  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,535
    #331

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Как и с какво са огъвани тръбите, непосредствено до вътрешното тяло...

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Тук е от
    Nov 2014
    Живее в
    Русе
    Мнения
    2,071
    #332

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Определено такъв шум е недопустим за такъв клас машина. Монтажа може би не е извършен коректно.

  4. Member
    Тук е от
    Mar 2002
    Мнения
    367
    #333

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Тръбния път е към 5 метра.
    Както се вижда от клипчето, тръбите излизат през стената, после минават над прозореца и отиват до съседната стая. Външното тяло е монтирано на тавана на съседната стая (над нея има тераса на таванско помещение).
    В стаята има към 50 см + 3,20 м за да мине през стаята + 1,60 м за да стигне на тавана = 5,20 м
    Само не знам тези 50 см в стаята да не е тази тръба, която е към самото вътрешно тяло. Ако е така тръбния път става по-къс.

    Тръбите са огъвани на ръка. Тръбния път беше свързан с вътрешното тяло. След това всичките тея 5 метра бяха прекарани през отвора в стената и след това на ръка пак беше огънат, за да тръгне над прозореца.

    Да викам фирмата за повторен монтаж и сервизен инженер от Евис да наблюдава?


    Още един въпрос: как да съм сигурен, че външното тяло е точно този модел? Данните и модела го пише на капака, който се маха, за да се свържат тръбите. Има ли някъде върху корпуса написан модела и серийния номер?

    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от fantoms; 31-12-15 в 12:52.

  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,535
    #334

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Медните тръби, които в момента се продават по магазините, са изключително тънкостенни и не могат да се огъват на ръка, без да се пречупят, ако не са предварително напълнени с пясък. Не става ясно как точно излизат тръбите през стената? Непосредствено зад вътрешното тяло или не? Постнатите снимки не дават никаква полезна информация.

  6. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,141
    #335

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    от клипчето се вижда ,надясно излизат ..
    dodo_pv одобрява това.

  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,195
    #336

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Аз 6 и 10 си ги връткам ,на ръка и досега проблем с пречупване не съм имал.Виж за 12-ката ако е по-засукано си ползвам пружинката .
    VeleV.Klima, Aleksandars и tony34al харесват това.

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #337

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Допълнителен инструмент обикновено се ползва от 16 нагоре. При останалите опитен човек може да направи достатчно малък радиус без пречупване. В много редки случаи може да се наложи пружина за 12 (основно като е навряно мястото). Иначе, когато правим открит монтаж - така нареченото по дизайнерски индустриален/техно вид работим с твърда тръба.
    bobovo и Aleksandars харесват това.

  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Тук е от
    Nov 2014
    Живее в
    Русе
    Мнения
    2,071
    #338

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    За 12ката момчетата от Евис използваха специален инструмент.

  11. Member
    Тук е от
    Mar 2002
    Мнения
    367
    #339

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Има ли начин да се провери дали са огънати кадърно тръбите?
    Някакви други съвети/предположения да дадете?

  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #340

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Трябва да цепнеш изолацията и да видиш дали е смачкана тръбата. Това е начинът.
    justify одобрява това.

  13. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,141
    #341

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    това не е лоша идея ,но внимавай да не цепнеш и кабела че става сложно ..

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Mar 2002
    Мнения
    367
    #342

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Така излизат тръбите от стената.
    IMG_20151231_152711.jpg
    Ако сцепя изолацията незнам после дали ще мога да я възстановя.

  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Тук е от
    Jun 2011
    Живее в
    BG
    Мнения
    2,341
    #343

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Все едно си гледам червата... Е*ати тръбния път...

    Може пяната да е смачкала тръба, случва се понякога.

    Цепването става по дължина и разтваряш с пръст, за да видиш дали е сплескано. Ако го правиш дръж бандажът топъл в джоба си или вътре, за да може да възстановиш цепнатото лесно.
    justify и mirandi харесват това.

  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #344

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    Гледам в синоптик.бг, докато си пия кафето, -7 ~ -11 градуса е в момента. При тези температури на какъв интервал размразява PSA/WSA? Сега като е по-студено има ли някаква промяна в дефроста, или пак размразява на 50 минути?

  18. Member
    Тук е от
    Mar 2002
    Мнения
    367
    #345

    Отговор: Hitachi 35 PSA/WSA

    При мен дефроста е все така. Около 50 мин. Няма промяна. Външна темп -6.

    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Все едно си гледам червата... Е*ати тръбния път...

    Може пяната да е смачкала тръба, случва се понякога.

    Цепването става по дължина и разтваряш с пръст, за да видиш дали е сплескано. Ако го правиш дръж бандажът топъл в джоба си или вътре, за да може да възстановиш цепнатото лесно.
    Притеснявам се, че ако се пробвам по някакъв начин да проверя тръбите отвън, няма да мога да възстановя изолацията и ще стане по-лошо.
    Ако цепна отвътре дали ще има видимост, за да се види чупката?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 23 от 63 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. HITACHI RAS/RAC-E14H3 срещу HITACHI RAS/RAC-E14H2
    От metalsun във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 9
    Последно: 27-01-12, 19:08
  2. Hitachi RAS-D14EX2 или Hitachi RAS-D14EX3
    От bebka във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 06-01-12, 21:07
  3. Hitachi Малайзия или Hitachi RAS/RAC-35YH4 (Китай)
    От conan във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 4
    Последно: 19-09-10, 16:42
  4. Hitachi RAS/RAC-E14H2 или Hitachi RAS/RAC-D10EX3
    От Svetlio70 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 1
    Последно: 04-06-09, 13:23
  5. Hitachi RAS/RAC-E10H2 vs. Hitachi RAS/RAC-E08H2 vs. Osaka CH-09-LBP inv.
    От titan_83 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 12-01-09, 19:34

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе