И аз не смятам, че е това, но това е по-добрият вариант. Не мисля, че имаш проблем с дебита, защото очевидно скоростта на флуида е висока. ПроБвай с помпата да видиш какво ше стане иначе вариант б - изолация.
А сега де... д**ба и италианците му...
или те са гении на програмирането или аз съм най-тъпия компютърджия
Това пише за режимите на помпата в ръководството и препращат към меню "Програмиране на електронната платка".
А там е описано как се влиза в режим програмиране и са дадени параметрите, които могат да се коригират.
Ето какво има в таблицата с параметри, свързано с помпата
Ужасссс...
На първата страничка е описано как работи помпата и тъкмо се закефих, че има режим "dT константна (dT=5-25K): скоростта на циркулационната помпа варира с цел поддържане на констатна на стойността dT м/у подаване и връщането от инсталацията според настроената стойност К (dT=15 по подразбиране)" и то изведнъж се оказва, че няма къде да я настроиш тази стойност за това К
Може пък и аз да съм твърде тъп!!!
Някой ако знае да помага...
Признавам, че четох по "диагонал", но тая помпа няма ли бутон, ключе, за да се настрои ръчно ?
Котела ти няма сонда на връщащата вода, затова няка как да я поддържа тази делта. Ако имаше щеше да виждаш и тази температура на управлението.
То без тази сонда как ще поддържа dt, че не ми е ясно. Няма да е първата щуротия в упътване. Остава да се пробваш със скоростта на помпата. Според мен обаче трябва да повишиш максималната температура при намаляване на скоростта, за да може да загрее помещението. Примерно от 55/45, ще стане режима 60/40, което ще те вкара в по-икономичен режим на теория.
Ако намалиш скоростта на помпата котела ще свали и мощността си за да поддържа зададената температура на водата. Ще увеличиш делтата на радиаторите но и времето за затоплянето на стаите освен ако не вдигнеш температурата на водата. Затворен кръг е малко това, явно имаш големи топлозагуби. Колко ти е разхода на газ за 24 часа?
Ами около 8.2 м3 средно.
Събота и неделя беше около 11 м3, но беше по-студено и котела през уикенда работи от 8:00ч. до 23:00ч. на 22.5 *С стайна, а от 23:00-8:00ч. на 20*С.
Като сменя от комфортна на икономична темп. не включва до следващата комфортна, защото стайната темп. не спада под 20.1*С.
А при комфортна темп.като достигне 22.6*С намалява темп. на водата до 40*С и тогава харчи по 0.39 м3. Това при външна темп. 6*С.
При външна темп. около 0 до -5*С като достигне зададената стайна темп. намаля водата на 50-52*С но тогава не съм засичал колко харчи.
Този месец от 01.11 до 28.11 имам 241 м3
Този пост е редактиран от pepitoff; 30-11-17 в 18:32.
Тези 8,2 м3 ще да речат, че загубите са ти средно 3,0-3,5 кВт (при добре работеща инсталация) - аз по сметки изкарвам подобни загуби за подобно на твоето по квадратура жилище при съседи от лапландия и външна температура около 0-ата.
Дали е добре е относително, но до колкото помня случая ти не е неочаквано. Просто си е студено и няма кой да помага. Даже и да промениш dt, това няма да ти намали сметката с повече от 4-5% според мен. До колкото съм забелязал espace e специалист, та неговото мнение е по-меродавно.
Ако свалиш температурата до 21 градуса също ще спестиш някой друг процент. Мен 21 ми е ок ама ... не зависи от мен у нас колко да е.
Попитах Immergas Italy за модулиране по dT, но казаха че този котел не може да модулира по dT, защото няма сонда за връщащата темп. на водата.
Модулира само по мощност гонейки dT 0*С.
Май така ще си карам докато дойде време за изолация на таваните и в останалите стаи, като в детската и спалнята.
Благодаря на всички, които ми оказаха ценна помощ!!!
До espace: Това ми е целта - да направя dT=15*C и да вдигна темп. на водата на 65*С. Ще стопля по-бързо мисля. Пък разхода ще го видим как ще е...
Този пост е редактиран от pepitoff; 30-11-17 в 19:16.