от моите експерименти с МЕ ,околната темп не се взима под внимание .. гледа се само дефрост термистора ,и като падне под 0 се активира таймер на 2.5 часа работа на компресора .. алгоритъма не е чак толкова опростен де ,има опции това време да се скъсява при определени условия до 40-45 мин ( но не и да се удължава ) .. като сложиш паралелно резистор ти просто вдигаш градусите над 0 и таймера не се активира .. като заскрежи обаче темп на топлообменника бързо пада и въпреки резистора си влиза в дефрост ,който изглежда вече значително по логичен ( а и е по нарядко ) .. всички климатици които съм модифицирал горе долу се получава този ефект с една или друга стойност на резистора