Страница 14 от 14 ПърваПърва ... 4121314
Резултати от 196 до 199 от общо 199
Like Tree163Одобрявам

Panasonic xz12skew спря работа при -19

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    1,139
    #196

    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Според мен зависи и от температурата на тръбния, датчик, друг колега беше писал, че 2-та му панасоника спрели на -17 -18 , на единия пуснал допълнително отопление в стаята и тръгнал а другия тръгнал сам чак на сутринта, като се повишила външната температура. На Кум4о също Ye12qke му е спирало на -13 някъде а моя си работи до -16 без проблеми, но е слабо натоварен а неговия доста натоварен, (по студено външно тяло)

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #197

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Едва ли е от тръбния при Етереите. Един път бях мерил, при консумация 400 вата температурата на питата показваше около -22°. То ако беше така, като стане -10 отвън, като заскрежат тръбите и ако му зададеш мощен режим компресора ще се гаси. А и никъде не са дали такава защита в сервизното на Етереите. Ако имаше такава, щяха да го напишат. При тях ограничението е според околната температура. Няма от какво друго да е.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.

  4. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    1,139
    #198

    Re: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    При -22 градуса трябва да е много заскрежен топлообменика и да не преминава никакъв въздух или дане работи перката или температурата външната трябва да е най- малко под -15 за да е толкова студена питата. Няма как да има толкова голяма разлика между темп. на въздуха и тази на питата при добре работещ климатик.

  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #199

    Отговор: Panasonic xz12skew спря работа при -19

    Цитат Първоначално публикувано от миро Виж публикацията


    - - - - - - - - - -

    Последните дни е станал много зле. Въобще не тече вода от него при дефрост. Снимките са направени от майка ми понеже аз съм в чужбина сега. Малко съм шокиран като ги видях. Казах и да го спре. Положението е ICE!
    При добре работещ да, но ако стане като този на снимките нали ще падне много температурата на изпарение и ще му спре компресорът.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 14 от 14 ПърваПърва ... 4121314

Подобни теми

  1. Спря да топли 14 EH!
    От valentin1000 във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 37
    Последно: 16-02-12, 22:08
  2. Panasonic CS/CU-E12DKE - както си работеше и изведнъж спря
    От vfilipov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 218
    Последно: 19-12-10, 00:09
  3. И моя Panasonic CS/CU-E12DKE спря да топли
    От MikiOne във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 40
    Последно: 13-01-10, 10:48
  4. Panasonic CS/CU-E12GKE - странно поведение на работа
    От HunterBG във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 19-01-08, 00:08
  5. ICQ спря - вие имате ли ?
    От Zaphod B във форум Мрежи
    Отговори: 9
    Последно: 06-10-04, 23:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе