Страница 89 от 308 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 4608

Климатици Fujitsu General - впечатления

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

  1. Тук е от
    Sep 2008
    Мнения
    36
    #1321

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Забравих да спомена че съм на първият етаж

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Aug 2008
    Мнения
    1,006
    #1322

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Анфилд,25-26 градуса не е температурата,която трябва да поддържаш.не е добра нито за здравето ти,нито за джоба ти.Нормална темп.за климатика е 22-23 градуса.Това че си на първия етаж е проблем,но помещението не е толкова голямо.

  4. Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    510
    #1323

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Но най-вероятно ще се справи.


  5. Тук е от
    Jul 2007
    Мнения
    138
    #1324

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    dgenov,сигурно съм зле със слуха,но аз шум от фреон не чувам.Смятам,че монтажа го извършиха както трябва.Прави ми впечатление,че нямам резки чупки в тръбния път(ако обяснявам глупаво е,защото нямам техническо образование).Единствената ми цел е да помогна на хора в моето положение,не да се правя на всезнаещ.Повече като теб ме дразни понякога шума от работещото вътрешно тяло.Може би има влияние дължината и начина на монтаж на тръбния път.Сори,ако съм те издразнил с предното ми мнение.

  6. Member
    Тук е от
    May 2003
    Мнения
    881
    #1325

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Цитат Първоначално публикувано от svilen angelov
    ... сигурно съм зле със слуха,но аз шум от фреон не чувам ...
    ... се чува въпросният шум, и двата са с перфектен монтаж ...
    - значи ли че дефекта е конструктивно/фабричен, но не се проявява при всяка бройка?
    - ако това се докаже, можем ли като потребители да настояваме ако ни се падне "дефектна" бройка да я заменят?
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    аз ако дам 2 бона за флагмана на Тошиба за Европа и ми шуми така няма да се правя на монтажник ами монтажната група си взема едно походно легло и стои докато оправи проблема - дали ще е смяна на тръбите ,промяна на тръбния път ,смяна на целия климатик ,каквото трябва ..
    Кералайн - темата е за взаимопомощ по технически въпроси свързани с климатици. Форума по философия е две пресечки по-надоло.
    "не правете от този тих шум СВЕТОВЕН ПРОБЛЕМ и да създавате погрешно впечатление във хората" - Впечатленията хората си ги създават САМИ! Ако парите ги намираш на улицата и не се притесняваш че са ти продали "дефектен" климатик - няма лошо, твоя си работа. Не ни успокоявай че за 2 бона климатик е НОРМАЛНО да шуми по този начин моля, защото ИМА модели/марки/монтажи, които НЕ шумят! Кое не разбра?!? та се напъваш за скрити дефекти в природата и ала-бала глупости дето наприказва за часовници и незнам си кво ... тоя Мърфи го остави - тука става въпрос за болчета/гайки не за настроенията на жена в м...зис.
    На който не му е интересно да не чете/пише пък в крайна сметка.
    Ще допълня за "впечатление на хората" - имам "GENERAL Fujitsu ASHA 12 LGC - ALL DC Inverter" и освен шума от преливането на фреона при тръгване/спиране на компресора, други забележки НЯМАМ! ... но въпроса го раздухвам умишлено защото ИМА хора които ТВЪРДЯТ че при техния монтаж на същия/подобен модел такъв шум НЕ се чувал! ... та ако може да се оправи и моя ще съм доволен на 100% тогава - защото в това помещения спя и е доста дразнещо сега когато е топличко и компресора често включва/изключва. Какво толкова има, да си мълчим ли за дефектите?

  7. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2008
    Мнения
    53
    #1326

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Подкрепям dgenov

    Нямам други забележки към климатика освен въпросния шум, защото спим в стаята. Пък дано шума изчезне като застуди повечко.

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Jun 2005
    Мнения
    421
    #1327

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    - значи ли че дефекта е конструктивно/фабричен, но не се проявява при всяка бройка?
    - ако това се докаже, можем ли като потребители да настояваме ако ни се падне "дефектна" бройка да я заменят? ...по-надолО...
    Какво толкова има, да си мълчим ли за дефектите?
    Това, което ти наричаш "дефект" всъщност е голямата сила на Фуджитсу и Тошиба:
    Огромна мощност която се реализира СВЕТКАВИЧНО по сравнение с другите марки и при това за доста добра цена.
    Всъщност проблемът е, че смяташ, че всички се възприемаме като теб... като потребители

    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Не ни успокоявай че за 2 бона климатик е НОРМАЛНО да шуми по този начин моля, защото ИМА модели/марки/монтажи, които НЕ шумят! Кое не разбра?!?
    Ще допълня за "впечатление на хората" - имам "GENERAL Fujitsu ASHA 12 LGC - ALL DC Inverter" и освен шума от преливането на фреона при тръгване/спиране на компресора, други забележки НЯМАМ! ... но въпроса го раздухвам умишлено защото ИМА хора които ТВЪРДЯТ че при техния монтаж на същия/подобен модел такъв шум НЕ се чувал! ... та ако може да се оправи и моя ще съм доволен на 100% тогава - защото в това помещения спя и е доста дразнещо сега когато е топличко и компресора често включва/изключва.
    Е ти смяташ, че климатик за 2000лв. е нещо кой знае какво ли? Колко струват тези неща и топлят ли?
    Не твоя не може да се оправи.
    Избийте си от главите идеите, че е от чупките в тръбите и т.н. ... LCC и LD моделите са проектирани за мин 7.5м тръбен път, а LGC за 5м. Ако ви се занимава да смятате колко точно фреон да махнете от системата си е ваша работа

  10. Moderator
    Тук е от
    Nov 2006
    Мнения
    5,564
    #1328

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Къде да си ги заврат хората тези 7,5 м тръбен път...
    Много леко спите. И аз чувам фреона как се движи при тръгване и спиране на компресора, но то е за около 1-2 секунди.
    Гаранция, че това на по-шумен климатик няма да го чуеш никога - просто ще чуваш турбината на вътрешното тяло и затова няма да усетиш този звук. При тихите климатици може и да се чуе някога, голяма работа.
    Аз като чувам на съседа отдолу Мидеята цяла зима как тресе стените, какво мога да направя.

  11. Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    510
    #1329

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Склонен съм да смятам че е по-скоро нещо фабрично. Все пак е описано в инструкцията за ползване на климатика. Допускам че е възможно да се получи и в следствие на неправилен монтаж. Но си мисля че производителя щеше изрично да предупреди в инструкцията за монтаж да се спазва ... нещо си или да се избягва нещо си! Айде някой владеещ англииски да хвърли един поглед когато има време, твърде вероятно е да пише нещо. Някаква особенност при монтажа, която се пренебрегва. Факт е че някои хора твърдят че при тях няма подобен шум.
    Предлагам да отворим нова тема за това. Може всеки да пише общи впечатления от монтажа, дължина на тръбния път, разликата в нивата между вътрешното и външното тяло, вакумиране - да/не, с какво, ОТ КОЯ СТРАНА НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО ИЗЛИЗАТ ТРЪБИТЕ! (мисля че заводски са наляво, може да става нещо при обръщането им в друга посока). И разбира се има ли шум, кога и колко силно се чува според него. Това трябва да е оформено във вид на таблица, за да е по-лесно за преглеждане.

  12. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #1330

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Ако е няколко секунди дори няма да си хабя времето да пиша.При моята ТОШИБА става дума за период от време от 3 до 4, а понягога и повече минути.Когато компресора вдигне по-високи обороти, тогава шума почти изчезва, но пак се чува.При LD-то ми е за няколко секунди и при него дори няма време да го възприемеш, след което тотално изчезва.Та това е проблема, а не техническите спецификации на машините, които почти никой монтажник не чете.При ЛСС и ЛД по спецификация не съм срещал да има минимун на тръбен път, на ЛЖС е 2 метра, на ТОШИБА SAVP-E е 2 метра, на SAV-E е 1 метър/това от френските спецификации/.

  13. Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    510
    #1331

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    При теб е няколко секунди, при мен е 15-20 секунди, при трети е минути, при други го няма ... Явно нещо оказва влияние. Не мислиш ли? И защо изхождаш само от твоята гледна точка? Точно хора които нямат или имат съвсем кратко този шум трябва да пишат особенностите при монтажа, иначе как ще се разбере какво става ако пишат само хора, които имат шум за по-дълго време?

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Ямбол
    Мнения
    8,201
    #1332

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Аз съм съгласен с теб, просто дадох пример за няколко машини, какви големи разлики може да има.Определено има значение монтажа, разположението на телата, дължината и разположението на тръбите, времето за обезвъздушаване и т.н..Ако беше фабрична причина, времето щеше да е близко, нямаше да има такива разлики в минути.Осезателни разлики в шума има дори когато само промениш положението на тръбния път - личен опит, описах го в темата за ТОШИБА.Пък това със заварките на тръбния път пак си е български патент.

  16. Member
    Тук е от
    May 2003
    Мнения
    881
    #1333

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    В този форум няма да се роди истината  Не попаднахме на монтажник-разбирач с достатъчно практичен опит да сподели наблюденията си над машините които монтира и да ни светне за какво иде реч. Въпроса се е разисквал през годините не еднократно но все се потулват нещата със спорове "кокошката или яйцето ...". При монтиран вече климатик - няма да ходя да се разправям - присъдата ще е: Няма достатъчно основание за рекламация! Квото е тва е - така ще си карам, за мен въпроса е към приключване.
    Съвет към тия на които тепърва им предстои монтаж:
    Ако мислите че въпросния шум ще ви притеснява - изяснете ИЗРИЧНО въпроса с търговеца/монтажника, ПРЕДИ да купите/монтират климатика!
    Успех и благодаря на всички които участваха в дискусията  .

  17. Member
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    559
    #1334

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    Цитат Първоначално публикувано от deian
    Къде да си ги заврат хората тези 7,5 м тръбен път...
    Много леко спите. И аз чувам фреона как се движи при тръгване и спиране на компресора, но то е за около 1-2 секунди.
    Гаранция, че това на по-шумен климатик няма да го чуеш никога - просто ще чуваш турбината на вътрешното тяло и затова няма да усетиш този звук. При тихите климатици може и да се чуе някога, голяма работа.
    Аз като чувам на съседа отдолу Мидеята цяла зима как тресе стените, какво мога да направя.
    Има къде - едната машина ми е с път доста над 6м, просто ако трябва да се изнесе през междинна тераса и да се направят необходимите чупки тогава си става 7м и отгоре. И на4е наистина се преувеличава с този шум от фреона - и не е дефект а технологичен ефект. Ако се заслушате и във вашите хладилници отзад ще го чуете и там. Не е болка, не е проблем, не пречи на съня - аз спя като цяло доста леко и ме будят какви ли не шумове и тропания. Само да кажа че пуснато ПС в стаята дава по-голям шум от коментирания тук.

    @dgenov, ако при теб шума е осезателен е възможно просто самата машина да има някакъв проблем.

  18. Member
    Тук е от
    May 2003
    Мнения
    881
    #1335

    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления

    На 99% си мисля че шума не е осезателен и нямам проблем в машината.
    -Прав си че ако е пуснат телевизора или си говорим този шум не се забелязва.
    -Прав си че не е болка за умиране.
    В началото и аз не му обръщах внимание мислех че е нормално. Но като прочетох мнения че на хора с моя модел че при тях не шумял - какво да си помисля според теб? за първи път ми е да имам климатик в къщи и не малко пари струва нормално е да се притесня малко. На форума твърдо еднозначно мнение няма по този въпрос, пълно е с конкретни въпроси - никой не отговаря ... приказват се общи приказки и се спори. Единия вика от тръбите е, друг се обади след него че не е и т.н.
    -Приемаме че "на който не му шуми с подобен климатик" е или глух, или лъже - (и това има кой да оспори)
    Благодаря ти все пак за вниманието, но въпроса зацикля и от тук нататък ако не е с конструктивно мнение, няма смисъл да се спами повече.

    П.С. между другото предполагам че се запозна с на Еди неволите? все още следя развитието по неговия въпрос - защото е с ДАЙСЕКАЙ III, той на 100% не шуми(по твърдение на фирмата от която го е купил) но монтажниците са се "оакали" 2 пъти - след удължаване на тръбния път положението с шума се е влошило и сега мислят как да го оправят(пак)

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2217
    Последно: 12-11-23, 21:41
  2. Сервизни ръководства за климатици Fuji, fujitsu, General
    От justify във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
  3. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    От Djonny във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    От justify във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе