Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 94

Midea CSU-12RHAB - блокирал компресор

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #61

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Кога като годишно време е монтиран? Ако е било влажно при монтажа( и ако е сухо,но в по-малка степен),във затворената система остава влага,която пречи на пълноценната работа на климатика.Може да замръзне по пътя на фреона,най-често в капилярката като най-тясна и с минусова темп.Това води до стеснение на светлия отвор и намаляване на дебита на фреона=намалено топлоотдаване.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    36
    #62

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Климатика е монтиран краят на ноември 2006 год. при влажно време !
    Ха ,да не се окаже това проблемът му ! Ще има ли смисъл да ги накарам да го вакумират ?

  4. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #63

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Има,но става като се изхвърли стария фреон,яко вакуумиране около 30 мин в това студено време и зареждане с нов фреон на везна. Не знам как ще ги убедиш да направят всичко това.

  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,989
    #64

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Сега идвам от адрес с такъв климатик CU-12HHAA мисля беше точното означение. Източих го климатика и се оказа че има 400гр вместо 850гр. фреон. След зареждане с точното количество климатика достигна 22бара при температура в стаята 10градуса а изходящата 45.5градуса.

  6. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    36
    #65

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Ако не се намери проблемът другаде - това ще го оставя като последна опция.

  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,989
    #66

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    сега в това влажно време заскрежава ли цялата пита или по средата?

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    36
    #67

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Заскрежава от средата и продължава нагоре по питата ,като отдолу нагоре на питата 15см. няма никакъв скреж !
    Но когато почне размразяването изчезва всичкият скреж. Понеже климатикът ми е до прозореца го наблюдавах по време на размразяване за около 30 сек. свали скрежът но той си продължи операцията още 2 - 3 мин. Естественно след това трудно стартира компресора и "бучи". Аз си мисля ,че проблемът може да е -  недостатъчен фреон + запушване или прегънато коляно. Вие какво мислите ?  Но нямам и идея от какво заклинва компресора !

  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,989
    #68

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    щом мрьзне по средата липсва фреон

  11. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    36
    #69

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Понеже във описанието на руски видях ето това " Возможность установки зимнего комплекта.  Кондиционер имеет возможность установки зимнего комплекта, что значительно расширяет функциональные возможности и позволяет  ему работать на охлаждение  при отрицательных температурах." се заинтересувах какво представлява. Та въпросът ми е - А такова "чудо" на климатичната техника във България предлага ли се ? http://ukrspecklimat.com.ua/product_...roducts_id=540
    http://www.varktike.ru/zimk.html

  12. Junior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    139
    #70

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    щом мрьзне по средата липсва фреон
    При моя цялата пита заскрежава?Липса на фреон ли означава?

  13. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #71

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    milenataa-то за предлагането се предлага,но е казано ясно 'за охлаждане". Използваме го при сървърни и в клетките на МТЕЛ и Вива ,за да се охлаждат зимно време( И Глобул,разбира се). Там в малък обем има толкова електроника,че дори и зимата помещенията прегряват без охлаждане.

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #72

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Не,нормално е да заскрежава в това време равномерно.Влажността е много висока.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    36
    #73

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Както е казал народа " Който за каквото си мисли" ! То си пише там ,че е за охлаждане ,а аз си мисля ,че е за отопление понеже не го прочетох "и те така" !
    Извинявам се !

  17. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #74

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Този комплект помага и при отопление.

  18. Member
    Тук е от
    Dec 2007
    Мнения
    244
    #75

    Re: Проблем с Midea CSU - 12RHAB конвенционален

    Ако заскрежаването започне от средата на външния топлообменик и постепено обхване целия тогава имаме ли основание да се мисли,че има липса на фреон?

    Vanko мерси за отговора.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 5 от 7 ПърваПърва ... 34567 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Midea MSG 36HR компресор.
    От kriso.3206 във форум Климатици Midea
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-13, 23:40
  2. Отговори: 1
    Последно: 15-09-10, 17:23
  3. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Отговори: 9
    Последно: 30-08-10, 21:25
  4. Midea 12-ка - блокирал компресор
    От lubowasilew във форум Климатици Midea
    Отговори: 4
    Последно: 04-01-08, 17:09
  5. блокирал вентилатор на процесорно охлаждане
    От питтбул777 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 9
    Последно: 09-09-07, 22:37

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе