И кой ти подбра 12-ица за 11 квадрата.Смисъла нещо ми се губи.
И кой ти подбра 12-ица за 11 квадрата.Смисъла нещо ми се губи.
Е как кой? Препоръчват ги, за да има ЗАПАС от POWER.
12ката може да духа и малко, може да духа и много, ама я накарай 7цата да духа, като за 12ка...
Формулата е по 1000 BTU на квадрат 11 квадрата по 1000 BTU = 11000 BTU.
Абе направо слагайте 18-ки за 11м2. Така, да има запас...На мен 7-цата ми се струва мощна за 14-те квадрата, в които е монтирана. Ама като прочетох последните няколко поста, взех че се успокоих.
О, ми да, четенето много ме успокоява. И забавлява, същевремено.
Не са толкова прости нещата. Една машина, може са умее и малко, и много, но да и куцат други неща. Ама ти сериозно ли го мислиш това? По тази логика, различните размери на климите са просто е така някакви числа и нищо повече. Айде заври ми топ модел 18-ка, от която и да е марка, в 10м2 и ми кажи колко "адекватно" ще се държи. Най-малко, че дебитите, на различните степени, са съобразени с размера на машината. Ама това са някакви незначителни подробности явно...
Отделно, че масовите помещения по 10-12м2, имат нужда от по 600-800W на -15. Доста от "цепениците", с размер 7-ца или 9-ка могат да отдават по 1.5-2.0kW, че и повече. За какъв запас говорим тогава, като дори цепениците работят под номинал?!!
Една машина трябва да може и малко и много, може би искаш да кажеш мощна машина с нисък минимум, която може да работи в голямо и малко помещение. Това е така но все пак си има някакви граници, но периметъра на тия машини е по голям. Така го разбирам аз поста.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Абсолютно, не ме интересува дали една машина има 3 степени на вентилатора по-малки и тихи от друга. Когато втората машина има по-голям дебит и тишина от третата степен на първата, не и се променя максимума от степента на вентилатора, не си вдига миниума по-нейно усмотрение без да я интересуват загубите на помещението, които трябва да покрие - все ми е тая какви БТУ-та се води.
Все тая, говориш за нещо, което може би не съществува. Както казах, може пък друго да куца на машината, дори и всичко това, което спомена е налице. Не са толкова прости нещата.
По темата с преоразмеряването, което беше акцент на закачката ми. Не виждам никакъв смисъл да се набива машина със супер як хардуер в килер, за да "може много", защото това "много" никога няма да е нужно. Най-прости сметки за топлозагуби го доказват. Все едно да вземеш кола 500 коня и да няма къде да я караш с повече от 90км/ч. Дадох примера със 7-цата ми, понеже тя и на -15 работи с около 350W и задание 24-25гр. Кел файда, че е с топлообменник и вътрешно като на 18-ка, като реално никога няма да използва и малка част от потенциала си в това помещение.
Този пост е редактиран от rosswen; 06-12-20 в 20:31.
Днес ми почистиха турбината като може да се чисти без да се сваля вътрешното, но иска разглабяне, не бих се хванал сам, ще го разглобя, но не мога да го сглобя. Взеха ми според тях цена на стандартна профилактика - 50лв.
Отделно го слушаха и мериха нещо, казаха че всичко е наред. Дефроста на 10 градуса от както стана не се е повтарял и е нямало никакъв.
Казаха че е заради много влажното време тези дни и че влагата ги моряла повече от студа(нямам идея колко е вярно)
Подобен тип дефрости били заложени в софтуера на климатика и всичко е наред, макар че обикновено стават като е 1-4 градуса ако има влага.
Но последните 2 дена климатика не е спирал за дефрост въобще така че по-скоро съм склонен да вярвам че всичко е наред.
И при мен е дефроствал на 4 градуса, не се притеснявай. Като цяло машината е адекватна и дефроства почти винаги само при нужда от дефрост.