    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    14h1 на 1г

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    346
    #62

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Цитат Първоначално публикувано от ivailo1975
    преди малко си играх да премеря температурата -при зададени 25 градуса на дистанцинното горе на вьтрешнто тяло е 39 градуса а при 30 зададени температурата която излиза от вьтрешното тяло е 44 градуса.някои може да ми каже при него каква е температурата на дистанциното и на вьтрешното тяло естетствено.
    температурата се мери след дефрост и минимум след 15 минути работа на компресора ,и при мен не достигал повече от 44 градуса зададени са 24 градуса
    климатика е 10EH1

  4. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #63

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    при мен навьн е -9 градуса и кто му задам 25 гр. на вьтрешното тяло е 39гр. идваха днес техници от фирмата за монтаж и казаха че това е нормално за хитачи т.е. всичките хитачи-та се дьржат по такав начин според тях при тези минусови температури от порядька на -15 това е абсолютно нормално

  5. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    346
    #64

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Цитат Първоначално публикувано от ivailo1975
    при мен навьн е -9 градуса и кто му задам 25 гр. на вьтрешното тяло е 39гр. идваха днес техници от фирмата за монтаж и казаха че това е нормално за хитачи т.е. всичките хитачи-та се дьржат по такав начин според тях при тези минусови температури от порядька на -15 това е абсолютно нормално
    успява ли да стопли на -15 с тази температура ? защото моят не може да стопли

  6. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #65

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    естествено че не можа нали за това ги виках днес техниците но едно голямо НИЩО

  7. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #66

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    просто сьм се прецакал с това хитачи 14eh1

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #67

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    вече 25 минути прави дефрост и свали с 3 градуса температурата на вьздуха в стаята

  10. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    12
    #68

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    пробва ли на auto

  11. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #69

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    техниците ми казаха,че на auto няма смисьл да го сложа даже напротив щяло да бьде и по-лошо

  12. Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    346
    #70

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Цитат Първоначално публикувано от ivailo1975
    естествено че не можа нали за това ги виках днес техниците но едно голямо НИЩО
    аз колко пъти съм ги викал "техниците" поне 10 пъти са идвали и пак нищо

  13. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    94
    #71

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    На макс. 32C изкарва 50C
    на 20C изкарва 39C
    и двете температури мерени при максимална скорост на вентилатора и в помещението 20 C
    Външна температура -4/-5 градуса
    !!! Климатика е различен първия в подписа

  14.  
     
  15. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #72

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    в момента вьв враца е - 10 градуса климатика е настроен на 25 гр. а реално в стаята е 21 градуса

  16. Novice
    Тук е от
    Dec 2008
    Мнения
    6
    #73

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    На 26.01. в 8.00ч. в Търговище беше -20 гр.Климатика е работил 7 ч. на режим сън настроен на 22 гр.
    В стаята се оказва 18 гр.Следват опити за вдигане на темп. на всички режими - без успех.
    Резултата е два дефроста по 25 мин. през час.
    Следващата стъпка е настройка на 23 гр. , тих режим и ..... духалка 2 кв. за 1 час
    Климатика влиза в режим.Дефроста е 10 мин.В стаята става 21-22 гр.,който се подържат,
    но и вън вече е -14.
    Става въпрос за стая 40 куб.м. с частична изолация в къща.

  17. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2009
    Мнения
    52
    #74

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    тази сутрин вьв враца беше -12градуса в 08:00 часа хитачи-то работи на тих режим при зададени 25 градуса като реално в стаята показва 22 градуса.явно тези климатици хитачи до -15 градуса горе-доля работят нормално но ако паднат още малко под -15 трябва нещо допьлнително да се включва за да му помага.някои имали наблюдение как се дьржи при такива минусови градуси едно фуджицу например или даикин?

  18. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #75

    Re:Hitachi RAS/RAC-E14H1 - на отопление такива ли са му възможностите?

    Като исключим 09LGC на fujitsu всички други европейски модели се държат доста по добре от европейските на хитачи!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Hitachi RAK35PPB или нещо друго за отопление?
    От Cko във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 2
    Последно: 22-09-14, 18:29
  2. С какво да заменя Hitachi E14H1? Задъхва се през зимата
    От Flash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 02-09-12, 18:38
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - на отопление толкова ли може?
    От ivailo1975 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 15
    Последно: 09-02-10, 09:37
  4. HITACHI RAS/RAC-E14H1 - грешка 301 във външната платка
    От vanini във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 8
    Последно: 09-02-10, 07:34
  5. Каква е разликата между Hitachi RAS/RAC-E14H2 и RAS/RAC-E14H1
    От dkd във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 18
    Последно: 10-01-09, 11:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе