climamarket, някъде някой да е упоменал, че Kasap говори за машини на R22?! А и в тази тема става въпрос за един от най-върховите модели на марката за японския пазар. След 1999 година, почти всички модели за японския пазар са на хладилен агент R410А. Има и няколко изключения на R22 но те са броят на пръсти. Ако те интересува, мога да ти покажа за какво става въпрос и как машина от 1998 година на R22 има по добри параметри от новите европейски панасоници. Какво ще кажеш за тези данни?
National CS-G28Y-S - модел 1998 година, хладилен агент R22
Параметри на климатика при 7°С външна температура:
Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.9 ~ 3.4) 9600 BTU
Консумирана електроенергия: 625 W (75 ~ 1110)
COP: 4.48 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.9 ~ 6.3) 14300 BTU
Консумирана електроенергия: 910 W (75 ~ 1590)
COP: 4.62 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатика при 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 4.6 kW 15600 BTU
И защо ли при тези машини, това "чупене" на пружини не се наблюдава?