Заливай периодично топлообменника с пероксид от аптеката (между 3% и 5%, не повече) и няма да мирише.
Заливай периодично топлообменника с пероксид от аптеката (между 3% и 5%, не повече) и няма да мирише.
Касапе, бягал съм само в часовете по физическо. Да не си попрекалил с алкохола тая вечер, че не те разбрах?
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
И защо търсиш причината за това че не си ме разбрал в мен..?
Много по-вероятно е да е на друго място.
С тази концентрация, количество от около 300 милилитра и честота на употреба веднъж на 2 месеца, няма проблем с каквато и да било структурна промяна на алуминия (ако изобщо е алуминий при новите цепеници). Пиша от личен опит, повече от 20 години работя с 35% и 60% пероксид, виждал съм повреден алуминий след 10-тата година, и то от няколко процентна натриева остова, заливаща го от време на време. 5% пероксид е рисков само за кондензния шлаух, ако е фалшив. Хубавите само се втвърдяват, но от съприкосновение с 35%. Мога да ти покажа топлообменниците на моите, не са стъклени. Пораженията на алуминия от мелиото са с пъти по-големи на теория.
Не разбирам защо не си чистите климатиците направо с оцет...
Верно, не звучи толкова технологично.
На кой не му работи плазма озонатора полива с кислородна вода, та белкем някой йон пребега през алуминиевите ламелки...
По-рано в темата се обсъждаше VIVAX ACP-12CH35AEYI WiFi (Midea Oasis Plus, Optimal, Electrolux). Има финладски тест платен от Electrolux с графики на 9-ката на EPS09V57HWI/EPS09V57HWO OptiBreeze X7: https://www.electrolux.fi/siteassets...olux-eps09.pdf (продуктова страница 9: https://www.electrolux.fi/vacuums-ho...p/eps09v57hwi/ 12: https://www.electrolux.fi/vacuums-ho...p/eps12v57hwi/ )
Moже лесно да се преведе като се гугълне "aircomfort_vtt-s-04879-17-electrolux-eps09.pdf" на компютър и се даде превод на страницата - графиките не се вижда та трябва PDF да се отвори паралелно с друга програма. И евентуално да се смени от финландски превода да е на английски за по-голяма точност. Ако някой прояви интерес към теста може ли да спомене впечатления от него?
===============
The subscriber installed the heat pump for the test arrangement. The outdoor unit was installed at 40 m³ (VTT, Research Hall 1, P104). The indoor unit was installed 64 m³ in the climate room (VTT, Research Hall 1, P103).
......
For example, the heating season's designing outdoor temperature - 26 ºC has a heating power requirement of 6 kW.
The heat output of the air heat pump covers part of the heating power requirement at low outdoor temperatures.
Then some of the heating power needs must be covered by another heating system.
The intake air of the indoor unit of the air heat pump was allowed to fall to the lowest temperature during the operation test+19.5 ºC.
When the heat output of the air heat pump alone was not enough to keep the temperature of the intake air at a value
+19.5 ºC, some of the heating power requirement was covered by a heating system other than an air heat pump.
===============
Liite 3 1(5) - страница от пдф-а номер 7 показва дефростите.
Информацията за теста е от: https://lampopumput.info/foorumi/thr...t-testi.27543/
Този пост е редактиран от Dreamer; 17-06-19 в 04:34.
Брей,големи реклами на Carrier по телевизията.
Явно не само на мен ми е направило впечатление.
Иване, поправи си правописните грешки в подписа. Или си писал на шльоковица?