Sharp-a одеве като го ''опънах'' на макс, вдигна по уред 1220W. По сайтове го дават на отопление макс до 1190W? Външна 8гр. зададени 32гр. по дистанционно.
Sharp-a одеве като го ''опънах'' на макс, вдигна по уред 1220W. По сайтове го дават на отопление макс до 1190W? Външна 8гр. зададени 32гр. по дистанционно.
Благодаря за научното и математическо разяснение! Аз така или иначе загрях каква е работата още когато ми казахте, че 6-те киловата може да ги изкара само когато стаята е студена. Като се замисля има логика температурата на изходящия въздух да не може да се покачва до кой знае колко високи стойности и наистина изходната мощност остава да зависи само от входящата температура.
Когато надувах климатика мисля, че беше нещо в порядъка на 5-8 градуса на вън. Беше преди няколко дни в София към 20-21 ч. вечерта. В стаята термометърът показваше 24 градуса, но ми беше хладно и исках възможно най-бързо да я сгрея до 26 градуса.
Умишлено написах константа, тъй като не съм съгласен че е това числото.
Мерил съм многократно, входна темп., изходна темп. с различни термометри, консумацията, при външна темп. 7гр. и вътрешна 20гр. и при чисто нов климатик с чисти филтри и т.н. и ми излиза много повече.
Единственото което не съм проверил е колко точно е дебита. - обявения е ясно колко е.
С това число получавам 40% по-висока изходяща мощност от обявената! Да бяха 10% да затворя едното око ама 40%, много бе ???
Китаеца да е сбъркал нещо баш на моя климатик и да е станал 40% по-хубав - не мисля!
А, то в Софийско обикновено е същото като при нас! При мен същата вечер беше 7гр. и затова и аз го пробвах моя. При 7гр. как да пропусна! Ама и аз не стигнах максимума де, поне не можах да го измеря. - Електромера се въртеше кат' вентилатор. Следващия път ще е с камерата!![]()
Този пост е редактиран от zxc0; 19-10-16 в 17:27.
Мериш входяща на вътрешното горе при тавана в стаята.
- - - - - - - - - -
Даваш 2-ра степен и един час да работи без да променя консумацията по ватметъра.
Някои модели надхвърлят максимума по книжка и то с много ,други не могат да го достигнат![]()
Естествено че термометъра за входяща темп. е върху вътрешното тяло. Иначе ще отиде още повече!
Как на втора? На макс е вентилатора!
Един час ли? - Че тя вътрешната ще стане 30 градуса!!! - Трябва когато вътрешната минава през 20гр. да отчетеш изходящата! Затова трябва да се почне от 16гр. вътрешна, да име време да развърти до номинал, и през това време да не мине 20гр. Консумацията е ограничена на номинал - точно! Много полезна функция! Това е за първият ми климатик.
На последният нямам тази функция - лошо!
За турбина на максимална степен може би това 0,34 да не е вярно.
И да измериш максималното топлоотдаване какво от това. И 10kW да е, като не ти работи непрекъснато на този режим. Гледай какво се получава при най-често срещаният режим на работа при тебе.
За мене 24 стайна и зададена 23-24-25-26 според модела, втора степен на вентилатора гледаш ватметъра и смяташ по формулката. Така при различни външни температури.
- - - - - - - - - -
И колко мериш максимала при всичко на фулл?
Производителят му дава: Топлоотдаване(Номинал) 4,00kW при Твъншна = 7гр., при Твътрешна = 20гр., при максимален вентилатор = 750m3/h, при консумация 0,97kW и COP = 4.12
Измерено многократно: Твъншна = 7гр. , Твх = 20гр. върху климатика, точно над филтрите, Тизх = 42гр.(с електронен термометър за телесна температура QUIKO), вентилатора е на максимум, ECO включен = консумация точно 0,97 kW - номинал!!!
За максимума нямам точен термометър, QUIKO-то приключва на 42гр.
И проверяваме формулата : (42-20) . 750 . 0,34 = 5610 W , далечко е от 4000 W !!! , даже подминава обявения максимум от 5600 W и това става при консумация на номинал 970 W ???
Режим ECO е включен от началото и не му позволява за миг да харчи над 970W, т.е. няма остатъчна топлина от предишна по-висока консумация.
Проверява се формулата при данни които са декларирани и известни!
При тях формулата не работи коректно, откъде-накъде ще смяташ че за втора степен е вярна, ами за първа дали не е по-вярна, или за трета?
Търси из темите от преди няколко години, цялата теория беше обяснена. Ще прочетеш от къде идва 0,34. При мене винаги когато отоплявам входящата е поне с 4-5 градуса по-висока от стайната.
Пробвай на темперирана стая 23-24 градуса и климатика да се е закротил, първа или втора на фана и виж какво ще получиш по формулката като топлоотдаване.
Иначе за притеснение щеше да е ако вместо топлоотдаване 4kW беше получил 3kW, като изходната вместо 42 беше 32.Сега си 6. Напиши модела на климатика.
![]()
Този на който съм мерил, каквото мога да измеря беше FUJI 12LGC. Беше ми първи климатик и ми беше интересно да мерна това-онова. За съжаление по стечение на обстоятелствата вече нямам достъп до него за да измервам нещо!
Ще си играя с най-новия, ама нямам инфо за дебита на нито една степен на вентилатора.
Не разбрах и аз кой го измисли това 0,34. Едно време полученото се делеше на 3,41 (или умножено по 0,293).
Това 3,41 е коеф. преобразуващ BTU във W.
Абе хора, как ги правите тези сметки не мога да разбера. Умножавате ябълки по круши и накрая получавате компот от дренки.
За да получите приблизително топлината, която климатикът отдава, първо дебитът на турбината задължително трябва да се преобразува от кубически метри/час в килограми/час!
Полученият резултат се умножава по температурната разлика(изходяща - входяща) и полученото се умножава по 0,00027916666689(специфичен топлинен капацитет на въздуха в киловат/час на килограм за градус ) и се получава приблизително отдаваната мощност.
В темата за коповете бях дал калкулатори, правени на либре офис, в които не трябва нищо да смятате, само да заместите с вашите данни и ви изкарват моментна мощност, коп и т.н.
Е то същото. 0,27916666689(специфичен топлинен капацитет на въздуха в ВАТ/час на килограм за градус ). 1Куб.м. въздух =1,225кг. И 0,279*1,225=0,34 Те го 0,34 /С една камара условности, примерно. Ама дали е 0,34 или 0,31 или 0,36 не променя картинката колкото ако дебита на турбината вместо 400 е 350куб.м.час или нещо друго./ Нещо такова ще да е....![]()
Моя Панасоник през последните седмици го засичам с новият ватметър и е изхарчил общо 52,86 киловата за 178,2 часа, което прави средна консумация по 297 вата на час.
От дистанционното са зададени 22-23 градуса, вентилатор на 3-та степен. Отворил съм вратите към общо 40 квадрата за да не изключва, понеже е все още топло навън. През повечето време си стои около 340 вата, отвреме навреме го гледам, че пада на 220-230. Вътрешната температура е около 22-24 градуса. За месец ще изхарчи някъде около 29 лева.
Той дебита на турбината се дава без преграда каквато е топлообменника + филтрите. През тях дебита пада много - колко зависи от много неща, дали е единичен, двоен, троен, четворен, какви са филтрите, колко прах има и т.н. Вероятно от 2 до 4х по-малко. Освен това климатика засмуква топъл въздух от горната част на стаята, с което делта T е още по-малко. Другото, което е трябва да се изфорсира турбината и да се остави известно време, за да свали температурата на кондензатора, иначе "измерването" не е коректно. Не ми е ясно и как точно измервате входна и изходна температура. "Ватметрите" от 20лв пък изобщо не коментирам.
Това либре офис не тръгва при мен.
Формулата за получено количество топлина е Q=c.m.Δt=c.m(t2-t1), където c е специфичният топлинен капацитет, m - масата на даденото вещество, t2 - температурата на веществото след повишаването на неговата температура и t1 - температурата на веществото в началото на процеса.
Полученото количество топлина се измерва в основната мерна единица за енергия J (джаул), тъй като отдаденото количество топлина е вид енергия.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...82%D0%B5%D1%82
c=1000 J (kg.°C)
Ами кажи де, с какво число го превръщаш? 1,293 kg/m3 или 1,205 kg/m3 или 1,127 kg/m3 ???
Свойства на въздух
Избираме си едното и дебита го умножаваме по него и стават еди колко си kg/h.
И така Q=c.m.Δt=c.m(t2-t1) = 1000 * 1,205* дебита * (t2-t1) = число във размерност J/h
Тогава P = Q * 2.7777777 * 10-7 , в kW или P = Q * 2.7777777 * 10-4 , в W.
Конвертиране Джаули в Киловат часа (J → kWh)
Значи P = 1000 * 1,205 * дебита * (t2-t1) * 2.7777777 * 10-4 = дебита * (t2-t1) * 0,33472
Или ако се смята със 1,127kg/m3 , става P = 1000 * 1,127 * дебита * (t2-t1) * 2.7777777 * 10-4 =
= дебита * (t2-t1) * 0,31306
И къде ги видя ябълките, същата баница си е!
Слагаме го значи 0,32 и си стискаме ръцете!
И LGC-то излезе със СОР= 5,44![]()