Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 75

Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #46

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Konan, мисля, че justify друго е имал предвид в случая. Но въпреки това вярваш или не теоретично има такава зависимост. Само да не се увеличаваха топлозагубите при понижаване на външната температура на практика.
    Иначе виж какво става с консумирания ток при падане на температурата:

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #47

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Консумираната енергия наистина пада, защото пада свършената работа, т.е. намалява пренесената енергия. Но консумацията пада с по-малка скорост отколкото пренесената топлина. По същия начин пада консумацията на една центробежна помпа, ако започнем да вдигаме другия край на нагнетателния маркуч, но свършената работа намалява много по-рязко.
    Та с климатика се получава така - колкото по-студено става и се нуждаем от повече топлина, той ни дава все по-малко.

  4. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #48

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Точно така, Lazar. И тук идва момента с правилното оразмеряване, както и възможността на инвертора да мине над номинал.

  5. Member
    Тук е от
    Dec 2007
    Мнения
    782
    #49

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    deian,прости ми техническото невежество,но по вертикалата какво точно е показано???

  6. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #50

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Цитат Първоначално публикувано от deian
    Точно така, Lazar. И тук идва момента с правилното оразмеряване, както и възможността на инвертора да мине над номинал.
    Точно така deian. Трябва да се преоразмерява, т.е. да се мине към още по-скъп и голям климатик, който пък идва голям за преходните периоди и започва да работи като конвекционален - т.е. да изключва и включва, с което пък влизаме в преразход в по-топло време. Значи - или трябва да стоим на студено при -15°С, за да сме икономични при 0°С, или трябва да вземем по-голям климатик, който да ни дава поне някаква топлина при -15°, но пък да плащаме повече при 0°С. Ама избирайки отопление с климатик, ние вече сме се съгласили да правим компромиси

  7. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    161
    #51

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Той включва и изключва ама на по-малка мощност от номиналната а не както конвенционалния на макс.

  8.  
     
  9. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #52

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    deian,прости ми техническото невежество,но по вертикалата какво точно е показано???
    Токът, който потребява климатика. Цялата графика е при номинална честота на въртене на компресора.

    @Lazar - не трябва да се преоразмерява, а да се оразмерява правилно.
    Да кажем, че климатика се ползва от -15° до + 10° за отопление. Значи някъде по средата, или при -2.5° климатикът да е нужно да работи на номинал. За над тази температура мощността на инвертора да може да се понижава дотолкова, че да започне да изключва при сравнително висока външна температура. А за под -2.5° да започва да вдига постепенно над номинал така, че максималната му мощност да е достатъчна за да стопли при -15°. Тук обаче слагаме още един фактор - ако се задържи по-дълго времето на -15°? Не е хубаво да работи все на максимум. Затова се слага още малко запас от мощност. С това неминуемо в топло време може да започне да ти изключва, но това е по-малкият проблем отколкото в студа да не може да те стопли.
    Няма как да оразмериш така инверторният климатик, че постоянно да работи на номинална мощност. Той затова може да си мени оборотите на компресора - за да се нагажда към моментните нужди.

  10. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #53

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Цитат Първоначално публикувано от deian
    Няма как да оразмериш така инверторният климатик, че постоянно да работи на номинална мощност.
    Ами нали и аз това говоря - за компромиси

  11. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #54

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Не е компромис - така е устроен да работи. Не правим само ние "компромиси". Японските организации, сертифициращи и занимаващи се с работата на климатиците, са установили, че през по-голямата част от времето инверторните климатици работят на частично натоварване (поради тази причина въведоха и APF, защото COP дава информация само при номинал). По твоята логика явно и японците ги преоразмеряват умишлено...

  12. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,260
    #55

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Ама той проблема няма как да е национален, той си е технически, принципен и по-скоро зонален? Проблемът идва от принципа на работа и необходимостта да покрива широк температуран диапазон при отопление. В Гърция обаче и Алжир го няма, защото не му се налага да работи при -15-20°, нали?

  13. Moderator Аватара на Kasap
    Тук е от
    Oct 2008
    Живее в
    Лудница
    Мнения
    7,804
    #56

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Като отворихме дума за преоразмеряване, вижте на каква картинка попаднах днес пред парламента.



    За съжаление, не успях да заснема 2 пъти по-голямото помещение на охраната отзад, където гордо се мъдреше MHI 12 000 BTU.

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    168
    #57

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    На диаграмата на deian има нещо неясно. Ако приемем, че е инвертор, как така при понижаване на външната темп. консумацията му пада. Не е ли логично да се стреми поне да запази изходната си мощност, която би следвало дори леко да се повиши при спад на външната темп. И съответно този стремеж да е обвързан с по-високи обороти на ротора и по-висока консумация.


  16. Member
    Тук е от
    Dec 2007
    Мнения
    782
    #58

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Алоооо...специалистити...(не се получи май като на Рачков) ...обяснете в крайна сметка на нас обикновенният потребител,пада или се вдига потреблението при понижаване на външните температури.Молбата ми е да го кажете простичко с две думи,а не да ни обяснявате цикъла на Карно,при какви температури ври и кипи хладилният агент и да ни препращате към дебелите книги...
    П.С.Внимавайте какво ще кажете,защото във форума винаги ще се намерят доказателства за обратното...

  17. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,563
    #59

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    Значи вижте сега, тази графика е теоретична - при номинална честота на компресора. Т.е. работи си на "X" Hz, при +7° отдава едно количество топлина, при -10° по-малко. Но софтуерно са фиксирали честотата и са направили изследване, че като се понижава външната температура пада и консумацията. В същото време пада и отдаваната мощност.
    Как е в реалния случай - пада външната температура, топлозагубите на помещението нарастват. Съответно инвертора се стреми да ги компенсира и вдига честотата на компресора. Съотвено се вдига и консумацията.

  18. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    168
    #60

    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина

    deian, в такъв случай излиза, че диаграмата важи и за конвенционалните. От тук следва, че при спад на външната температура, последните компенсират повишеното време на работа(заради пада на отдаваната мощност) с понижена консумация. Или с други думи, месечния разход слабо зависи от по-ниските температури.

    Така ли е?

    p.s. И за примера с топлозагубите: нека приемем, че ги няма. Но при понижаване на външната пада COP-а, следователно ако търсим константна изходна(без повишаване заради топлозагуби) гарантирано разхода пак нараства. Това при инвертор.

    Прав ли съм?

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Как да свържа два радиатора
    От harry81 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 6
    Последно: 04-02-14, 19:41
  2. Нова играчка и доста различна концепция - Evolve ! Що е то ?
    От civica във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 0
    Последно: 16-09-11, 19:55
  3. Какъв да е цветът на радиатора?
    От vernam във форум Отопление
    Отговори: 28
    Последно: 09-11-05, 12:45
  4. Отговори: 5
    Последно: 23-06-04, 12:58
  5. Как да "отлепя" радиатора на видеокартата ми?
    От afterburner във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 14-02-03, 09:21

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе