Така както го описваш прилича на проблем с четирипътния вентил, ако застава в междинно положение смесва наляганията и не може да вдигне температура вътре. Вакуумираха ли системата, при монтажа да не са попаднали боклуци или влага в тръбите?
Така както го описваш прилича на проблем с четирипътния вентил, ако застава в междинно положение смесва наляганията и не може да вдигне температура вътре. Вакуумираха ли системата, при монтажа да не са попаднали боклуци или влага в тръбите?
Абсолютно всичко по правилата, вакуумиран е, нищо не е спестено по монтажа.
А възможно ли е да си е дефрост ? Някакъв контролен без нужда ... по дадените температури около 0°
Не е дефрост със сигурност, но проблемът наистина се проявява при влизане/излизане от дефрост. Точно в ситуация на превключване на четирипътния и ресет на ТРВ и позиционирането му на нова позиция. Но това беше преди време, сега работи безпроблемно. Едва ли е софтуерен пропуск, щеше да се проявява периодочно.
при мен климатиците си работят та пушек се вдига,а имам две бройки от тях не е кат да нямам така че сравнения дал господ,с днешна дата съм доволен,КАКВО ЩЕ Е УТРЕ НЕ ЗНАМ,ако не се втелясва толкова човек всичко си е окей. ейто ви малко скромна информация и от мен с уговорката че съм най обикновен потребител не се имам за разбирач и НЕ КАРАМ С ПИСТОЛЕТ В ГЛАВАТА никой да ми вярва.
Та:...
достигнати минимуми преди да изключат за летния сезон бяха:
за 07 kgta около 85-90 w (тръбен път около 5 метра) в помещение 12кв(32 кубика)
за 09 kgta около 110 w (тръбен път около 3 метра) в помещение 17 кв(44 кубика)
достигнати минимуми преди да изключат за зимния сезон бяха:
за 07 kgta около 110 w
за 09 kgta oколо 130 w (тука някои пишат че при тях не са го виждали по малко от 150 - 190 w ,при мен е толкова,толкова пиша),както се вижда за климатици които не са 100 v имат едни от най бруталните минимуми на пазара.
разход на енергия за периода 23 ноември - 23 декември на постоянни 22 градуса на ауто(тука една вметка да направя че НЯМАМ НИКАКВА ИЗОЛАЦИЯ НИКАДЕ),всяка една от стаите е с по две външни стени(тухла) над мене има таван който е по студен и от вън,както се вижда студ дал господ,п.с--и ако позволите една малка забележка от мен,когато всички....се хвалите какъв ви е разхода не е зле да пишете и с по колко метра дебелина на изолацията сте,тъй като когато температурите са под нулата най-вече това е от огромно значение според мен(нека специалистите да кажат),а бас ловя че 90 % от вас са със изолация и тем подобни екстри и най-усложливо когато се хвалят някои от вас... какъв им е разхода и минимума пропускат тая "малка" подробност
Та:
07 kgta -изразходвани 181 kw общо,по крайни цени на ЧЕЗ за около 0,22 ст дневна и 0,11 ст нощна грубо(няма да го тъниме толкова)настроени на ват метара,прави 33,46 лв.
09 kgta -изразходвани 221 kw oбщо,............или около 40,16 лв.
що се однася до дефростите:
климатиците правят по-чести дефрости САМО И ЕДИНСТВЕНО при следните ситуации,а именно,когато има минусови температури придружена с голяма влажност като гъста мъгла и тн.,когато липсва едно от тези две условия климатиците могат да не дефростват и с часове(дори когато външната е -10 градуса),като честота на дефростите:най-кратките помеждутаци от края на дефроста до началото на следващия дефрост които съм наблюдадавал са 45 и 90 минути,като самия дефрост продължава 15 минути(може и да е имало по кратки но не съм се втелясвал толкова).Общо взето това което съм наблюдавал най-простичко казано е: климатиците не допускат забелването на питата за подълго време,от там и идват по честите дефрости при миносовата температура придружена с голяма влажност.
Що се однася до разни шумове като от течаща вода и тн.,такова нещо съм наблюдавал изключително рядко дори не мога да кажа колко точно пъти в месеца.
Що се однася до неподържани задания.да такова нещо има и ще обясня при каква ЕДИНСТВЕНО ситуация съм го наблюдавал поне при мен за другите не знам,а именно:когато заданието му е ТОЧНО под 20,5 градуса а на вън температурата е под нулта,тоест примерно при зададени 19- 20 градуса(ПАК КАЗВАМ,ПРИ ЗАДАДЕНИ НАД 20,5 ГРАДУСА ПРИ СЪЩИТЕ УСЛОВИЯ ТОЗИ ПРОБЛЕМ НЕ СЕ НАБЛЮДАВА) не може да ги подържа и температурата в стаята не може да се качи повече от 16-17 градуса посмъртно(дали е софтоерен проблем или нещо друго не знам,специалистите да кажат,аз лично не мога да си го обясня тъй като климатиците са с брутални минимуми).И пак казвам когато на вън е над нулата този проблем не се появява,задаваш му 19-20 гр. и си ги изпълнява без проблем.
Що се однася до това дали вътрешното и външното са шумни,само ше кажа:дай боже всеки му такива "шумни климатици"
И накрая като заключение ще кажа:с днешна дата,пак казвам с днешна дата(как ще се представят в по дългосрочен план не мога да знам) съм повече от доволен,климатиците са много топлещи,икономични и комфортни(поне за мен),за моите стаи(и за КВАДРАТУРАТА която са12 -17 кв.)които през зимата са като от филмчето-Ледена Епоха(нема баце такива студени стаи),та за моите условия и за парите които са тези климатици са без конкуренция(може би единствено и само диамонд серията на втулкаджийскитехевита са им конкуренция,но с едни "скромни" 1000-1500 лева които щях да дам в повече за двете бройки за тогавашната дата на закупуване)
п.с.--не ми се и мисли за тия пари ако си бях взел разни плювалници(плякала)от среден клас и най-вероятно папкащи бая ток в моите ледени стаи(да не говориме че щяха да си останат все така ледени) като разни zms-та,zss-та,електрици,тошиби,хитаци и тем подобни боклуци,нека да не ми се обиждат техните собственици...(викате:еее,не си прав,ния сме ги сложили в два тира изолация така че си ни топлят,гледай си работата
Този пост е редактиран от sniper; 28-12-18 в 23:08.
221÷30÷24=307w.за всеки час.
При задание 22° на ауто под 0° това са си реални около 20° (ако не по-малко) на височина 1м. в помещение без изолация с доста вярър. Аз ти вярвам ... че гониш икономия баце. Ти избираш дали тира да спре пред вас или пред кака гинка
Дефрост на 45мин. не е характерен за добре оразмерен фуджак , освен ако навън не е -22.
Това че под 0° изостава с 2 градуса говори не за проблем с машината , а на помещението.
Този пост е редактиран от Mig82; 24-12-18 в 01:39.
Аз съм пропуснал да пиша за минимумите , ето за моята 9-ка, наблюдавано нееднократно:
- над +7C - 150W
- между 0 - +7C - 120W,
- под -1C - вдига минимума на 400W.
Минимумът под - 1 е малко странен. Излиза от офф->развърта до 450-500W за кратко(както при всяко друго излизане от офф), после почва да сваля и достига дори 175W( измерено при външна -1,8C реални ), задържа така няколко минути и след това плавно, но сравнително бързо вдига до 400-420W и след няколко минути минава във офф.
djenev, това с покачването на минимума на 400W твърда тенденция ли се оказа.
Да, минимумът е 400W под - 1C. Многократно наблюдавано. Като цяло съм много доволен от климатика. Ето и консумация от последните 3 месеца:
Ноември - 122KWh
Декември - 182KWh
Януари - 182KWh
Месечните сметки в лева са приблизителни, т.к. Соноф-а няма дневна/нощна тарифа. В KWh са точни. През деня е настроен на 25C, през нощта 23-24C, като вратите са отворени навсякъде.
Ето и в момента, външна 5,6C :
djenev, мисля, че някъде бях срещал че имаш и 14КМТА, може ли да споделиш мнението си (как се справя със студовете и консумация) за него.
Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от ААТ; 03-02-19 в 21:38.