Там където ще е единия има една Еолия и мисля, че често е на макс мощност при Т под -5, просто е вързана директно към АП и не мога да замеря, но по сметката за тока съдя![]()
Там където ще е единия има една Еолия и мисля, че често е на макс мощност при Т под -5, просто е вързана директно към АП и не мога да замеря, но по сметката за тока съдя![]()
https://ibb.co/ZpdnP391
71-ца
Пазя си сервизните на всичките ми климатици и така им знам точните модели![]()
Този пост е редактиран от eddy; 17-08-26 в 20:24.
Техническите данни май са писани наизуст,максимален дебит 550 кубика при 43 дб,за машина отдаваща над 7 кв,няма как да е вярно според мене
оранжевото “шалче” на третата снимка с двата кабела…Той нагревателя е в тавата…
,те тия дето първи измислиха да топли през намотките май фалираха .. хората такива глупости не ги интересуват искат да е евтин…
да де, ама това нагревателче все пак е допълнителен хардуеър, който макар и минимални, но струва някакви €/$, докато намотките са там вече, т.е. би трябвало, да е по-ефтинко.
Доколкото видях този Панасоник се развърта до 4000w и отдава до 11,5kw на отопление, да не изплези език този Аристон, ако се случи зима
Всъщност и двата Аристона ли ще го заменят, че не разбрах?
Този пост е редактиран от casal; 17-08-26 в 21:48.
Ще ме направите разбирачГледах този малкия нагревател и се чудих какво е
Големия е як, в проф машини имам подобни, но там са по 2+кв. Покрай casal изгледах клип как го отварят и днес като отидох да видя прогреса, ей така реших сам да го отворя и да снимам
Casal ще допълни Еолията, помещението е дълго и тя не смогва, ще сложа единия там срещу нея, а другия отива в едно таванско студио около 30-35м2 север/запад. Искам да я облекча и да не трябва да в пускам на 27гр при Т под -5-10 за да постига 20-21гр в срещуположната страна.
А, това е друго...може и разходът да падне накрая като не работи към максимума и два ще работят в по-ефективни диапазони.
Само на мене ли ми прави впечатление, че му дават макс дебит 550 кубика.Как би изкарал с такъв малък дебит над 7 кв
ВЪПРОС:Искам да проектирам вътрешно тяло на термопомпа с въздушен дебит 550 m³/h и максимална отоплителна мощност 7 kW.
ОТГОВОР:
При 550 m³/h въздушен дебит и максимална отоплителна мощност 7 kW първото нещо, което трябва да се има предвид, е, че натоварването от страна на въздуха е доста високо.
- ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ → НЕОБХОДИМА ТЕМПЕРАТУРНА РАЗЛИКА
При отопление основната зависимост е:
Q = m × cp × ΔT
Където:
Q = отоплителна мощност [W]
m = масов дебит на въздуха [kg/s]
cp = специфичен топлинен капацитет на въздуха ≈ 1005 J/(kg·K)
ΔT = разлика между температурата на изходящия и входящия въздух
При използване на обемен въздушен дебит в m³/h може да се използва:
Q [kW] = 0.000335 × V [m³/h] × ΔT [°C]
За твоя случай:
Q = 7 kW
V = 550 m³/h
Следователно:
ΔT = 7 / (0.000335 × 550)
ΔT ≈ 38 °C
Това означава, че ако вътрешното тяло трябва да отдава реално 7 kW при въздушен дебит само 550 m³/h, въздухът трябва да се затопля с приблизително 38°C.
Примери:
Входящ въздух → Необходим изходящ въздух
18°C → около 56°C
20°C → около 58°C
22°C → около 60°C
24°C → около 62°C
- РЕАЛИСТИЧНИ ЛИ СА 550 m³/h ЗА 7 kW?
От гледна точка на чистия енергиен баланс — да.
Но за стандартно вътрешно тяло на термопомпа това е доста агресивен режим.
При 550 m³/h:
7 kW / 550 m³/h = 12.7 W на m³/h
Това означава, че трябва да се прехвърли много голямо количество топлина към сравнително малко количество въздух.
За сравнение, ако искаме 7 kW при различна температурна разлика:
ΔT = 10°C → необходим дебит около 2090 m³/h
ΔT = 15°C → около 1390 m³/h
ΔT = 20°C → около 1045 m³/h
ΔT = 25°C → около 836 m³/h
ΔT = 30°C → около 697 m³/h
ΔT = 38°C → около 550 m³/h
Следователно твоят проект изисква много висока температура на изходящия въздух.
- КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТОПЛООБМЕННИК?
При отопление вътрешният топлообменник работи като кондензатор.
Той трябва да може да предаде около:
Q = 7 kW
към въздуха.
Топлообменът зависи основно от:
- площта на топлообменника;
- коефициента на топлопреминаване;
- температурата на хладилния агент;
- температурата на въздуха;
- въздушния дебит;
- конструкцията на ламелите;
- броя редове;
- диаметъра и дължината на тръбите;
- разпределението на хладилния агент по топлообменника.
Основната зависимост може да се представи опростено като:
Q = U × A × ΔT
където:
U = общ коефициент на топлопреминаване
A = ефективна площ на топлообменника
ΔT = средна температурна разлика между хладилния агент и въздуха
При 20°C връщащ въздух и около 58°C изходящ въздух средната температура на въздуха през топлообменника е приблизително:
(20 + 58) / 2 = 39°C
Това означава, че хладилният агент трябва да има достатъчно висока температура, за да може да предаде 7 kW.
- ТЕМПЕРАТУРАТА НА КОНДЕНЗАЦИЯ Е МНОГО ВАЖНА
Ако например температурата на кондензация е 50°C, температурната разлика между хладилния агент и въздуха става сравнително малка.
При такава конструкция може да се наложи по-голям или по-ефективен топлообменник.
Ако увеличим температурата на кондензация, топлопредаването става по-лесно.
Но се появява друг проблем:
По-висока температура на кондензация
→ по-високо кондензационно налягане
→ по-голямо натоварване на компресора
→ по-висока консумация
→ по-нисък COP
Следователно не е добра идея просто да повишим много температурата на кондензация, за да получим 58°C въздух.
- ВРЪЗКА С КОМПРЕСОРА
Компресорът определя до голяма степен количеството хладилен агент, което циркулира през системата.
Опростено:
Отоплителна мощност = масов дебит на хладилния агент × промяна на енталпията
Тоест:
Q = m_ref × Δh
където:
Q = отоплителна мощност
m_ref = масов дебит на хладилния агент
Δh = промяна на енталпията на хладилния агент
Ако системата трябва да осигури 7 kW, компресорът и хладилният контур трябва да могат да осигурят необходимия масов дебит на хладилния агент при конкретните температури и налягания.
- ПРИМЕР С COP = 3
Ако термопомпата отдава:
7 kW отоплителна мощност
и COP е 3:
Електрическа мощност на компресора приблизително:
7 / 3 = 2.33 kW
Останалата енергия идва от външната среда.
Приблизително:
4.67 kW → топлина, извлечена от външния въздух
2.33 kW → електрическа мощност на компресора
7.00 kW → топлина, отдадена във вътрешното тяло
Това е само пример. Реалният COP зависи много от външната температура, температурите на изпарение и кондензация и режима на работа.
- МАСОВ ДЕБИТ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ
Необходимият масов дебит може приблизително да се изчисли от:
m_ref = Q / Δh
Например, ако хладилният агент отдава 200 kJ/kg в кондензатора:
m_ref = 7 / 200
m_ref ≈ 0.035 kg/s
или:
m_ref ≈ 126 kg/h
Това е само илюстративен пример.
Реалният дебит може да бъде различен в зависимост от:
- вида на хладилния агент;
- температурата на изпарение;
- температурата на кондензация;
- прегряването;
- преохлаждането;
- компресора;
- разширителния вентил.
- КОЙ Е ОГРАНИЧАВАЩИЯТ ФАКТОР?
При термопомпата имаме няколко последователно свързани ограничения:
Компресор
↓
Хладилен агент
↓
Вътрешен топлообменник
↓
Въздушен поток
↓
Помещение
Ако например:
Компресор/хладилен контур = 8.5 kW
Топлообменник = 8.0 kW
Въздушна страна при текущия дебит = 7.0 kW
тогава реалната мощност ще бъде приблизително:
7.0 kW
Ако увеличим въздушния дебит и въздушната страна вече може да прехвърли 8 kW:
Компресор/хладилен контур = 8.5 kW
Топлообменник = 8.0 kW
Въздушна страна = 8.0 kW
тогава реалната мощност ще бъде приблизително:
8.0 kW
Ако увеличим дебита още повече, няма автоматично да получим 10 kW, защото топлообменникът остава ограничението.
- ЗА ТВОЯ КОНКРЕТЕН ПРОЕКТ
Заданието е:
Въздушен дебит: 550 m³/h
Максимална отоплителна мощност: 7 kW
Това води до:
Необходима температурна разлика: около 38°C
При 20°C връщащ въздух:
Изходящ въздух ≈ 58°C
Тоест целта е приблизително:
20°C входящ въздух
↓
вътрешен топлообменник
↓
58°C изходящ въздух
↓
550 m³/h
↓
7 kW отоплителна мощност
- ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ
Ако 550 m³/h е твърдо ограничение, не бих започнал проекта просто с избор на „7 kW компресор“.
По-правилният подход е:
550 m³/h
↓
необходима ΔT ≈ 38°C
↓
необходима температура на хладилния агент
↓
необходима площ и конструкция на вътрешния топлообменник
↓
необходим масов дебит на хладилния агент
↓
необходим компресор
↓
разширителен вентил
↓
контрол на системата
↓
очакван COP
- КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ЗА РЕАЛЕН ПРОЕКТ?
За да се направи реален предварителен инженерeн разчет на вътрешното тяло, са необходими поне:
- хладилен агент — например R32, R290 и т.н.;
- минимална външна температура;
- проектна вътрешна температура;
- желана температура на изходящия въздух;
- максимален въздушен дебит — 550 m³/h;
- максимално допустим шум;
- желан COP;
- температура на кондензация;
- температура на изпарение;
- тип и размер на компресора;
- размери на вътрешното тяло;
- допустим спад на налягането от въздушната страна;
- допустим спад на налягането от хладилната страна.
Най-важният въпрос е дали целта е 7 kW при една конкретна проектна температура, например -7°C външна температура, или искаш 7 kW да се поддържат при широк диапазон от външни температури.
Това е много важно, защото например 7 kW при +7°C външна температура и 7 kW при -15°C са две доста различни задачи за компресора, топлообменниците и хладилния контур.
Споменатия по горе Кайсай по описанието ползва елипсовидни тръби с 2 диаметъра, което позволявало запазването на 100% от капацитета при -15гр.
Едно от двете неща не е вярно,или дебита или 7,2 кв.Надявам се да е първото.Иначе успех,да успее да стопли 30+ кв с големи загуби,освен ако компресора не работи на голяма консумация, за да компенсира малкия дебит.Но при декларирания Скоп,няма как да е така.Като се загледах,на 18 ката и дават 700 кубика,което пак е малко.Има нещо нередно тука.
- - - - - - - - - -
Каквито и тръби да използва,550 кубика и заявка за над 7 кв е несериозно. Самсунга ми е само 6,6 кв,дебита му е 720 кубика.При минус 10,при консумация от 1800 в,на макс дебит изкарва 55+ гр.Тоест Аристона със 70 гр ли ще духа,че да навакса със дебита ?
Явно зависи и от много други неща и да не забравяме че това е при 7гр външна. Може да са го обявили грешно, кой знае. Забелязах че и трите капацитета ги дават с една и съща максимална мощност на отопление.
Може би компенсира с голям обем на компресора и количество хл. агент, по-висок дебит в системата и температури. И оттам не постига дори COP 3 на максимал, а от по-висок въздушен дебит на вътрешното тяло да няма смисъл, защото то не може да отдаде повече от това.
Този пост е редактиран от casal; 18-08-26 в 20:03.
това доста големичко тяло прави 1100 оборота турбината му на макс ,дебита вероятно е повечко от обявения .. то при Мидея са дадени само 3 степени които според мен са някакви междинни липсва и най високата и най ниската