    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Малко информация за консумацията на 20 ZSX-WB
    От няколко дни е включен към "смарт контакт". Средната консумация за изминалите 5 дни (27.11 - 01.12) е малко над 3.7 кВ. за ден Работи непрекъснато. Външните температури варират от около 4 до 10 градуса.
    Зададената температура от ДУ е 23 гр. Поддържа много добре. Има моменти, в които отварям за малко прозореца и затова на графиката се вижда резкият спад. В момента стои на 3 степен на вентилатора. Когато прецени, машината намалява скоростта.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  2.  
     
  3. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2024
    Мнения
    33
    #1832

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond



    Добро утро на всички!
    Тази нощ за първи път виждам ZSX 20-WB да прави дефрост. Температурата навън е -2/-3 гр., с висока влажност и мъгла.
    По мои наблюдения целият процес продължи около 10-12 минути
    Пускам няколко снимки
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  4. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,006
    #1833

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Един съвет - махнете транспортната решетка. Весели празници!
    Mega, Genadi80, Danzki и 1 други харесват това.

  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1834

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Чудесно побеляване, а моя ZSX 20-W незнам какъв бъг има, днес ми направи дефрос при плюс 10 градуса. Изключвах го за по 15 минути, батериите на дистанционното вадих, все тая, дефроси постоянно. Чудя се дали да пробвам да сменя датчиците за външна температура и тази на топлообменика, някой знаели откъде мога да ги поръчам
    Този пост е редактиран от VBo; 24-12-24 в 18:52.

  6. Member
    Тук е от
    Aug 2022
    Мнения
    814
    #1835

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Сигурен ли сте, че е дефрост?

  7. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1836

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Цитат Първоначално публикувано от HRS9 Виж публикацията
    Сигурен ли сте, че е дефрост?
    Да, дефрост е, писах за проблема, трае около 3 мин, развърта до 1.4 кв

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Aug 2022
    Мнения
    814
    #1837

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    В какви условия и с какви настройки работи машината?

  10. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1838

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Монтиран в около 12 кв.м кухня, с отворена врата към коридори. Работи почти без да офи, заедно с Тошиба Дайсейкай 9 - 13 ка в хола.

  11. Member
    Тук е от
    Aug 2022
    Мнения
    814
    #1839

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Стаята е много малка( за този модел), но щом не офи(тъй като има дефрост при определен брой цикли он-оф) а прави дефрост толкова често(постоянно както вие се изразявате) нещо тотално не е наред, точно тази машина прави дефрости доста рядко. Викайте сервиза.

  12. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1840

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Виках, даже писах и на Кондекс. И от двете места не приемат това за проблем. Отговора беше, че ако нещо не е наред ще се включи самодиагностиката. Изпратиха ми условията за дефрост и че щом го стартира, значи условията са били изпълнени. Иначе, по мое мнение машината топли много добре, дори смятам че топли по добре от дайсейкай. Само че при тошибата фалшиви дефроси досега никога не съм видял.

  13. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,604
    #1841

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Не ги виждаш при тошибата, защото са тайни и ги крие. Но си ги има, не се заблуждавай.

  14.  
     
  15. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1842

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Е не,това че не мига, не ги прави тайни, но проблема е мицу, смятате ли че може да е от датчиците и дали да пробвам да ги сменя

  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тук е от
    Jan 2007
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    6,604
    #1843

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Най-често причината е липса на фреон, но не само. В този случай не може да развърти до максимална мощност.

  17. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1844

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    Добре, но ако е малко фреона би развъртал бавно и би топлил с повишено енергопотребление, а този топли около нулата с около 200 - 300 вата консумация, а духа жега като калорифер. При конденз на питата на външното тяло и стартирал по това време дефрост, на втората минута от дефроса питата започва да пуши от загряване и изпарение на конденза. Единствен будещ притеснение признак е че при висока влажност на въздуха и около нулата, започва да заскрежава отдолу на питата на външното тяло и постепенно разсте нагоре, но последните два три реда незаскрежават

    - - - - - - - - - -

    20241128_073931.jpg

  18. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Тук е от
    Dec 2016
    Мнения
    42
    #1845

    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond

    По отношение на моя проблем с дефросите и това да се дължи на по-малко фреон, измерих максималната консумация на климатика -SRK20ZSX-W. При външна 1 градус и вътрешна 25 градуса, консумацията достигна около 1550 вата. Някой с този модел измервал ли е потреблението, да сравним.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2994
    Последно: 21-12-24, 21:45
  2. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    От plamenof във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    От Dani във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  5. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    От Macabre във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе