Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    21
    #1

    Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Проблема е следният:климатика на охлаждане работи перфектно,мотора на външното тяло не е изгорял.просто като го обърна на отопление,мотора на външното тяло не тръгва и след определено време на работа в режим отопление питата на външното тяло започва да се обледява.Когато е на режим охлаждане по вътрешното тяло няма лед.климатика е на 3г. без никакви проблеми досега.

    благодаря ви предварително за съвет.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #2

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    На отопление работата на вентилатора на външното тяло зависи от температурният тръбен датчик на вътрешното тяло. Вероятно този датчик отчита нереално висока температура на топлообменника и затова електрониката не пуска външният вентилатор за да не се повиши допълнително температурата.

  4. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2011
    Мнения
    21
    #3

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    valen1 ,благодаря ти за точния отговор.


    днес дойде майстор и смени този датчик,но нямал точно същия и сложи какъвто има.сега климатика работи,но какво се получи:когато го настроя на 24гр.25гр.26гр. се включва чак когато в стаята стане доста по студено.дам ли го на 27гр. и нагоре, много за кратко време се включва да работи.имам го от 3г. и преди определено не беше така.преди съм го държал от 24-26гр.сега работи,само да не пречи нещо това на климатика?преди температурата на климатика и термометъра в стаята беше винаги почти еднаква.и преди времето в което духаше топло сякаш беше по-дълго,по-дълго се обдухваше.

  5. Novice
    Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    7
    #4

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Здравеите,имам сходен проблем с осака девятка инвертор,от извесно време не топли,вкл. когато си иска,преди малко го изкл. за 10 мин.(така ме посъветва техника) и след вкл. работи може би 5-6 мин. и спря,моля за съвети,предварително благодаря!!!

  6. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #5

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Не се изразяваш достатъчно ясно и не се разбира какъв точно е проблема.

  7. Novice
    Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    7
    #6

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Не топли,изкл. е от щепсела,след вкл.топли 10 мин. и спира,може би проблем с някои датчик,търся проблема че студено пък е в детската...

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #7

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Спира кое: климатика ли спира, спира да топли или нещо друго спира.

  10. Novice
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    4
    #8

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Единак-На Osaka 09 LBP ,дистанционното с температурен датчик ли е,и ако е ,му задай да търси температурата от него, а не от този на вътрешното тяло( и да не забравим да сменим батериите на дистанционното )

  11. Novice
    Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    7
    #9

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Спира кое: климатика ли спира, спира да топли или нещо друго спира.
    Да спира да духа топло,така седи в покои докато не падне температурата -поне която показва-на дисплея на вътрешното тяло до 17 и включва за 10 мин. и пак по същия начин !
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322246640[/time]_________________________________________________

    Цитат Първоначално публикувано от jou_co
    Единак-На Osaka 09 LBP ,дистанционното с температурен датчик ли е,и ако е ,му задай да търси температурата от него, а не от този на вътрешното тяло( и да не забравим да сменим батериите на дистанционното )
    До колкото съм запознат на дистанционното няма такъв датчик,ако батериите са изтощени нали няма да реагира вътрешното тяло,а то си цъка като натисна някое копче и сменя показанията на дисплея на тялото
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322247237[/time]_________________________________________________

    Някакви идеи,моля за помощ ,че тук маисторите са кът и само гадаят ?!

  12. Novice
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    4
    #10

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    това е въпросното дистанционно,ако твоето е по-стар модел, тогава не ми остава да мисля нищо друго освен да се провери вътрешния температурен датчик дали не е с изменени стойности по памет май са 10 к )
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250643[/time]_________________________________________________

    Прикачени изображения Прикачени изображения

  13. Novice
    Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    7
    #11

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    направи ми впечатление че като го оставя на 23 духа малко и спира докато не падне на 17 гр. одеве го направих на 27 работи доста време
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322251908[/time]_________________________________________________

    Цитат Първоначално публикувано от jou_co
    това е въпросното дистанционно,ако твоето е по-стар модел, тогава не ми остава да мисля нищо друго освен да се провери вътрешния температурен датчик дали не е с изменени стойности по памет май са 10 к )
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322250600[/time]_________________________________________________

    Не моето дистанционо не е такова,в момента не мога да кача снимки,климатика е купуван преди 3,5 години ,нов незнам от коя год. е модел,маистора които идваше в къщи исказа същото мнение за датчика,но се чудеше защо не показва никакви кодове за проблем-чрез мигане на диоди

  14.  
     
  15. Novice
    Тук е от
    Feb 2010
    Мнения
    4
    #12

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Цитат Първоначално публикувано от edinak
    направи ми впечатление че като го оставя на 23 духа малко и спира докато не падне на 17 гр. одеве го направих на 27 работи доста време
    това показва че температурния датчик не отчита правилно,от тук на там има поне 2 варианта
    1 .смяна на въпросния тд
    2 .или преместването му ,за предпочитане извън кутията на вътрешното тяло

  16. Novice
    Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    7
    #13

    Re:Osaka CH-12 CN-не топли-проблем с външен вентилатор.

    Цитат Първоначално публикувано от jou_co
    това показва че температурния датчик не отчита правилно,от тук на там има поне 2 варианта
    1 .смяна на въпросния тд
    2 .или преместването му ,за предпочитане извън кутията на вътрешното тяло
    Здравеите,преместих въпросния датчик извън кутията и работи почти без проблем до снощи,снощи направи проблем и след това тръгна,днес не тръгва ,смених датчика с друг -не със същите стоиности-тръгна за 5 мин. и пак не работи,интересното е че ,показва вътрещна т.-4 и не показва никаква индикация за повреда,моля които знае и разбира да каже какви са стоиностите на въздушния и тръбния датчик,модела на клим. е осака CH-09-LBP ,благодаря предварително !!?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323194700[/time]_________________________________________________

    Цитат Първоначално публикувано от jou_co
    това показва че температурния датчик не отчита правилно,от тук на там има поне 2 варианта
    1 .смяна на въпросния тд
    2 .или преместването му ,за предпочитане извън кутията на вътрешното тяло
    Здравеите,преместих въпросния датчик извън кутията и работи почти без проблем до снощи,снощи направи проблем и след това тръгна,днес не тръгва ,смених датчика с друг -не със същите стоиности-тръгна за 5 мин. и пак не работи,интересното е че ,показва вътрещна т.-4 и не показва никаква индикация за повреда,моля които знае и разбира да каже какви са стоиностите на въздушния и тръбния датчик,модела на клим. е осака CH-09-LBP ,благодаря предварително !!?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Osaka CH-12-V - не топли?
    От mvalve във форум Климатици Osaka
    Отговори: 20
    Последно: 16-10-11, 11:26
  2. Osaka CH-12-SBP - не топли
    От doro във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 27-12-08, 19:02
  3. Osaka CH-17-SL - не топли
    От jordanbg във форум Климатици Osaka
    Отговори: 31
    Последно: 12-12-08, 13:04
  4. Osaka CH-12-TNS - не топли
    От achod във форум Климатици Osaka
    Отговори: 2
    Последно: 08-09-07, 21:06
  5. Osaka 9-ка инверторен - не топли
    От atakmim във форум Климатици Osaka
    Отговори: 6
    Последно: 30-12-06, 14:54

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе