Може и да бъркам, но мисля, че имаше пропищели и от Heavy с натрошени клапи. На нашия Daiseikai йонизатора не го пускаме заради трудното почистване после![]()
Здравейте,
Моля за съвет ... Daisekai V, когато подам захранване 220VAC вътрешното тяло не се включва. Никаква индикация ...
Последно климатикът работеше в режим на охлаждане през Август и после го изключих / издърпах щепсела.
Виждам от сервизното ръководство че има предпазител 6.3A към захранването на вътрешното тяло. Някой да подскаже къде се намира?
Благодар Ви предварително
Проблема не е в този предпазител. Изгоряло Ви е захранването. Проблема е решим.
Благодаря за бързият отговор.
От вашият опит ... MCC платката се отремонтира или трябва да търся нова ...
Климатикът е RAS-10PKVP-E и до колкото виждам PC BOARD ASSY, 10PKVP-E p/n e 4306V128.
Въпросът е че утре заминавам и ще се върна краят на Ноември, така че бих желал да отремонтирам климатикът възможно най-бързо като се прибера.
Ако може да насочите за сервиз във Варна?
Безкрайно Ви благодаря
Съжалявам, но не мога да Ви препоръчам сервиз във Варна.