Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 94

Сравнение на defrost системите на различни модели

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2002
    Мнения
    144
    #31

    Re: Сравнение на defrost системите на различни модели

    Някой може ли да даде условията за започване/спиране поцеса на размразяване при Е9/12ДКЕ

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    346
    #32

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    аз от разкрежаването на хитачи съм доволен за 10-15мин всичко изтича но лошото е че при под -5 градуса за 5 минути пак е замръзнал което досто го спъва да топли

  4. Member
    Тук е от
    Oct 2006
    Живее в
    Ботевград
    Мнения
    673
    #33

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Моите Панасоничета W7DKE и YW9DKE в момента "пъшкат" на всеки час за по 2-3 минути и продължават да се борят със студа.

  5. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #34

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    При моите термопомпени системи с агрегат от Дайкин FTYN 50/60 се наблюдава интересен дефрост.При започване на цикъла само за броени сек шурва толкова вода,че струята от дренажния отвор е плътна като от чешма.Целия дефрост трае около 1-1,5 мин.Отдавам го на това,че за малко време вкарва във външното тяло голямо количество топлина от водната система.40-50 л вода,нагрята до 50 гр,носи голямо количество енергия.За тези 1-2 мин за дефроста водата изстива с няколко гр,но субективно в помещенията не се усеща спад на температурата.

  6. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    346
    #35

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    след доста ровене намерих инфо за дефроста на хитачи 10-14EH2
    компресорът трябва да работи (топли) минимум 60 минути
    като дефростът е около 10 минути

  7. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #36

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Разскрежаване при Daikin FTXS_G2V1B/RXS_G2V1B - високостенен модел и при Daikin FVXS_FV1B/RXS_F2V1B - подовостенен модел

    Това което е описано в документацията е следното:

    Условия за начало на цикъл разскрежаване
    Преценката за начало се прави в зависимост от датчика за външна околна температура и от тръбния датчик на външното тяло при следните условия:
    - Климатика трябва да бъде в режим отопление;
    - Трябва да са изминали повече от 28 минути натрупано време работа на компресора от включването на климатика или от края на последния цикъл разскрежаване;
    - Обръщането на цикъла се разрешава след не по-малко от 6 минути работа на компресора. Това време е необходимо за да може да се загрее вътрешния топлообменник;

    Условия за край на цикъл разскрежаване
    Преценката за край се прави в зависимост от тръбния датчик на външното тяло и са дадени температури по следният начин 4 °С - 22 °С. Максималното време за продължителност на цикъла е 13 минути.

    В началото е уточнено, че времето за разскрежаване или температурата на външния топлообменник трябва да бъдат като стойност по-големи от фиксираните за край на цикъла. Не е посочено каква трябва да е температурата отчетена от датчика за външна околна температура.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #37

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели


    - Обръщането на цикъла се разрешава след не по-малко от 6 минути работа на компресора. Това време е необходимо за да може да се загрее вътрешния топлообменник;

    По-скоро външния...


    ...температурата на външния топлообменник трябва да бъдат като стойност по-големи от фиксираните за край на цикъла..
    .
    Температурата може да е по-висока или по-ниска. Няма понятие " по-голяма като стойност",че е доста нееднозначно. От -5 и -10 коя е по-голяма ?

  10. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #38

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Това за 6-те минути минимална работа на компресора е дадено като едно от условията за начало на цикъла. По този начин се акумулира топлина във вътрешния топлообменник която после при разскрежаване ще бъде прехвърлена за загряването на външния топлообменник.

    Ако за край на цикъла е зададена температура на външния топлообменник 22 °С то цикъла не се прекратява точно на тази температура, а след нея например 22,1 °С. Енергия от въздуха в стаята при разскрежаване може да се извлича само ако работи вътрешния вентилатор.

  11. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #39

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Обръщането на цикъла от дефрост към отопление се разрешава след 6 мин работа с цел да има време да се загрее ВЪНШНИЯ топлообменник,нали него дефростваме. За какво акумулиране на топлина във ВЪТРЕШНИЯ ???? топлообменник изобщо става въпрос? Това да не ти е буферен съд с 200 л вода? Въдздуха в стаята си е този ,от който се извлича енергията и се засилва навън...

  12. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2009
    Живее в
    Бургас
    Мнения
    113
    #40

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Аз го тълкувам така-външния тр. датчик засича темп. под 4гр./трупа скреж/ и,ако това се допълва с ниско околна темп. от амби датчика в продължение на 28мин..,то тогава влиза в дефрост,във който компресора работи минимум 6 мин. през които,ако са достигнати 22гр. при външен тр. датчик-връща цикъл отопление,ако ли не,дефроста се удължава,но без да превишава примерно 10мин. както е прието.Може и да бъркам!

  13. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    168
    #41

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Ако приемем, че тия 28 мин. обсъждани в другата тема, наистина са с натрупване а не непрекъсната работа, значи наистина има изискване за поне 6 мин. които също могат да укажат влияние за невлизане в дефрост- иначе няма как да се обясни прекаленото обледяване. Условието за някаква разлика в t на датчика за външна околна температура и на тръбния датчик на външното тяло* е изпълнено при толкова лед, 28-те мин. също, на отопление е- други условия няма.

    А и акумулираната енергия от няколко килограма метал би оказала положително влияние на дефроста- според мен има логика Дайкин да допускат стартиране при добре затоплена вътрешна пита.

    * Все още единствения и най-сигурен признак "разбираем" за климатика, че питата е обледена.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #42

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Условията за започване на обескрежаване са:

    Компресора работи, времето на работа с натрупване от предното обескрежаване е повече от 4 часа и температурата на външния топлообменник падне под 0 С.

    Компресора работи поне от 6 минути, времето на работа с натрупване от предното обескрежаване е повече от 25 минути и:
    -външна температура до -4 С и температура на външното тяло -15 С поне 2 минути,
    -външна температура от -4 С до - 10 С и температура на външното тяло -20 С поне 2 минути,
    -външна температура под -10 С и температура на външното тяло -22 С поне 2 минути.

  16. Member
    Тук е от
    Mar 2008
    Мнения
    204
    #43

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели


    Някой може ли да даде условията за започване/спиране поцеса на размразяване при Е9/12ДКЕ

    Pnasonic 09/12 DKE

    4. Deice operation judgement condition
    When any of below a, b, c, d condition is satisfied, deice signal is produced.
    a. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 120 minutes and outdoor heat exchanger temperature
    < -6°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
    b. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 80 minutes and outdoor heat exchanger temperature
    < -7°C for 3 minutes and outdoor air temperature > -1°C and Comp. is ON.
    c. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
    < -9°C for 3 minutes and outdoor air temperature -3°C and Comp. is ON.
    d. Continuously, outdoor heat exchanger temperature < 3°C for 40 minutes and outdoor heat exchanger temperature
    < -11°C for 3 minutes and outdoor air temperature < -3°C and Comp. is ON.
    However, the first deice will start only after minimum of 60 minutes in operation.
    (2nd deice and onward shall follow above conditions)
    43
    CS-E9DKEW CU-E9DKE / CS-E12DKEW CU-E12DKE

  17. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #44

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Ми на мен, някой да ми каже как го правят Санчовците... Александър, Митака! Има ли тази гад, датчик за влажност във външното? Че вече съм 90% сигурен.

  18. Member
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    385
    #45

    Re:Сравнение на defrost системите на различни модели

    Не само твоята "гад" няма датчик за влага, но и не му трябва. Наличието на два външни температурни датчика и малко софт, са му достатъчни, за да знае каква е влажността.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Отговори: 0
    Последно: 12-10-13, 18:17
  2. Отговори: 78
    Последно: 22-07-12, 03:40
  3. Отговори: 33
    Последно: 14-01-10, 13:58
  4. За и против мултисплит системите
    От deiris във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 20-11-07, 11:26
  5. относно системите 5.1 и 7.1
    От shorty във форум Общ - хардуер
    Отговори: 6
    Последно: 31-08-06, 20:20

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе