    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Дилемата се заплита. До тук се е установило, че начинът и параметрите на работа при климатика не са се променили и си остават същите дори и при ново зареждане с фреон.

    Направи тест дали компресора вдига налягане намалявайки оборотите на вентилатора, закриеш с нещо входа на въздуха засмукван от вътрешното тяло и следиш налягането с манометри. Виж и дали ще изключи външният вентилатор като вдигне налягане. Теста за високото налягане може да го направи и ползвателя на климатика, като му се обясни да зададе максимална температура на дистанционното, намали на минимум вътрешният вентилатор, покрие отгоре климатика с някаква по твърда от вестник хартия и види дали ще спре външният вентилатор.

    На колко години е климатика, чисти ли са вътрешният топлообменник и турбината на вентилатора?

    -------------------------------
    Сега направих справка със сервизното на модела. Когато температурата на вътрешният топлообменник надхвърли 53 °С (32.88 bar) се изключва външният вентилатор, при температура над 63 °С (41.01 bar) се изключва компресора.

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2009
    Мнения
    131
    #32

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Да теста съм го правил вдига си налягане и си изключва вентилатора както е по сервизно.В топло време даже си достига сам 32.88 bar но сега не е забелязван да спира перката
    На климатика му е втора зима и е перфектно състояние.
    Максималното налягане не ли малко слабо 41.01 bar ?
    Явно си е слаба работа !!!
    А за гаранция като им поискам компресор на magnum D ще ми се измет.Не,че имам намерение дано си нямате работа с тях колеги
    с доста пари са набутали фирмата в която работя.

  4. Senior Member
    Тук е от
    Mar 2009
    Мнения
    1,384
    #33

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    На каква външна го чакаш да спре вентилаторът?

  5. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2009
    Мнения
    131
    #34

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Ми на 0 °С .

  6. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    3,036
    #35

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Ще има да чакаш...До март месец поне...

  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #36

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Същия модел климатик но на R22 при -5 -6 външна прави 26бара и спира перката. Същия климатик преди заледяваше и не топлеше. Моя MSV1-12HRN1 при - 7 прави 35бара и спира вентилатора.
    Я ми го продайте този климатик да си го оправя за мен.

  8.  
     
  9. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #37

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с ф&#

    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Същия модел климатик но на R22 при -5 -6 външна прави 26бара и спира перката. Същия климатик преди заледяваше и не топлеше. Моя MSV1-12HRN1 при - 7 прави 35бара и спира вентилатора.
    Я ми го продайте този климатик да си го оправя за мен.
    Според теб какъв муе е проблема тогава?Мисля,че знаеш някаква тайна и ще се радваме за да я раберем и ние.Да помогнеш на човека дет се казва

  10. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2009
    Мнения
    131
    #38

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Според теб какъв муе е проблема тогава?Мисля,че знаеш някаква тайна и ще се радваме за да я раберем и ние.Да помогнеш на човека дет се казва
    Да бе я кажи да пробваме.

  11. Member
    Тук е от
    Sep 2009
    Мнения
    241
    #39

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    разглоби външното тяло и ще видиш проблема
    Ако има още неработещи може и аз да си закупя някой

  12. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2009
    Мнения
    131
    #40

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Цитат Първоначално публикувано от jony
    разглоби външното тяло и ще видиш проблема
    Ако има още неработещи може и аз да си закупя някой
    Разглобявал съм го ! Ако имаш предвид пропуск няма такъв.

  13. Senior Member Аватара на valen1
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    2,715
    #41

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Просто толкова си могат машинките. Правят каквото могат до -5 °С до колкото могат за парите си. За това ценово ниво имат добро съотношение цена-качество.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #42

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Хайде давам 200лв. и му сложи MSG.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Jul 2009
    Мнения
    131
    #43

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Хайде давам 200лв. и му сложи MSG.
    Лягай да спиш късно е !!!

  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #44

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    Така ли казваш и на клиентите си като не се справяш?

  18. Senior Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    1,011
    #45

    Re:Midea MSV1-12HRN1 (R410A Class A) - лоша работа след две зареждания с фреон

    chitalov не се обиждай но явно не можете да се справите с проблема.Обади се в магнум сервиза им е на ниво поне за техните машини кажи им за проблема си и ако си в София направо им го закарай там ако не си им го прати по някакъв начин ще ти излезе много по евтино и без толкова главоболия.Успех

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    От Kaar във форум Климатици Midea
    Отговори: 330
    Последно: 10-09-18, 21:06
  2. Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 14-02-13, 21:12
  3. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 22:20
  4. Midea MSV1-09HRDN1 - постоянна липса на фреон
    От kamelot във форум Климатици Midea
    Отговори: 4
    Последно: 12-08-10, 10:56
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Отговори: 1
    Последно: 12-07-10, 00:28

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе