Първоначално публикувано от
sunmanbg
Такааа какво се случва при падане на температурите - ами спада максималната мощност (тя се смята винаги при 100% обороти на компресора но поради по ниските температури топлообмена е по слаб). При този модел на Дайкин е обявено че при -10 номинала му се променя от 4кв на 2.55кв. Какво значи това - ами това значи че максималната мощност на климатика от 5кв е паднала на 3180 вата, което при "номинални 80% обороти на компресора" се равнява на 2.55 кв номинал.
Ако не Ви е заболяла главата сега е момента
Оказва се че този модел на дайкин запазва 64% от номинала си (4кв при +7 градуса) при -10 външна (4000*0.64 = 2560) - това е доста голям процент нали?
Сега да видим какво се случва с 12LDC General (за него имам данни)
Неговия номинал е 4.8кв при 6.7 максимум - това значи че компресора работи с 72% при номиналната си мощност. При -7 максимума му пада на 3970 вата. Това е доста голям спад... но дали наистина е така? При тези условия номиналната мощност е 72% от този максимум - или 2850 вата. Съпоставено с номинала при +7 се оказава че тази 12-ка запазва 59% от номиналната си мощност.