Явно за да работят комфортно климатиците трябва да са в добре изолирани помещения. Имам предвид да не спадат токова рязко температурите по време на ОФФ-а за да не развъртат турбини и компресори на макс. Говоря за ОН/ОФФ марките които се оказаха немалко.
То май това правио важи за всички отоплителни уреди.
По принцип, ако офф-а е кратък, няма как да изстине толкова помещението. Отделно, когато датчика на вътрешното, за стайна температура, отчете температура близка до зададената, машината стартира. Сиреч, повечето машини ще тръгнат преди помещението да изстине. Много от климите, на автоматичен вент., регулират духането според температурата на вътрешния ТО. Ако е развъртял на висока мощност, нормално да се вдигне и степента на турбината. Повечето клими се развъртат много (като на Миланов), когато температурната разлика между зададена и стайна е голяма. Ако го прави при малка такава разлика, тогава не е особено приятно.
Този пост е редактиран от rosswen; 29-05-20 в 01:06.
На миланов си има една камара бъгове. Пример, пускам климатика на 23° той сваля клапата върти на обдухване и така 20мин компресор не тръгва. Значи зададената близка до стайната. Вдигам на 24°, нищо, след 20мин пак нищо компресора не тръгва. Изключвам, чакам 2мин. включвам и .....1200W.
- - - - - - - - - -
В 0:30 се е изключил с таймер и в 4:00 се е включил по таймер, къде за 3..4 часа ще станат няколко градуса разлика между зададена и стайна. Не повече от 0,5°.
Странно се държи. Вчера пуснах за 2-3 часа 60-ката на отопление. В стаята беше около 21.5гр, навън 16-17гр., демек е с покачен минимум. Зададени - 23гр. Тръгна си на най-ниската степен на турбината. След известно време, като стопли ТО, развъртя до около 600+W, вдигна за малко до 3-та степен. После като си доближи заданието, свали на low. На Ulo не слиза, когато си е вдигнал минимума, защото ТО е с по-висока температура. Не че си го хваля, ама за 60-ка е доста деликатна машина. Не се вихри и развърта, когато няма сериозен повод за това. Всичко се случва тихо и мазно.
П.п. Само да спомена от какво голямо значение е само дори етажа, на който живеете. Аз съм на 1-ви и в помещението на 60-ката си е хладно и сенчесто, и както вече писах, машината понякога се пуска на отопление. На 3-тия, последен етаж, абсолютно идентичен апартамент, дори по-добре изолиран от моя, е доста топло, защото го напича почти цял ден слънцето и там се пуска климатик, само че на охлаждане.
Този пост е редактиран от rosswen; 29-05-20 в 09:22.
При МЕ това правио важи. Там ОФФ-а може да е 1мин., но има други машини (обикновено с покачващи се минимуми) които ми се струва, че освен минимално време за ОН имат такова и за ОФФ. В неизолирано помещение с гола плоча температурата около вътрешното може да се понижи достатъчно за 3мин. ОФФ. Особено в по-хладно време. Създавайки естествено предпоставки за форсажи.
Макар, че Хеви форсират главно компресора а при турбината нещата са по-плавни, причината за куцата работа на Тошибата на Миланов, може да е точно липсата на изолация.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сега пък се сетих, че той има изоация на датчика
Абе явно си има кусури.
Ако си спомням правилно, Тошибата на Миланов работи при специфични условия - дълъг тръбен път с чупки, може би това е причината за тези форсирания.
Примерно може да се случва нещо такова:
След офа, вътрешното тяло подава инструкции на компресора да се включи. Компресорът започва да работи на определена честота, но заради дългите тръби температурата във вътрешния топлообменник не се повишава, или се повишава бавно. Вътрешното тяло подава нови инструкции за повишаване на честотата на компресора → машината се форсира.
Изведнъж голямо количество топлина нахлува във вътрешното тяло заради форсираният компресор, машината докато се усети подминава заданието и пак се изключва.
Получава се куца работа и омагьосан кръг.
Нека Тошибата на Миланов се обсъжда в темата на Миланов?
Нали я изтри....
П.П.
Обсъждаме реалната консумация на дайсейкай-6
при 12° външна температура, 24° темперирана стая, засечена от технически уред.
А какво и е по-различното от консумацията на дайсейкай 12 или пък от тази на бира през летния сезон в Елин Пелин? Това е строго индивидуален параметър, нямащ нищо общо с модела или марката!
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Виждали ли сте това, при 22° външна. 180W.
Пуснах го на задание 22°, тръгна и след 5мин дадох 23°, след малко ще дам 24.
Ако го бях пуснал направо на 24°, щеше да удари 1200W и като изключи после под 280W не заработва.
Screenshot_20200604-211307_e-Control.jpg
Не сме виждали, при нас е между 0W и 1W. От месеци наред...
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk
Дайкина преди 2-3 сутрини.
Външна 12С, вътрешна 21С настроен на 22С за проба.
???...Каква е идеята в случая...??? 12 външна 21 вътрешна и 560 вата консумация, след няма и 2 минути ще е OFF
При 12°С външна, вътрешната не може да падне под 21°С, освен ако прозорецът не е широко отворен или пък не е направено течение умишлено, с цел някакъв тест на машината. Заради слънцегреенето. А ако наистина пада надолу, то минимумът на машината няма нищакво практическо значение.
Изпратено от моят SM-G975F с помощта на Tapatalk