    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Когато говорим за размери в цол (тръби, маркучи и т.н.) винаги се има предвид вътрешния диаметър.
    tony34al одобрява това.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #182

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от idealist Виж публикацията
    Когато говорим за размери в цол (тръби, маркучи и т.н.) винаги се има предвид вътрешния диаметър.
    Именно

  4. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #183

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    10.638 м3 разход за 24 часа.
    Конденз ето толкова



    Режим на работа - модулиращ, температура на водата 60*С
    05:00-08:00 ч. - 22.5*С
    08:00-17:00 ч. - 20*С
    17:00-23:00 ч. - 22.5*С
    23:00-05:00 ч. - 20*С

    От 17:00 ч. до 18:00 ч. днес котела беше вдигнал стайната тепература от 20*С едва до 20.7*С. Външната температура през целия ден беше в рамките на 1-2*С, а през нощта е била около -3*С
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от pepitoff; 06-12-17 в 11:10.

  5. Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    892
    #184

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    А пробвал ли си да вдигнеш температурата примерно на 65 или 70 и да видиш дали няма да се увеличи dt. Нали помпата не е на фиксирана скорост или се бъркам?

  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,864
    #185

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    За 1 час само 0.7С....!?!Странно.Данеби модулацията да го ограничава нещо. Сега ще дига на моя 1С и ще засека 0.7С за колко ще ги вдигне.Термостата не е модулиращ.
    pepitoff одобрява това.

  7. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #186

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    А пробвал ли си да вдигнеш температурата примерно на 65 или 70 и да видиш дали няма да се увеличи dt. Нали помпата не е на фиксирана скорост или се бъркам?
    Ще пробвам.

    Помпата е на плаваща скорост от 5 до 9 (каквото и да значи това като параметър). В указанието пише мин. скорост 5, максимална скорост 9

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #187

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    10,6 кубика : 0,1 = 106 киловата за 24 часа (средно 4.4 киловата на час ) 4,4 : 6 = 730 вата средно на радиатор.
    4400 вата :73 квадрата = 60 вата средно на квадратен метър.

  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,864
    #188

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    20 мин. за 0.7С.Помпата е на 3 от 3(фабричното),пише , че е желателно да не се намаля и не съм си играл.

    П.С. станица 29 т.17 : при намаляне на помпата разхода се вдига (това за моя котел) :

    https://baxi.ru/upload/iblock/2e2/sl...struktsiya.pdf
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-12-17 в 20:54.
    pepitoff одобрява това.

  11. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #189

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser Виж публикацията
    10,6 кубика : 0,1 = 106 киловата за 24 часа (средно 4.4 киловата на час ) 4,4 : 6 = 730 вата средно на радиатор.
    4400 вата :73 квадрата = 60 вата средно на квадратен метър.
    60 е малко, нали?
    А защо смяташ 73 м2?
    Има и коридор около 7 м2
    Този пост е редактиран от pepitoff; 05-12-17 в 21:19.

  12. zh
    zh е офлайн
    Member
    Тук е от
    Nov 2009
    Живее в
    Добрич
    Мнения
    221
    #190
    И аз мисля,че 60 Вт/м2 са малко.Чел съм за 100 до 120-130 Вт/м2 взависимост от топлозагубите по груби сметки.

  13. Moderator
    Тук е от
    Nov 2011
    Живее в
    Петрич
    Мнения
    4,810
    #191

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    60 е малко, нали?
    А защо смяташ 73 м2?
    Има и коридор около 7 м2
    Тези сметки са леко без кръчмар - спокойно може да имаш както 30W/m2., така и 90W/m2.
    Aleksandars, bobivg и pepitoff харесват това.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Тук е от
    Apr 2012
    Мнения
    5,735
    #192

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    60 е малко, нали?
    А защо смяташ 73 м2?
    Има и коридор около 7 м2
    Препоръчителното е 50 вата топлинна мощност на кубически метър обем.

  16. Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    892
    #193

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    То всичко хубаво ама тези 50-60 W на квадратен метър са за средна външна температура -1. И какво значи препоръчително е "50 вата топлинна мощност на кубичен метър обем". Няма такава препоръка, има изисквания за максимална стойност на коефициента на топлопреминаване през различни елементи на сградата/конструкцията в досег с околната среда и неотопляеми помещения. Разбира се, тези изисквания са се изменяли във времето и е много вероятно при една сграда от миналия век с външни бетонни стени, компромисна изолация и лоша дограма да са 100 W, а при сграда от последните няколко години (и качествено изпълнена) да са под 30 W. Само дето всичките тези стойности са за доста под 0-ата.
    Между другото загубите на Пепитоф са очевидно доста големи, но това се дължи според мен на често срещания факт, че в БГ масово има необитаеми жилища, а всички жилища се третират като отопляеми обеми и нормативно гореупоменатите изисквания не важат за стени, граничещи с тях.
    espace и pepitoff харесват това.

  17. Member
    Тук е от
    Feb 2017
    Живее в
    Враца
    Мнения
    379
    #194

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Като гледам и конденза ми е малко. Май не работи в кондензен режим тоя котел през повечето време
    Ама карай да върви - колкото толкова... Тая зима ще е така, пък на пролет ще мислим наново.

  18. Junior Member
    Тук е от
    Jan 2012
    Мнения
    124
    #195

    Отговор: Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    10.638 м3 разход за 24 часа.
    Конденз ето толкова



    Режим на работа - модулиращ, температура на водата 60*С
    05:00-08:00 ч. - 22.5*С
    08:00-17:00 ч. - 20*С
    17:00-23:00 ч. - 22.5*С
    23:00-05:00 ч. - 20*С

    От 17:00 ч. до 18:00 ч. днес котела беше вдигнал стайната тепература от 20*С едва до 20.7*С. Външната температура през целия ден беше в рамките на 1-2*С, а през нощта е била около -3*С
    Според мен всичко си е нормално, като се има предвид колко време е работил котела, предполагам, че времето в което е на 20 градуса почти не работил, това е за конденза.
    Що се отнася до 0,7 гр. за 1 час , вероятно имаш голями топлозагуби, освен това тука във форума е разисквано, че разлика повече от 1градус на зададената от термостата не е препоръчителна, тъй като котела трябва да работи яко да навакса разликата от 2,5 градуса /в твоя случай/.
    Помпата на какъв режим от трите посочени в инструкцията е в момента.
    ДелтаТ=0: скоростта на помпата варира според мощността, подавана от горелката. Колкото по-голяма е мощността, толкова по-голяма е скоростта.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 13 от 18 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Отговори: 2
    Последно: 07-11-11, 18:38
  2. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  3. Голяма температурна разлика между земята и климатика
    От rumo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 9
    Последно: 10-01-10, 17:08
  4. Osaka CH-12-JB - голяма температурна разлика в стаята
    От todor_l във форум Климатици Osaka
    Отговори: 7
    Последно: 18-10-09, 10:07
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Отговори: 4
    Последно: 04-02-03, 20:07

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе