше наред.Купих си термометър със сонда(такъв с какъвто мериха и те) и замерих за какво става въпрос.Първото замерване беше преди 2 дни когато температурата беше около -2 градуса.Сравненията съм ги правил при еднакви условия и за двата климатика.Към 8-мата минута от работата си 12 LMC започна да изкарва около 45.5 градуса.За 15 минути работа 09 LUC успя да изкара само 41 градуса.Второто замерване беше тази сутрин при -8 градуса.За 15 минути 12 LMC изкара 44 градуса, а за същото време 09 LUC изкара 39.5 градуса.Все си мисля, че нещо не е наред 09 LUC.За мен той духаше по-топло в сравнение в LMC-то.Искам да чуя мнението на специалистите в този форум дали това е нормално.
Без уреди и тест на машината, диагностика не се прави. От това което казвате, според мен проблема е друг.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
Аз със сигурност ще ги викна да дойдат пак, но реших да замеря какви градуси изкарват двата климатика.Би ли споделил(да си говорим на ти) евентуално какви съмнения имаш за проблема.
Че е заминал фреонеца примерно .
До колкото ми и е известно фреон r410 не се допълва,защото са три компонента и няма как да се знае кой точно липсва.С две думи са си оставили ръцете.
А каква е процедурата, ако се окаже, че фреона не стига ?
Източва се целият и се зарежда с точното количество,което се измерва с везна.На външното тяло би трябвало да пише колко точно събира.
Проблема не мисля, че е в хладилния агент.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk