Дилемата се заплита. До тук се е установило, че начинът и параметрите на работа при климатика не са се променили и си остават същите дори и при ново зареждане с фреон.
Направи тест дали компресора вдига налягане намалявайки оборотите на вентилатора, закриеш с нещо входа на въздуха засмукван от вътрешното тяло и следиш налягането с манометри. Виж и дали ще изключи външният вентилатор като вдигне налягане. Теста за високото налягане може да го направи и ползвателя на климатика, като му се обясни да зададе максимална температура на дистанционното, намали на минимум вътрешният вентилатор, покрие отгоре климатика с някаква по твърда от вестник хартия и види дали ще спре външният вентилатор.
На колко години е климатика, чисти ли са вътрешният топлообменник и турбината на вентилатора?
-------------------------------
Сега направих справка със сервизното на модела. Когато температурата на вътрешният топлообменник надхвърли 53 °С (32.88 bar) се изключва външният вентилатор, при температура над 63 °С (41.01 bar) се изключва компресора.