Като я чета темата все едно виждам моят уБавец как работеше преди 4 години. Инверторен климатик да работи on/off като конвенционалка през декември, януари и февруари или трябва да се счита за дефектен или да се забрани за продажба.![]()
Като я чета темата все едно виждам моят уБавец как работеше преди 4 години. Инверторен климатик да работи on/off като конвенционалка през декември, януари и февруари или трябва да се счита за дефектен или да се забрани за продажба.![]()
Благодаря, mbirol, това не го знаех и никъде не е посочено, че така се мери, в сервизното. Ще пробвам, но досега съм мерил по цялата ширина и повече от 1 градус разлика не съм забелязал. Тази нощ за пробата пак се отоплявах с масления радиатор, без да се стремя да преследвам температура. Оставих го на някаква настройка и чак на сутринта го погледнах. За 11 часа работа имам 3.9 киловатчаса, при външна 1-2 градуса (росата по колите беше замръзнала, все пак!) и вътрешна 23 градуса. Това са има-няма 350 вата на час.
-----------
Thank you, mbirol, I didn't know that. It is not pointed in the service manual where the measurement must be taken, either the left side, or the right side, or in the middle part. I'll give a try, but as I remeber - I've tried to measure wherever the spot and there is difference +/- 1 degree C. Last night I used my oil heating radiator and the total power consumption is 3.9 KW for 11 hours. Outer T is 1-2 degree C and the inner T is 23.
---------
Аз също мисля, че климатикът е добър, Z35-цата си работи чудесно, икономично. Е, на моменти влиза и той в Он-Оф, но той наистина отделя много топлина и много бързо затопля помещението. Той работи предимно на около 330-340 вата и въпреки, че не успява да слезе по-надолу, поне изключва, и така си поддържа 22-23 градуса в над 35 кв. м. помещения. Ако го засека средно за няколко дни, консумацията му ще е може би по 230-240 вата на час. Просто с него изобщо не съм се заигравал, защото няма никакви признаци на ненормална работа. Имаше някакви моменти, в които ми се струваше, че и той е ала-бала, но като попрочетох тук-там и се запознах - работи си съвсем нормално, точно според сервизното описание за начин на работа.
Сигурен съм, че и Z25 като го приведат в нормален вид, ще заработи както трябва и ще съм доволен от него.
Вчера за тест ги издух и мерих температури. Z25 едва едва вдигна 42 градуса и то след над 15 минути работа, а Z35 с лекота удари 50 градуса струя след 2-3 минути, дори не го чаках да развие пълна мощност, ами беше на около 1250 вата. И двата при около 25 градуса в стаята, защото и преди това бяха поработили доста. Не забелязах някакви заскрежавания при нито един.
------
Иначе - за утре имам записан час за преглед от техник. Ако дадете някой съвет какво трябва да се измери и какви стойности да показва - ще ви бъда благодарен.
Че може този климатик да работи на минимум може, ама не знам при работа на минимум колко топлина генерира? Снощи го нагласих на 24 градуса, отворих всички врати, излязох и след 2 часа се прибрах, температурата в помещението беше 23.5, климатикът работеше на 700 вата, духаше с около 37-38 градуса на максимална степен. Намалих градусите на 23 и тогава намали мощността си рязко, слезе до 140-150 вата, като така остана да работи около 15 минути. През това време духаше с около 0.5 - 1.0 градус над стайната температура. Тя падна от 23.5 на 22 и тогава машината започва пак да вдига мощност, като за 5-10 минути поработи на 700 вата и след това остана на 420. При такава мощност издухваше около 27 градуса. Това е при 4-5 градуса навън.
Днес ще видим какво ще каже техникът, а дотогава - пак ще ви помоля - ако може някой да сподели какво трябва да се мери и какви стойности да показва, защото иначе много лесно могат да ми кажат - всичко е наред, всичко е в нормите, работи нормално. Прилагам клипче как си работи на 150 вата, тайм-лапс за около 3-4 минути му направих, спрях като го видях, че вдига мощност. Исках само да споделя как може да работи и на ниска мощност, ама при определени условия. Даже на клипа се вижда грешният уред, който мери със 7 % нагоре. Реалното около 140 вата.
https://youtu.be/kB3E5if_2Gk
Ти май беше добре изолиран? Не мога да разбера, тогава, как за 15мин, при все пак работеща машина и добра изолация, стайната температура е паднала с 1.5градуса. Доста нелогични неща има при теб.
При стайна 22 на първа скорост моя издухва 40 градуса 415 вата, на минимум прави 10 градуса разлика вход изход ако е 22 духа с 32, при теб зада духа с 1 градус само повече не е наред машината, защо я мъчиш още? Най вероятно има пропуск на фреон от конусите при монтажа!
Благодаря ти за мнението, вадя си записки за да му кажа "На Иван Панасоника е така, на Гошо Панасоника е така, на Пешо е така, само моя е иначе".
tony34al - Прав си, нелогични са, но най-нелогична ми е работата на машината. Може би конкретния феномен е заради това, че в стаята се поддържа около 22 и това, че съм го нагласил на 24 и е духал топло доста време (на отворени врати, за да имам обем, както съветваха колегите по-назад, понеже е преоразмерен), е било за сравнително кратко време, за което температурата на стените почти не е помръднала. Може би след 2 дни работа с тази настройка ще ги стопли и тях. Иначе от 22 до 21.5 пада за повече от час, по-надолу пада за още 2-3 часа, защото вече започват комшиите да ме топлят. Т.е. всичко се върти около 22 градуса. Но като му задам точно тази температура - или работи он-оф (при което пък успява да поддържа около 23 - 23.5 на въздуха за 4-5 минути и после 3 минути е Оф), или ако успее да закрепи да не е в он-оф - запова да духа с много хладна струя -едва 3-4 градуса над стайната. И така успява да я поддържа, но харчи 350-400 вата.
Чакам го тоя техник като някакъв бог вече, нямам търпение да дойде. И като ми каже "Всичко е нормално, всички показатели са в нормите", ще съм спокоен. Както в онзи виц, дето на еидн пич му объркали хапчетата против диария с успокоителни, питат го после "Как се чувстваш? - Спокоен... Насран, но спокоен!"
Не може да харчи 400 вата и да духа с хладна струя , при мен е 40 градуса и се чувства доста топла. Нали имаш и друг Панасоник замери там как е и сравни. Преди да се зареди наново с фреон трябва да се открие от къде е пропуснал.
"Снощи го нагласих на 24 градуса, отворих всички врати.... Намалих градусите на 23 и тогава намали мощността си рязко, слезе до 140-150 вата, като така остана да работи около 15 минути. През това време духаше с около 0.5 - 1.0 градус над стайната температура. Тя падна от 23.5 на 22...."
На мен пък изобщо не ми се струва нелогично, а напротив. Не знам колко кубика са всички помещения с отворени врати, ама климатиците не са универсални-да работят по еднакъв начин, както в едно, така и в няколко помещения.
Напоследък някои потребители се оплакват от машините си, но ми се струва, че при повечето случаи се касае не за проблем в машините, а за неразбиране работата на машините и оттам нереални очаквания към работата им. Искаме да топлят /ако може всичките ни помещения/, да работят на минимум, да консумират малко, да не духат хладно и т.н. Много хубаво, обаче трябва да разберете, че пълно щастие няма.
Може, но от толкова разнопосочна информация, различни експерименти и не знам какви идеи, които прилага човека, машината не е оставена на мира да си влезе в режим. Един път работи он/офф, друг път не, ама що не е на минимум. Отварят се врати, сваля се задание, ама що сега изстива помещението. Ако си по-запознат, моля те кажи какъв е случая. Аз не мога да вдяна каква работа на минимум се търси посред зима!
Писах писах, натиснах някакво копче и ми изчезна мнението..... Айде пак:
Развръзка по темата:
- диагноза - "изпуснал е малко газ"
- подменен конус Ф6 на тръба на външното тяло
- допълване с 400 гр. (малко) R32
Благодаря на всички, които се включиха и помогнаха по темата, 16 страници не са били напразно за мен. Всички, които казаха, че има проблем - познаха. Всички, които казаха, че по-скоро е нормално и имам големи очаквания - не познаха, но благодаря на всички, защото всеки се опита да даде съвет и да помогне за установяване на проблема или за липсата на такъв.
----------------------
Ред.: Веднага след допълването и пускането на машината, усетих колко по-топла струя издухва за същата мощност като преди. Поне 7-8 градуса нагоре.
----------------------
Друго за моя случай: и двата ми климатика са преоразмерени, особено големият. Аз смятам, че е грешка на доставчика, защото не са оценили правилно факторите, влияещи на избора на машини. Също така, имах насоки и от форума за големия, за справка тук:ЛИНК. Разбира се, форумът е само насока, в никакъв случай не си мисля, че съм получил лоши съвети, особено като не съм избрал машина от предложените в съветите, а друга. Истинският подбор на машина е трябвало да стане след внимателна оценка от фирмата. За Z35-цата не правиха оглед, а казаха, че "става" за това помещение, особено щом ще охлаждам/отоплявам и други в съседство. За Z25-цата обаче имаше оглед по мое настояване заради спецификите по монтажа. На въпроса "Става ли Z25?" - казаха "Става.", без никакви предупреждения какво може да следва от преоразмерен климатик. (Например бързо достигане на температура и чест ON-Off)
Както и да е, вече имам наум, че трябва да сложа малкия на мястото на големия, на мястото на малкия - още по-малък, а големия - в голямо помещение.
Предупредиха ме, че сега като работи с колкото трябва фреон, ще работи още по-често в On-Off, защото много бързо достига задание и минава над него. Преди като е успявал да се закрепи на ниска мощност, вероятно е било главно заради липсата на фреон.
Благодаря още веднъж на всички!
Някой нагоре каза да дам лев на технѝка, въпреки гаранционния ремонт. Направих го.
Този пост е редактиран от ogi28b; 24-01-19 в 16:56.
Финална развръзка. Човека се оплакваше, че харчи 1kw в 13м2 с изолация при външна температура -5 градуса. И след това почнаха замерванията и експериментите за да се стигне до дозареждането.- диагноза - "изпуснал е малко газ"
- подменен конус Ф6 на тръба на външното тяло
- допълване с 400 гр. (малко) R32