И моите МЕта не ги местят, за сметка на това всичките ми Фуджи/тсута ги вдигат след определено време.
Забравих, имам и едно прозоречно LG -там както ги наместиш - така стоят.
п.с. 63 на MHI също не мести клапите.
Забелязвали ли сте течове от вътрешните тела, повредени подови настилки като не си местят машините клапите?
Не сме забелязали, а и няма никаква връзка между теча на конденз и липсата на движение на клапите.
Грамотен човек съм и ми е минавало през полезрението много пъти. Обхват 4-5-6 не се използва при охлаждане, а при отопление. Направи си справка. Дали ще избереш от 1 до 3 реене или фиксация, няма да имаш проблем с капане на конденз.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Не, че нещо, ама ти написа, че няма връзка между липсата на движение на клапите / без връзка с положението/, не аз! А аз нямам и не съм имал климатици, които да не ми дават да им свалям клапите при охлаждане, и досега не съм сменял нито паркет, нито балатум, нито базалт, нито асфалт в къщи. Обаче ти ме караш да се замисля за асфалтиране.
Ами да, няма никаква връзка дали си ги фиксирал на 1, на 2 или на 3, или пък си ги пуснал да се реят от 1 до 3! Няма да капе по земята. Не, че нещо, ама е така. Ясно ни е, че не си имал и нямаш свясни машини или поне не правилните за помещенията. Вече се похвали. Като се сдобиеш с такива, при неправилно ползване може и да асфалтираш у вас, ´де да те знам? За радост, в Пловдив не е като във Варна и може да ти се размине
От цялата работа разбрах, че свестните машини течат по пода. Не разбирам защо смяташ, че твоите като течат и сменяш подовите покрития са свестни? Препоръчвам ти да се обърнеш към качествен сервиз за ремонт! Ако имаш нужда от съвет за избор на нетечащи машини, пиши ми на ЛС!
От цялата работа нищо не си разбрал, а съдейки по последните ти постове, едва ли би Но пък си забавен
Хайде да престанете с тези клапи!
По график в събота трябва да ми монтират една SRK 20ZS-W Помещението си е за двайсетичка, НО.
Тръбният път трябва да е около 7м. а денивелацията около 6м.
Знам, че машината ще работи при това положение (по сервизно и дават до 10м денивелация). Може ли обаче, тези 6м. разлика в нивата и 7-те метра дължина, да се отразят НЕГАТИВНО на мощността на машината?
Все пак, в сервизното всички параметри са дадени при 5м. дължина на тръбите (за денивелация нищо не се споменава).
Питам за да мога докато е време да заява 25-ца.
П.С. Стаята е: 13м2 / 31м3, къща, тухла, 2-ри ет., югозапад, две външни стени, ПВЦ 2,7м2, 10см. външна стиропор + 5см. вата с гипскартон на външните и таванната плоча.
Ще съм благодарен на бърз отговор от компетентните тук.
Благодаря.
Този пост е редактиран от mimojef; 12-06-19 в 11:14.
Мимоджеф, имам E09PKE на Панасоник с 9,5 метра тръбен път и денивелация на телата около 4,5 метра. Не развърта повече от 1200W, а му дават максимал от 1300W. Въпреки че му доляха фреон за дължината над 7,5 метра.
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Хм.... То това да е. Топлозагубите на стаята са изчислени на ~1150W при -15 външна и 25 вътрешна. Едва ли ще му се наложи да работи много над номинал. Ама де да знам!? Имам скеле и не е проблем да го монтират по-близо до вътрешното, но става височко. Иска ми се да е на ниско. Хем няма да грози фасадата, хем ако се наложи мога лесно да го обслужа (с топла вода), хем евентуални шумове от външнот няма да се чуват в стаята.
Всъщност след точно измерване резултата е 6м. тръби и 5м. денивелация.
Та какво ще ме посъветвате? Да го плясвам ли там където съм си намислил?
Машината ще си свирка в тази стая, няма да и се налага да се развърта над номинал, при нормална експлоатация (освен след дефрост). При 24гр. стайна и -15 външна, машината може да отдава 1.5kW (на максимална турбина), на номинал. Сиреч, теоретично, твоята би трябвало да работи под номинал, на -15гр. Особено, при темперирано помещение.
Този пост е редактиран от rosswen; 12-06-19 в 16:18.